18.06.2018 в 13:08:10

Ну без нагрузки-то что б оно срабатывало, нет тока -> нет утечки (нечему утекать). А по поводу ставить общее селективное УЗО идея очень спорная, куда целесообразнее сделать дифзащиту по группам/линиям уже в квартире. Ну или просто выкинуть то общее узо. На кой оно надо, дублирующее?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

18.06.2018 в 13:23:34

zadov написал: Ну без нагрузки-то что б оно срабатывало, нет тока -> нет утечки (нечему утекать).

При замыкании N на PE сработает и без нагрузки.

zadov написал: А по поводу ставить общее селективное УЗО идея очень спорная,

В чём именно спорность?

0
DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

18.06.2018 в 13:46:49

zadov написал: Ну без нагрузки-то что б оно срабатывало, нет тока -> нет утечки (нечему утекать). А по поводу ставить общее селективное УЗО идея очень спорная, куда целесообразнее сделать дифзащиту по группам/линиям уже в квартире. Ну или просто выкинуть то общее узо. На кой оно надо, дублирующее?

zadov, т.е. нет нагрузки? Последовательные лампочки вполне себе нагрузка. Или я вас не понял? А насчет общего УЗО - оно там положено, как противопожарное, потому пусть будет и хуже никому от него не станет точно. Селективность как раз и нужна для того, чтобы мои групповые УЗОшки работали как надо.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.06.2018 в 20:09:57

DuMbI4 написал: При трех лампочках ток при непосредственной проверке на УЗО должен был составлять около 21 мА.

В холодном состоянии сопротивление нити на порядок меньше - "пусковой" ток ЛН в разы больше рабочего. Правда, нить 15-ваттной ЛН прогреется оооочень быстро. Но всё же лучше использовать резисторы.

DuMbI4 написал: появляется длина линии

"Горячее" сопротивление трёх ЛН 15Вт последовательно - ок. 10 кОм. Сопротивление километра жилы 2,5мм2 - около 0,007 кОм ;)

DuMbI4 написал: То только общее, то оба вместе, то тишина.

Тишина - это как? Лампочки светят и УЗЫ не выключаются?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

18.06.2018 в 20:38:57

Kamikaze написал: "пусковой" ток ЛН в разы больше рабочего

И бахают вместе с АВ здорово так!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

18.06.2018 в 21:44:51

Kamikaze написал: Тишина - это как? Лампочки светят и УЗЫ не выключаются?

Kamikaze, свечения лампочек я не видел, не смотрел на них :) но да, УЗОшки просто не отключались. Но у меня сейчас уже путаница в голове, потому что я то три лампочки подключал, то четыре. Заказал селективное УЗО, в следующие выхи поставлю, проведу следующий эксперимент.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

18.06.2018 в 21:58:05

СтранникXXI написал: zadov написал: А по поводу ставить общее селективное УЗО идея очень спорная,

В чём именно спорность?

СтранникXXI, Видимо от непонимания как в случае применения УЗО достигается селективность, даже при равных номиналах вышестоящего и нижестоящего . :)

0

Да, ни фига.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

18.06.2018 в 22:14:36

Жаль, что на фото прибора, с помощью которого делалась проверка вначале, нет обратной стороны. Я подобным прибором пользуюсь лет 20. Единственный недостаток - кнопка посреди прибора: если розетка тугая - вставляя прибор нажимаешь "тест" и выбиваешь УЗО. Я бы попробовал измерить ток срабатывания каждого УЗО. По описанию похоже, что УЗО 100мА срабатывает от 50мА, а 30мА - от 29. Маловероятно, но возможно: все вписывается в стандарт УЗО. Может проверите?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

18.06.2018 в 23:02:29

DuMbI4 написал: Заказал селективное УЗО,

Чье ? Неужель от ИЕК ? Купите Астру и не позорьте столицу. :)

0

Да, ни фига.

DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

18.06.2018 в 23:16:10

igor1 написал: Жаль, что на фото прибора, с помощью которого делалась проверка вначале, нет обратной стороны. Я подобным прибором пользуюсь лет 20. Единственный недостаток - кнопка посреди прибора: если розетка тугая - вставляя прибор нажимаешь "тест" и выбиваешь УЗО. Я бы попробовал измерить ток срабатывания каждого УЗО. По описанию похоже, что УЗО 100мА срабатывает от 50мА, а 30мА - от 29. Маловероятно, но возможно: все вписывается в стандарт УЗО. Может проверите?

igor1, достоверно проверить нечем, к сожалению. Измерителя AC тока нет. Но, да, я тоже склоняюсь к тому, что у одних порог завышен, у других занижен, причем как по току, так и по времени.

dokar написал:

DuMbI4 написал: Заказал селективное УЗО,

Чье ? Неужель от ИЕК ? Купите Астру и не позорьте столицу. :)

dokar, столица и без меня утыкана IEKом )) Я живу в МО и на ремонт с нуля отдал уже все средства, потому пока придется пожить с IEK (да еще и типа улучшенной версии M). Я бы рад потратить 7 тр на ABB, но сейчас на это нет средств (в порядке приоритетов). Сейчас живу уже лет 7 с УЗО КЭАЗ от застройщика, ничего, до сих пор исправны, иногда проверяю. Можно долго об этом спорить и рассуждать, все аргументы против понятны (электронные, непонятное качество и пр.), но с другой стороны однозначно сказать, что это неработающий шлак тоже нельзя. Если подходить ко всему взвешенно, то можно находить компромиссы. Но это не значит, что надо искать принципиально все самое дешевое. А улучшать все можно вечно, как и ремонтироваться :) Главное следить в целом за электрикой и быть аккуратным. Слишком заморачиваться тоже не стоит. Сейчас у меня задача привести работу сети в соответствие задуманному - наладить работу групповых УЗО.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

19.06.2018 в 00:18:18

DuMbI4 написал:

igor1 написал: Жаль, что на фото прибора, с помощью которого делалась проверка вначале, нет обратной стороны. Я подобным прибором пользуюсь лет 20. Единственный недостаток - кнопка посреди прибора: если розетка тугая - вставляя прибор нажимаешь "тест" и выбиваешь УЗО. Я бы попробовал измерить ток срабатывания каждого УЗО. По описанию похоже, что УЗО 100мА срабатывает от 50мА, а 30мА - от 29. Маловероятно, но возможно: все вписывается в стандарт УЗО. Может проверите?

igor1, достоверно проверить нечем, к сожалению. Измерителя AC тока нет. Но, да, я тоже склоняюсь к тому, что у одних порог завышен, у других занижен, причем как по току, так и по времени.

dokar написал:

DuMbI4 написал: Заказал селективное УЗО,

Чье ? Неужель от ИЕК ? Купите Астру и не позорьте столицу. :)

dokar, столица и без меня утыкана IEKом )) Я живу в МО и на ремонт с нуля отдал уже все средства, потому пока придется пожить с IEK (да еще и типа улучшенной версии M). Я бы рад потратить 7 тр на ABB, но сейчас на это нет средств (в порядке приоритетов). Сейчас живу уже лет 7 с УЗО КЭАЗ от застройщика, ничего, до сих пор исправны, иногда проверяю. Можно долго об этом спорить и рассуждать, все аргументы против понятны (электронные, непонятное качество и пр.), но с другой стороны однозначно сказать, что это неработающий шлак тоже нельзя. Если подходить ко всему взвешенно, то можно находить компромиссы. Но это не значит, что надо искать принципиально все самое дешевое. А улучшать все можно вечно, как и ремонтироваться :) Главное следить в целом за электрикой и быть аккуратным. Слишком заморачиваться тоже не стоит. Сейчас у меня задача привести работу сети в соответствие задуманному - наладить работу групповых УЗО.

DuMbI4, Что там наладить можно ? У вас или групповые бракованные , или тестер с завышенным номиналом . Это проверить омметром элементарно.