nazgulko
nazgulko
Новичок

Регистрация: 18.10.2017

Ижевск

Сообщений: 35

11.06.2018 в 00:05:43

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вопрос такой: 9-ти этажная панелька с газом примерно 1991-1992г. Двухпроводка. На всю квартиру две группы автоматов. Идет ремонт в санузлах, пользуясь моментом решил добавить по УЗО на каждую группу (ВД1-63 30мА тип А). На одну из групп УЗО уже установлено, все нормально. Вопрос по второму: На кухне есть розетка якобы с землёй. Сегодня расковырял её, ожидал увидеть перемычку с рабочего нуля на защитный (т.к. в доме газ, а не электпоплиты) , но вместо этого обнаружил алюминий 3 провода из щитка. Третий провод, подключённый к защитным контактам розетки - в щите подключается в место, где проходит магистральный ноль. Вопрос - будет ли нормально работать УЗО в этой группе с такой розеткой, если его установить? Спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.06.2018 в 00:25:15

nazgulko написал: 3 провода из щитка. Третий провод, подключённый к защитным контактам розетки - в щите подключается в место, где проходит магистральный ноль. Вопрос - будет ли нормально работать УЗО в этой группе с такой розеткой, если его установить?

Будет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

nazgulko
nazgulko
Новичок

Регистрация: 18.10.2017

Ижевск

Сообщений: 35

11.06.2018 в 18:24:04

megrad, спасибо

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

11.06.2018 в 18:35:04

megrad написал: Третий провод, подключённый к защитным контактам розетки - в щите подключается в место, где проходит магистральный ноль.

Т.е., реально у Вас "0" и защитный и токонесущий. И с землей нигде на соединен. А что будет, если, после какого-то ремонта N и L поменяют местами? Или во ВРУ "0" отгорит? Нет, я понимаю, к вопросу ТС это отношения не имеет. Но, все же: что будет?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.06.2018 в 19:26:44

igor1, Вы цитату не там взяли.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

nazgulko
nazgulko
Новичок

Регистрация: 18.10.2017

Ижевск

Сообщений: 35

11.06.2018 в 19:40:51

igor1, да я думал уже об этом, на линии стиралки как раз землю не стал подключать из-за этого. УЗО на 10мА только поставил. А с другой стороны - живу на 2-м этаже, так проводка была сделана изначально, при строительстве. Может и есть смысл подключить... На случай отвала 0 есть розкточные реле напряжения на технику.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

11.06.2018 в 20:46:14

igor1 написал: Но, все же: что будет?

Жил-был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало, начинай сначала... Вопросы обрыва нуля в системе TN-C обсосаны в тысяче топиков, тысячами специалистов и невежд... и всё никак неймётся :( ... Время от времени появляется персонаж, во всю глотку кричащий: - ребята, я только что сделал открытие, оказывается дважды два - четыре! :D ...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

11.06.2018 в 20:52:28

igor1 написал: А что будет, если, после какого-то ремонта N и L поменяют местами?

Раньше хорошим тоном считалось писать "если после ремонта пьяным электриком...", а сейчас вот так, неромантично... после какого-то :confused:

0
gdserg
gdserg
Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

13.06.2018 в 16:57:04

igor1, будет плохо. :)

0
zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

13.06.2018 в 19:31:40

Напоминаю, ноль не всегда отгорает, иногда его воруют либо сознательно (или не очень) повреждают.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу