19.06.2018 в 07:23:32

dokar написал:

DuMbI4, Что там наладить можно ? У вас или групповые бракованные , или тестер с завышенным номиналом . Это проверить омметром элементарно.

dokar, наладить селективность. Все три и сразу бракованные? Часто у вас такое случается? Что именно надо проверить омметром? У меня есть только обычный китайский мультиметр. Опишите метод.

0
DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

19.06.2018 в 09:21:43

dokar написал: DuMbI4, Что там наладить можно ? У вас или групповые бракованные , или тестер с завышенным номиналом . Это проверить омметром элементарно.

dokar, вероятно понял, что имели ввиду. Да, "Тестер УЗО", судя по всему, просто коммутирует сопротивление между фазой и землей. Замерил - 4,69 кОм. Напряжение у меня порядка 235 В, отсюда ток ~50 мА. Т.е. подтверждается предположение того, что вводное УЗО срабатывает раньше. С одной стороны хорошо, что IEK такой быстрый и чувствительный, с другой стороны - может это easy9 наоборот медленные. Посмотрим, что будет в случае установки селективного.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

19.06.2018 в 12:39:49

DuMbI4 написал: Посмотрим, что будет в случае установки селективного.

Думаю, что не сильно что-то изменится

DuMbI4 написал: может это easy9

А может заменить?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

19.06.2018 в 12:49:21

MaSeVi написал:

DuMbI4 написал: Посмотрим, что будет в случае установки селективного.

Думаю, что не сильно что-то изменится

DuMbI4 написал: может это easy9

А может заменить?

MaSeVi, это будет зависеть уже от результатов следующей итерации (замены вводного УЗО). Меняю также на 100 мА, но S. Да, возможно от замены ничего не изменится, но... Предварительные результаты экспериментов обнадеживают. В любом случае в селективном вводном УЗО есть толк.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.06.2018 в 13:10:21

DuMbI4 написал: отсюда ток ~50 мА

В принципе в ГОСТ с натяжкой влазит, он гласить что ток несрабатывания УЗО должен быть не менее 0,5 Iут, то есть ток срабатывания 50мА для УЗО 100мА это почти нормально, но ни есть совсем гуд :)

0

Грубый, но справедливый

zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

19.06.2018 в 13:21:23

СтранникXXI написал: zadov написал: А по поводу ставить общее селективное УЗО идея очень спорная,

В чём именно спорность?

Не ясен сценарий его полезности. Кстати когда я хотел себе такое УЗО вкорячить, меня тут все отговаривали. Ну это традиция такая, на форуме что ни спроси, обязательно скажут, что ты не прав, так? (верный ответ - не так, ибо см. выше) ;)

0
zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

19.06.2018 в 13:22:16

dokar написал: СтранникXXI, Видимо от непонимания как в случае применения УЗО достигается селективность, даже при равных номиналах вышестоящего и нижестоящего . :)

Да уж нам куда уж, это только академикам доступно.

0
zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

19.06.2018 в 13:29:01

Вот такое что ли предполагается поставить?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.06.2018 в 13:33:10

zadov написал: Не ясен сценарий его полезности.

Что тут не ясного ? У ТСа 4 линии вообще без диф защиты 30мА, поэтому они должны находиться хотя-бы под защитой противопожарного УЗО.

zadov написал: Кстати когда я хотел себе такое УЗО вкорячить, меня тут все отговаривали.

Если все линии имеют диф защиту 30мА, то большого смысла в установки УЗО 100мА нет, если это конечно не частный дом.

zadov написал: Вот такое что ли предполагается поставить?

Можно и такое.

0

Грубый, но справедливый

DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

19.06.2018 в 13:34:07

zadov написал:

СтранникXXI написал: zadov написал: А по поводу ставить общее селективное УЗО идея очень спорная,

В чём именно спорность?

Не ясен сценарий его полезности. Кстати когда я хотел себе такое УЗО вкорячить, меня тут все отговаривали. Ну это традиция такая, на форуме что ни спроси, обязательно скажут, что ты не прав, так? (верный ответ - не так, ибо см. выше) ;)

zadov, полезность в том, что в случае утечек в линиях групповых УЗО - общий вводной УЗО выбивать не будет, как есть сейчас у меня. Соответственно не будут обесточиваться другие потребители в квартире. Одной лишь уставкой такое достичь можно, но сложно, мой случай тому пример. В моем случае видны и пересечения временных характеристик. Посему сейчас иду по пути наименьшего сопротивления. Меняю на схожее по номиналам, но улучшенной серии и селективное, и также типа А. Для замены не потребуются ни перемычки (10мм2 у меня там), ни чего либо еще. Снял старое, поставил новое, посмотрел что изменилось.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

19.06.2018 в 13:43:18

DuMbI4 написал: Меняю на схожее по номиналам, но улучшенной серии и селективное

Имеете ввиду АД-12МS?

0