igor1 написал:
Жаль, что на фото прибора, с помощью которого делалась проверка вначале, нет обратной стороны. Я подобным прибором пользуюсь лет 20. Единственный недостаток - кнопка посреди прибора: если розетка тугая - вставляя прибор нажимаешь "тест" и выбиваешь УЗО. Я бы попробовал измерить ток срабатывания каждого УЗО. По описанию похоже, что УЗО 100мА срабатывает от 50мА, а 30мА - от 29. Маловероятно, но возможно: все вписывается в стандарт УЗО. Может проверите?
igor1, достоверно проверить нечем, к сожалению. Измерителя AC тока нет. Но, да, я тоже склоняюсь к тому, что у одних порог завышен, у других занижен, причем как по току, так и по времени.
dokar написал:
DuMbI4 написал:
Заказал селективное УЗО,
Чье ? Неужель от ИЕК ? Купите Астру и не позорьте столицу. :)
dokar, столица и без меня утыкана IEKом )) Я живу в МО и на ремонт с нуля отдал уже все средства, потому пока придется пожить с IEK (да еще и типа улучшенной версии M). Я бы рад потратить 7 тр на ABB, но сейчас на это нет средств (в порядке приоритетов). Сейчас живу уже лет 7 с УЗО КЭАЗ от застройщика, ничего, до сих пор исправны, иногда проверяю. Можно долго об этом спорить и рассуждать, все аргументы против понятны (электронные, непонятное качество и пр.), но с другой стороны однозначно сказать, что это неработающий шлак тоже нельзя. Если подходить ко всему взвешенно, то можно находить компромиссы. Но это не значит, что надо искать принципиально все самое дешевое. А улучшать все можно вечно, как и ремонтироваться :) Главное следить в целом за электрикой и быть аккуратным. Слишком заморачиваться тоже не стоит. Сейчас у меня задача привести работу сети в соответствие задуманному - наладить работу групповых УЗО.