13.06.2018 в 17:57:28

MaSeVi написал: Один на всех?

вроде было такое на форуме - в этажном щите рубильник на все квартиры этажа, только что то совсем странный номинал. DuMbI4, разрешённая мощность сколько?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.06.2018 в 18:03:50

DuMbI4 написал: счетчик, дифф.

Всё что после счетчика - ваше, и соответственно УК идет лесом. И да, имея на вводе не селективное УЗО вы в любом случае множите на ноль смысл в установки ваших трех УЗО, ибо при утечке всё равно будете в темноте искать ключи от этажного щита по всей квартире.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

13.06.2018 в 18:28:40

megrad написал: в этажном щите рубильник на все квартиры этажа,

Слышал, но ни разу не видел. Маловат у меня опыт, чё там!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 19:07:58

MaSeVi написал: Слышал, но ни разу не видел. Маловат у меня опыт, чё там!

При чём тут опыт, я то же таких проектов ни разу у нас не видел. Только 63 ВН на 4 кв мне кажется мало.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

13.06.2018 в 20:42:04

megrad написал:

MaSeVi написал: Один на всех?

вроде было такое на форуме - в этажном щите рубильник на все квартиры этажа, только что то совсем странный номинал. DuMbI4, разрешённая мощность сколько?

megrad, а вот это сложный вопрос, в одном документе это место пустое (должно заполняться ручкой, в другом написано 10,5 кВт, но он имеет другие ошибки и похож на некий общий шаблон типового документа застройщика. Но я исхожу из номинала входного АВ, раз он 63А, то и я хочу иметь возможность получать не меньше. Но чуть ограничился, поставив АВ в квартире на 50.

Vadim 161 написал:

DuMbI4 написал: счетчик, дифф.

Всё что после счетчика - ваше, и соответственно УК идет лесом. И да, имея на вводе не селективное УЗО вы в любом случае множите на ноль смысл в установки ваших трех УЗО, ибо при утечке всё равно будете в темноте искать ключи от этажного щита по всей квартире.

Vadim 161,спасибо, открыл договор с УК, граница разграничения действительно до счётчика, так что видимо могу смело сам поставить новое УЗО с АВ, или дифф. Если буду ставить, то конечно селективное. Но пока хочу понять физику своих непонятных процессов. Прораб обещал посмотреть все со своей стороны. Так что думаю совместно найдём причину, по результатам доложу. Искал подобное, но почти не находил подобных случаев, только вскользь упоминания и предположения о меньшем времени срабатывания общего УЗО, из-за чего не успевают сработать квартирные.

0
DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

13.06.2018 в 20:57:46

Вот этажный щит, раз вызвал такой интерес

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

13.06.2018 в 21:07:20

DuMbI4 написал: ... При проверке сработки УЗО с помощью такой штуки

DuMbI4, выбросьте эту штуку в мусорное ведро, без всякого сожаления... От этого кетайского недоразумения никакой пользы... Если уж пользоваться, то более-менее серьезными приборами, к примеру CEM DT-9054... ссылку давать не буду, сами найдёте поиском

0
DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

13.06.2018 в 21:16:31

Ixtim написал:

DuMbI4 написал: ... При проверке сработки УЗО с помощью такой штуки

DuMbI4, выбросьте эту штуку в мусорное ведро, без всякого сожаления... От этого кетайского недоразумения никакой пользы... Если уж пользоваться, то более-менее серьезными приборами, к примеру CEM DT-9054... ссылку давать не буду, сами найдёте поиском

Ixtim, ну в данном случае он не для измерения, а только проверки. Факт остаётся фактом, что при тесте в розетке вырубает только вводное УЗО. В другой квартире все сработало хорошо. Но там другой случай - вводное селективное УЗО на 300 ма и дифф в квартире на 30 ма типа А. При тесте отключается только дифф.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.06.2018 в 22:27:53

Надо просто на 5 минут заменить этажное УЗО на рубильник/автомат, проверить и успокоиться уже. :) Пока что ответ напрашивается сам собой - этажное УЗО скорострельнее.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.06.2018 в 22:33:50

bnmuyt, или изя говенный, что собственно аксиома :) Но надо сказать что и АД 12 не сахар.

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

13.06.2018 в 22:34:36

bnmuyt написал: Надо просто на 5 минут заменить этажное УЗО на рубильник/автомат, проверить и успокоиться уже. :) Пока что ответ напрашивается сам собой - этажное УЗО скорострельнее.

А с учётом того, что это АД12, то, как когда-то в передаче "Вокруг смеха" прогноз погоды:"Заатра в Москве и области всего можно ожидать.."

0