ebf, вряд ли (точно) кто-то будет измерять сопротивление заземления, может комплект штырей готовый купить, вместо варки треугольника?
16.06.2018 в 22:20:41
ebf, вряд ли (точно) кто-то будет измерять сопротивление заземления, может комплект штырей готовый купить, вместо варки треугольника?
16.06.2018 в 22:27:18
acen83 написал: ebf, вряд ли (точно) кто-то будет измерять сопротивление заземления, может комплект штырей готовый купить, вместо варки треугольника?
acen83, Так так ОНО и есть :yu: Штыревые это хороший вариант
17.06.2018 в 20:57:49
acen83 написал: ebf, вряд ли (точно) кто-то будет измерять сопротивление заземления, может комплект штырей готовый купить, вместо варки треугольника?
acen83, и как это отменит необходимость замера сопротивления? Зачем вам ТТ если у вас СИП с повторками. Поймите одно при ТТ ваше заземление это только ваша защита, которую вы сами должны сделать и соответственно переодически контролировать( осматривать может быть со вскрытием грунта, замерять сопротивление). При ТН ваше заземление это всего лишь одно из повторных заземлений ПЕН проводника, что конечно же не отменяет контроля качества соеденений.
17.06.2018 в 20:59:22
ebf написал: acen83, ТТ,прост и надёжен,как в электрике,так и в оружие :killyourselfbywall:
ebf, с каких пор УЗО стало проще и надежнее АВ
18.06.2018 в 13:53:58
ebf написал:
serks, А вы что при ТТ не используете АВ? А при ТНЦС УЗО?
ebf, я ТТ очень редко использую, поскольку у него основная защита выполняется более сложными и капризными УЗО.
18.06.2018 в 21:24:45
Выяснилось что в поселке никто не делает TN-C-S, у всех TT. Электрик сказал что ноль повторно заземлен только на некоторых столбах.
18.06.2018 в 21:36:06
acen83 написал: Электрик сказал что ноль повторно заземлен только на некоторых столбах.
это нормально, согласно требованиям.
acen83 написал: Выяснилось что в поселке никто не делает TN-C-S, у всех TT.
вы точно в этом уверены?. ТТ это двойная дифзащита на всех линиях.
acen83 написал:
"выполнить повторное заземление защитного проводника РЕ"? Заземления щитка не видно.
И это требование лишь для ТН, при ТТ вы сами формируете свой проводник ПЕ и он никак не связан(кроме как землей) с другими проводниками ПЕ какое тут на фиг повторное заземление. Заземление щитка должно быть.
19.06.2018 в 14:12:38
serks, Я не открою брльшого секрета,но и для ТНЦС требуется двойная дифзащита,так что это не только для ТТ :)
19.06.2018 в 14:18:35
serks написал: ТТ это двойная дифзащита на всех линиях.
Вот откуда это всё-таки взялось?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.