DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

13.06.2018 в 12:28:47

MaSeVi написал:

DuMbI4 написал: Щит не закрыт, но он собран неделю назад

Так кнопка "тест" работает таки на УЗО или нет?

MaSeVi, при нажатии кнопки "Тест УЗО" приборчика-тестера в любой группе розеток (УЗО1, УЗО2, УЗО3) приводит к отключению ТОЛЬКО УЗО в общем коридоре (дифф IEK 63A, 100 мА). Нажатие кнопки Тест на УЗО - отключает соответствующее УЗО.

Единственное пока для меня более менее реальное объяснение - уж очень скорострельный УЗО в общем щитке, и срабатывает он похоже от 20-30 мА.....

Общий УЗО типа A, все мои УЗО - типа AC. Может с этим связана его скорострельность?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

13.06.2018 в 13:14:42

DuMbI4 написал: при нажатии кнопки "Тест УЗО"

Я про

DuMbI4 написал: Нажатие кнопки Тест на УЗО - отключает соответствующее УЗО.

Значит с ними всё в порядке. Либо инструкцию на прибор более тщенно надо изучать, либо к вводному АВДТ вопросы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

13.06.2018 в 13:20:53

MaSeVi написал:

DuMbI4 написал: при нажатии кнопки "Тест УЗО"

Я про

DuMbI4 написал: Нажатие кнопки Тест на УЗО - отключает соответствующее УЗО.

Значит с ними всё в порядке. Либо инструкцию на прибор более тщенно надо изучать, либо к вводному АВДТ вопросы...

MaSeVi, да там особо ничего не написано, по части УЗО сказано, что "тестирование УЗО номиналом 30 мА". В выходные, полагаю, уже будут определенные выводы. К сожалению, доступ к вводному диффу только визуальное и тактильное, поменять самому нельзя.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.06.2018 в 15:49:29

DuMbI4 написал: поменять самому нельзя.

С чего это ? Не уж то опломбирован ?

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 16:10:33

Vadim 161 написал: С чего это ?

Потому что это зона ответственности УК. Либо как вариант у ТС - ТСЖ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.06.2018 в 16:13:34

megrad, да и наплевать на них. Поменять на селективное УЗО 100мА + 2п АВ. И вообще, диф этот поди после счетчика стоит, а перед счетчиком

DuMbI4 написал: IEK B63

стоит

0

Грубый, но справедливый

DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

13.06.2018 в 16:49:41

megrad написал:

Vadim 161 написал: С чего это ?

Потому что это зона ответственности УК. Либо как вариант у ТС - ТСЖ.

megrad, да, УК, новостройка. Если выяснится, что дело все-таки во вводном, то придется, конечно, с ними иметь дело. Схема вроде такая - рубильник ВН-32 63А, потом АВ C63, счетчик, дифф.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 17:24:09

DuMbI4 написал: ВН-32 63А, потом АВ C63,

Это как? Зачем ВН и АВ?

DuMbI4 написал: Если выяснится, что дело все-таки во вводном, то придется, конечно, с ними иметь дело.

Какие проблемы - пишите заяву, прошу заменить, согласен приобрести. Будут дерзить, потребуйте проверку УЗО, тем более если это новостройка, то есть гарантийный ремонт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

13.06.2018 в 17:36:25

megrad написал:

DuMbI4 написал: ВН-32 63А, потом АВ C63,

Это как? Зачем ВН и АВ?

DuMbI4 написал: Если выяснится, что дело все-таки во вводном, то придется, конечно, с ними иметь дело.

Какие проблемы - пишите заяву, прошу заменить, согласен приобрести. Будут дерзить, потребуйте проверку УЗО, тем более если это новостройка, то есть гарантийный ремонт.

megrad, да, они эту услугу предлагают, платишь и поменяют. Просто пока не до УК. ВН стоит в самом начале, просто как рубильник, на 4 квартиры.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

13.06.2018 в 17:37:19

DuMbI4 написал: ВН стоит в самом начале, просто как рубильник, на 4 квартиры.

Один на всех?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

13.06.2018 в 17:55:45

MaSeVi написал:

DuMbI4 написал: ВН стоит в самом начале, просто как рубильник, на 4 квартиры.

Один на всех?

MaSeVi, 3-х полюсное, но на 4-е квартиры :) Две квартиры висят на одной фазе... Но они относительно небольшие.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.