12.06.2018 в 14:26:47
Для духовки ( у которой никогда не будет больше 5 квт) будет использоваться кабель 3x2.5 и автомат B16. Вернее такой кабель положен по номиналу как и автомат (16A). Вопрос - так как качество кабеля нестабильно (судя по форуму), и даже у нормального завода может быть бракованная партия вопрос - а может быть имеет смысл исключительно для перестраховки от брака (типа сэкономил завод на меди) конкретно для духовки взять 3x4 кв, отставив указанный автомат.
P.S. Тоже самое касается стиралки и посудомойки.
12.06.2018 в 14:54:53
serg1982-11, это уже параноя. Не во всякую розетку можно подключить 4 мм 2. СМ в пике потребляет 2 кВт, даже полуторка справится, аналогично с посудомоем, если только не будет экзотики.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.06.2018 в 15:09:19
serg1982-11 написал: Для духовки ( у которой никогда не будет больше 5 квт)
Прочитайте техдокументацию на ваш духовой шкаф. Скорее всего там не больше 3,5 кВт. Нет смысла перестраховываться, кроме как купить кабель от хорошего завода.
13.06.2018 в 19:37:43
Если линия длинная (более 30м), а духовка самый любимый электроприбор, то можно поставить 4 для снижения потерь. Иначе нет никакого смысла.
13.06.2018 в 21:37:37
zadov, какие потери на 30 метрах..?
13.06.2018 в 22:01:42
zadov написал: Если линия длинная (более 30м), а духовка самый любимый электроприбор, то можно поставить 4 для снижения потерь. Иначе нет никакого смысла.
Даже если представить себе линию до ДШ 30м, потери в кабеле 2.5мм2 при максимальной нагрузке составят 8.2В, или 3.55%.
15.06.2018 в 07:31:04
serg1982-11 написал: а может быть имеет смысл исключительно для перестраховки от брака (типа сэкономил завод на меди) конкретно для духовки взять 3x4 кв, отставив указанный автомат
Линии кабелем 3х2.5 под защитой ВА номиналом 16А - это уже перестраховка на одну ступень. Если не планируете использовать духовой шкаф нестандартной мощности (они в принципе есть или хотя бы были) - смысла никакого.
15.06.2018 в 11:36:10
СтранникXXI написал:
zadov написал: Если линия длинная (более 30м), а духовка самый любимый электроприбор, то можно поставить 4 для снижения потерь. Иначе нет никакого смысла.
Даже если представить себе линию до ДШ 30м, потери в кабеле 2.5мм2 при максимальной нагрузке составят 8.2В, или 3.55%.
СтранникXXI, По мощности посчитайте.
15.06.2018 в 16:58:13
СтранникXXI написал: Даже если представить себе линию до ДШ 30м, потери в кабеле 2.5мм2 при максимальной нагрузке составят 8.2В, или 3.55%.
Вот, а теперь если представить, что духовка используется интенсивно и постоянно и жгет света на, условно, 1000 рублей в месяц, это будет 4260 рублей за 10 лет (срок службы духовки) или 12780 рублей за 30 лет (срок службы кабельной системы). Сколько там удорожание кабеля 2,5->4 на 30 метрах? : )
15.06.2018 в 22:39:43
zadov написал:
СтранникXXI написал: Даже если представить себе линию до ДШ 30м, потери в кабеле 2.5мм2 при максимальной нагрузке составят 8.2В, или 3.55%.
Вот, а теперь если представить, что духовка используется интенсивно и постоянно и жгет света на, условно, 1000 рублей в месяц, это будет 4260 рублей за 10 лет (срок службы духовки) или 12780 рублей за 30 лет (срок службы кабельной системы). Сколько там удорожание кабеля 2,5->4 на 30 метрах? : )
zadov, у Вас богатое воображение. Сколько часов, по Вашему, должен работать ДШ, чтобы натикало 1000 рублей? (Возьмём для примера 4.18руб за 1кВт×ч)? При этом учтите, что ДШ практически никогда не работает на полную мощность. А потом подумайте, насколько реальна та цифра, которая у Вас получится. Ну и, опять же в реальности, а не Ваших фантазиях, Вы видели в квартире линию до ДШ длиной 30м?
15.06.2018 в 22:54:35
Линия будет 5 метров:)
16.06.2018 в 09:15:08
А духовка ?
5кВт - будет выбивать автомат 16А за 5 минут. Ей 25А, и значит 4мм2 по умолчанию. И розетку соответствующую
3.5кВт - 2.5мм2 16А
16.06.2018 в 10:02:31
serg1982-11 написал: Для духовки ( у которой никогда не будет больше 5 квт) будет использоваться кабель 3x2.5 и автомат B16. Вернее такой кабель положен по номиналу как и автомат (16A). Вопрос - так как качество кабеля нестабильно (судя по форуму), и даже у нормального завода может быть бракованная партия вопрос - а может быть имеет смысл исключительно для перестраховки от брака (типа сэкономил завод на меди) конкретно для духовки взять 3x4 кв, отставив указанный автомат.
P.S. Тоже самое касается стиралки и посудомойки.
serg1982-11, дело в том что даже 2.5 является некоторой перестраховкой для автомата 16 ампер. Поэтому не надо 4 квадрата.
17.06.2018 в 19:01:58
линк написал: А духовка ?
5кВт - будет выбивать автомат 16А за 5 минут. Ей 25А, и значит 4мм2 по умолчанию. И розетку соответствующую
3.5кВт - 2.5мм2 16А
линк, много Вы видели бытовых ДШ больше 3.5кВт? Да, и насчёт 5 мин Вы явно погорячились.
18.06.2018 в 13:24:14
СтранникXXI написал: Сколько часов, по Вашему, должен работать ДШ, чтобы натикало 1000 рублей?
Каждый целый рабочий день с перерывами на обед и поспать : ) Мы ж не знаем, может автор торты печет массово.
СтранникXXI написал: Вы видели в квартире линию до ДШ длиной 30м?
У нищебродов вряд ли, а в барских домах почему нет. У меня около 12м, так кухня рядом со вводом, а бывают еще не малогабаритные квартиры, с островками и так далее.
Смысл был в том что сечение кабеля подбирается с учетом его длины, но как обычно придрались к словам, упустив смысл. Сечение подбирается не только по температуре, а еще и по потерям. Внезапно, на квартирных линиях тоже есть потери, и если у вас квартира размеров не со встроенный шкаф, потери могут быть ощутимыми, особенно в свете постоянного несоразмерного повышения тарифов на э/э. Даже 3% потерь это очень много. Просто представьте что вы будете платить на 3% больше по счетам. Даже 1% уже ощутимо, чтобы задуматься.