zadov написал:
СтранникXXI написал:
zadov написал:
А по поводу ставить общее селективное УЗО идея очень спорная,
В чём именно спорность?
Не ясен сценарий его полезности. Кстати когда я хотел себе такое УЗО вкорячить, меня тут все отговаривали. Ну это традиция такая, на форуме что ни спроси, обязательно скажут, что ты не прав, так? (верный ответ - не так, ибо см. выше) ;)
zadov, полезность в том, что в случае утечек в линиях групповых УЗО - общий вводной УЗО выбивать не будет, как есть сейчас у меня. Соответственно не будут обесточиваться другие потребители в квартире.
Одной лишь уставкой такое достичь можно, но сложно, мой случай тому пример. В моем случае видны и пересечения временных характеристик.
Посему сейчас иду по пути наименьшего сопротивления. Меняю на схожее по номиналам, но улучшенной серии и селективное, и также типа А. Для замены не потребуются ни перемычки (10мм2 у меня там), ни чего либо еще. Снял старое, поставил новое, посмотрел что изменилось.