acen83
acen83
Новичок

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 32

16.06.2018 в 22:20:41

ebf, вряд ли (точно) кто-то будет измерять сопротивление заземления, может комплект штырей готовый купить, вместо варки треугольника?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.06.2018 в 22:27:18

acen83 написал: ebf, вряд ли (точно) кто-то будет измерять сопротивление заземления, может комплект штырей готовый купить, вместо варки треугольника?

acen83, Так так ОНО и есть :yu: Штыревые это хороший вариант

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

17.06.2018 в 20:57:49

acen83 написал: ebf, вряд ли (точно) кто-то будет измерять сопротивление заземления, может комплект штырей готовый купить, вместо варки треугольника?

acen83, и как это отменит необходимость замера сопротивления? Зачем вам ТТ если у вас СИП с повторками. Поймите одно при ТТ ваше заземление это только ваша защита, которую вы сами должны сделать и соответственно переодически контролировать( осматривать может быть со вскрытием грунта, замерять сопротивление). При ТН ваше заземление это всего лишь одно из повторных заземлений ПЕН проводника, что конечно же не отменяет контроля качества соеденений.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

17.06.2018 в 20:59:22

ebf написал: acen83, ТТ,прост и надёжен,как в электрике,так и в оружие :killyourselfbywall:

ebf, с каких пор УЗО стало проще и надежнее АВ

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.06.2018 в 21:57:16

serks написал:

ebf написал: acen83, ТТ,прост и надёжен,как в электрике,так и в оружие :killyourselfbywall:

ebf, с каких пор УЗО стало проще и надежнее АВ

serks, А вы что при ТТ не используете АВ? А при ТНЦС УЗО?

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

18.06.2018 в 13:53:58

ebf написал:

serks, А вы что при ТТ не используете АВ? А при ТНЦС УЗО?

ebf, я ТТ очень редко использую, поскольку у него основная защита выполняется более сложными и капризными УЗО.

0
acen83
acen83
Новичок

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 32

18.06.2018 в 21:24:45

Выяснилось что в поселке никто не делает TN-C-S, у всех TT. Электрик сказал что ноль повторно заземлен только на некоторых столбах.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

18.06.2018 в 21:36:06

acen83 написал: Электрик сказал что ноль повторно заземлен только на некоторых столбах.

это нормально, согласно требованиям.

acen83 написал: Выяснилось что в поселке никто не делает TN-C-S, у всех TT.

вы точно в этом уверены?. ТТ это двойная дифзащита на всех линиях.

acen83 написал:

"выполнить повторное заземление защитного проводника РЕ"? Заземления щитка не видно.

И это требование лишь для ТН, при ТТ вы сами формируете свой проводник ПЕ и он никак не связан(кроме как землей) с другими проводниками ПЕ какое тут на фиг повторное заземление. Заземление щитка должно быть.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

18.06.2018 в 21:45:00

serks написал:

acen83 написал: Выяснилось что в поселке никто не делает TN-C-S, у всех TT.

вы точно в этом уверены?. ТТ это двойная дифзащита на всех линиях.

И в чём проблема-то?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.06.2018 в 14:12:38

serks, Я не открою брльшого секрета,но и для ТНЦС требуется двойная дифзащита,так что это не только для ТТ :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

19.06.2018 в 14:18:35

serks написал: ТТ это двойная дифзащита на всех линиях.

Вот откуда это всё-таки взялось?

0

Проектирование и сборка электрощитов.