А духовка ?

5кВт - будет выбивать автомат 16А за 5 минут. Ей 25А, и значит 4мм2 по умолчанию. И розетку соответствующую

3.5кВт - 2.5мм2 16А

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.06.2018 в 10:02:31

serg1982-11 написал: Для духовки ( у которой никогда не будет больше 5 квт) будет использоваться кабель 3x2.5 и автомат B16. Вернее такой кабель положен по номиналу как и автомат (16A). Вопрос - так как качество кабеля нестабильно (судя по форуму), и даже у нормального завода может быть бракованная партия вопрос - а может быть имеет смысл исключительно для перестраховки от брака (типа сэкономил завод на меди) конкретно для духовки взять 3x4 кв, отставив указанный автомат.

P.S. Тоже самое касается стиралки и посудомойки.

serg1982-11, дело в том что даже 2.5 является некоторой перестраховкой для автомата 16 ампер. Поэтому не надо 4 квадрата.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.06.2018 в 19:01:58

линк написал: А духовка ?

5кВт - будет выбивать автомат 16А за 5 минут. Ей 25А, и значит 4мм2 по умолчанию. И розетку соответствующую

3.5кВт - 2.5мм2 16А

линк, много Вы видели бытовых ДШ больше 3.5кВт? Да, и насчёт 5 мин Вы явно погорячились.

0
zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

18.06.2018 в 13:24:14

СтранникXXI написал: Сколько часов, по Вашему, должен работать ДШ, чтобы натикало 1000 рублей?

Каждый целый рабочий день с перерывами на обед и поспать : ) Мы ж не знаем, может автор торты печет массово.

СтранникXXI написал: Вы видели в квартире линию до ДШ длиной 30м?

У нищебродов вряд ли, а в барских домах почему нет. У меня около 12м, так кухня рядом со вводом, а бывают еще не малогабаритные квартиры, с островками и так далее.

Смысл был в том что сечение кабеля подбирается с учетом его длины, но как обычно придрались к словам, упустив смысл. Сечение подбирается не только по температуре, а еще и по потерям. Внезапно, на квартирных линиях тоже есть потери, и если у вас квартира размеров не со встроенный шкаф, потери могут быть ощутимыми, особенно в свете постоянного несоразмерного повышения тарифов на э/э. Даже 3% потерь это очень много. Просто представьте что вы будете платить на 3% больше по счетам. Даже 1% уже ощутимо, чтобы задуматься.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.06.2018 в 14:23:00

zadov написал: У нищебродов вряд ли, а в барских домах почему нет.

Вы себя к кому причисляете?

zadov написал: Смысл был в том что сечение кабеля подбирается с учетом его длины

zadov написал: Сечение подбирается не только по температуре, а еще и по потерям

Я в курсе. Только в бытовых цепях в пределах квартиры особого смысла в этом нет.

zadov написал: Каждый целый рабочий день с перерывами на обед и поспать : ) Мы ж не знаем, может автор торты печет массово.

У себя в квартире? Повторю

СтранникXXI написал: у Вас богатое воображение.

А в данном конкретном случае

serg1982-11 написал: Линия будет 5 метров:)

Так что все Ваши фантазии окончательно теряют смысл.

0