zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

19.06.2018 в 17:31:10

DuMbI4 написал: товарищ прапорщик :) вы же сами предложили УЗО на освещение.

нормальное, на 30ма или сколько там : ) хотя без земли в линиях его и без того сомнительная необходимость снижается почти до бесполезности.

DuMbI4 написал: А общее УЗО никакая не заглушка. Не заглушка просто хотя бы по назначению - противопожарному.

Да, правда при несгораемом потолке, отсутствии крыс за потолком вероятность его срабатывания по защите бесконечно мала, от удара током тоже не убережет. И если вам нужна селективность и хочется иметь противопожарное УЗО, то куда правильнее подключить на линейный дифф (любой) эту линию света, чтобы при неполадке в ней (коль скоро мы от нее защищаемся, значит она может быть) не вырубилось полностью все, т.е. была та самая селективность.

DuMbI4 написал: Оно уже есть (а точнее это дифф!) и сейчас хочу просто поменять его по причине темы.

Если вас просто волнует его срабатывание, а дифф электронный, то быть может он без подключенной нейтрали превратится в обычный однополюсный АВ, так что и менять ничего не надо, если конечно к нему есть общий вводной АВ. Вообще странно, застройщик поставил вводной АВДТ, прямо чудо, где он его нашел : )

0
zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

19.06.2018 в 17:38:04

ЗЫ: противопожарность, еще раз, УЗО в том, что если вводной кабель перегрызут крысы, то не было пожара (крысу конечно жалко). Или если воры попрут ваш вводной кабель, их не очень сильно ударило в процессе перекусывания голыми руками. Или если кабель совсем плохой, то утечка на землю быстрее отключит кабель, если в нем состарится изоляция. Поэтому правильно было бы ему и оставить эту функцию (малонужную, но вам так хочется), а функцию основной диффзащиты переложить на узо, защищающее сами линии.

0
DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

19.06.2018 в 17:44:24

zadov написал: нормальное, на 30ма или сколько там : ) хотя без земли в линиях его и без того сомнительная необходимость снижается почти до бесполезности.

как и установка УЗО для освещения (если оно обычное, на потолке). В ряде линий земля будет, другой вопрос будет ли куда ее подключить. Потолок будет натяжной, они тоже особо не горят. Но не забывайте, что еще есть кабель идущий от квартирного щитка в общий щиток. Думать о селективности при неполадке в свете буду в последнюю очередь. Это маловероятный исход. Вероятнее, что из этажного щитка что-то свистнут дорогое (если туда это поставить). Общий вводной АВ конечно есть. На первой станице есть фото этажного щита. Рубильник-АВ-счетчик-АВДТ.

0
DuMbI4
DuMbI4
Новичок

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 40

19.06.2018 в 17:49:29

zadov написал: Поэтому правильно было бы ему и оставить эту функцию (малонужную, но вам так хочется), а функцию основной диффзащиты переложить на узо, защищающее сами линии.

Оно так у меня и есть. Вводной АВ на все и три линии под дифф. защитой. Только лампочкам УЗО не выделил :)

0
zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

19.06.2018 в 18:01:35

DuMbI4 написал: Потолок будет натяжной, они тоже особо не горят. Но не забывайте, что еще есть кабель идущий от квартирного щитка в общий щиток. Думать о селективности при неполадке в свете буду в последнюю очередь.

В целом соглашусь, за исключением того, что натяжные потолки не горят. Обычно как раз наоборот.

DuMbI4 написал: Это маловероятный исход. Вероятнее, что из этажного щитка что-то свистнут дорогое (если туда это поставить).

Я даже знаю, что именно оттуда стырят :D Поэтому кстати я себе все АВДТ унес в квартиру. И удобнее, и от греха подальше.

Только тут есть вот какое дело. Противопожарное УЗО более всего подходит для защиты толстого проложенного как следует вводного кабеля, как последняя ступень защиты, а не тонких кабелей за горючим потолком. Есть вероятность что при утечке 50ма (порог срабатывания 100ма узо) оно и загорится, это порядка 10вт тепловой энергии. Лучше попробовать селективное на 30ма, если найдется такое в наличии (но здесь тоже есть опасность что 15ма будет утекать штатно в вашей всей проводке, и придется начать все заново).

Кстати себе поставил 10 линий на одно УЗО 30ма, кто бы что ни говорил, а работает шикарно, уже пару месяцев включаю всякие разные приборы, тьфу-тьфу.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

19.06.2018 в 20:53:39

zadov написал:

Только тут есть вот какое дело. Противопожарное УЗО более всего подходит для защиты толстого проложенного как следует вводного кабеля, как последняя ступень защиты, а не тонких кабелей за горючим потолком. Есть вероятность что при утечке 50ма (порог срабатывания 100ма узо) оно и загорится, это порядка 10вт тепловой энергии. Лучше попробовать селективное на 30ма, если найдется такое в наличии (но здесь тоже есть опасность что 15ма будет утекать штатно в вашей всей проводке, и придется начать все заново).

Кстати себе поставил 10 линий на одно УЗО 30ма, кто бы что ни говорил, а работает шикарно, уже пару месяцев включаю всякие разные приборы, тьфу-тьфу.

1."Загнивающие буржуйские" произволители рекомендуют "противопожарное" УЗО 300мА.

  1. Если 15мА будет утекать "штатно", то это уже совсем не штатно.
  2. А с чего бы ему не работать?
0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

20.06.2018 в 00:07:59

zadov написал:

DuMbI4 написал: у меня все линии розеток под защитой УЗО - три линии. Нет квартирного УЗО только на свет.

Ну как по мне тут или крестик снять или трусы надеть

DuMbI4 написал: уехал и - скачок напряжения

было такое, питальники погорели, поэтому теперь ставится реле напряжения

DuMbI4 написал: сосед сверху кинул бычок и он залетел на лоджию

было такое, поэтому на лоджии ничего горючего - пусть себе кидает

DuMbI4 написал: холодильник работал, работал и его замкнуло

было такое, замкнул и загорелся, выгорела часть полового покрытия и само затухло, поэтому теперь хороший холодильник и диффзащита

DuMbI4 написал: шаровые краны (сейчас везде одни подделки и пр. пр.) сорвало

не было такого, а вот подводку гибку рвало, поэтому теперь слежу за подводкой

Все это за ~20 лет в двух квартирах, ну или за ~40 лет в одной, вероятность считайте сами.

zadov, О как, жизнь в соответствии с ником . :swoon

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

20.06.2018 в 00:28:11

dokar написал: жизнь в соответствии с ником

Хулиган!)... Хотя...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

20.06.2018 в 10:23:28

dokar, вы еще не знаете всего : )

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу