Всем привет! Понимаю, что тема заезжанная, но всё же... Есть частный дом в деревне, который со временем разделился на две жилые половины. На территории земельного участка есть отдельно стоящие постройки: баня, летняя кухня, большой гараж. Решили навести порядок в электропроводке, т.к. всё было сделано при царе горохе, алюминиевым кабелем (в разных местах разное сечение). По улице тянется воздушка, ТП находится метрах в 100-150. Со столба к дому опускается СИП 2х16. Приняли решение в фасадном боксе разместить общий вводной автомат 50А, далее счётчик, после счётчика 4 автомата С25. После каждого автомата идёт кабель АВВГ 3х6 до своего обекта. Объектов решили сделать четыре: 1-я половина дома, 2-я половина дома, летняя кухня и большой гараж. В каждом объекте собраны боксы с автоматами и УЗО по следующей схеме: вводной автомат С С25, потом УЗО 40А/30ma, а потом несколько автоматов С16 на розетки и С10 на свет. Таким образом получилось, что помимо фасадника на каждом объекте есть свой бокс. В каждом боксе есть вводной автомат С25, дублирующий такой же автомат в фасаднике (территория большая, не бегать же каждый раз к фасаднику). Решили сделать защитное заземление. Выкопали траншею длиной 6 метров, глубиной 0,7 метра. На расстоянии 3 метра друг от друга вбили 3 уголкам 50х50 мм и длиной 3 метра, сварили их полосой 50 мм и вывели полосу к дому. И тут возник вопрос, куда и как в фасаднике подключать PE проводник. Надо ли соединять его с нейтралью линии? Как устроено заземление на ТП неизвестно. На данный момент соединили между собой нейтраль и защитное заземление до вводного автомата С50. Правильно ли мы это сделали и если нет, то как будет правильно?
На схеме изображен один из боксов на объекте, остальные по той же схеме. В качестве фасадника используется