Всем привет! Понимаю, что тема заезжанная, но всё же... Есть частный дом в деревне, который со временем разделился на две жилые половины. На территории земельного участка есть отдельно стоящие постройки: баня, летняя кухня, большой гараж. Решили навести порядок в электропроводке, т.к. всё было сделано при царе горохе, алюминиевым кабелем (в разных местах разное сечение). По улице тянется воздушка, ТП находится метрах в 100-150. Со столба к дому опускается СИП 2х16. Приняли решение в фасадном боксе разместить общий вводной автомат 50А, далее счётчик, после счётчика 4 автомата С25. После каждого автомата идёт кабель АВВГ 3х6 до своего обекта. Объектов решили сделать четыре: 1-я половина дома, 2-я половина дома, летняя кухня и большой гараж. В каждом объекте собраны боксы с автоматами и УЗО по следующей схеме: вводной автомат С С25, потом УЗО 40А/30ma, а потом несколько автоматов С16 на розетки и С10 на свет. Таким образом получилось, что помимо фасадника на каждом объекте есть свой бокс. В каждом боксе есть вводной автомат С25, дублирующий такой же автомат в фасаднике (территория большая, не бегать же каждый раз к фасаднику). Решили сделать защитное заземление. Выкопали траншею длиной 6 метров, глубиной 0,7 метра. На расстоянии 3 метра друг от друга вбили 3 уголкам 50х50 мм и длиной 3 метра, сварили их полосой 50 мм и вывели полосу к дому. И тут возник вопрос, куда и как в фасаднике подключать PE проводник. Надо ли соединять его с нейтралью линии? Как устроено заземление на ТП неизвестно. На данный момент соединили между собой нейтраль и защитное заземление до вводного автомата С50. Правильно ли мы это сделали и если нет, то как будет правильно? На схеме изображен один из боксов на объекте, остальные по той же схеме. В качестве фасадника используется Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/10 IP55 При установке одного общего и четырех групповых автоматов, в нем больше нет свободного места.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.06.2018 в 23:09:43

fakel написал: Со столба к дому опускается СИП 2х16.

У вас ник примерно соответствует тому во что, не дай Бог конечно, но все же превратится ваш дом рано или поздно если он деревянный и СИП заходит внутрь или на фасад.

Вы видели как горит СИП, поджигая огненными каплями кипящего полиэтилена все вокруг?

fakel написал: В каждом боксе есть вводной автомат С25, дублирующий такой же автомат в фасаднике (территория большая, не бегать же каждый раз к фасаднику).

К сожалению, придется бегать :( И C на вводе дачи даже при СИПе это обычно плохо, очень плохо.

fakel написал: И тут возник вопрос, куда и как в фасаднике подключать PE проводник. Надо ли соединять его с нейтралью линии? Как устроено заземление на ТП неизвестно. На данный момент соединили между собой нейтраль и защитное заземление до вводного автомата С50. Правильно ли мы это сделали и если нет, то как будет правильно?

Нарисуйте пожалуйста схему. В текущих реалиях абсолютно новых коттеджных поселках Московского региона - TN-C-S там обьективно, к сожалению, не возможен. Только TT, ибо отсутствие повторного заземления на столбах; желто-зеленый ПУГВ, который вырывается с легким усилием из НКИ, прикрученному к болту на трубостойке, которая заглублена всего на 70 см и прочее..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.06.2018 в 23:13:09

fakel написал: вводной автомат 50А

С какой это радости ? Радуйтесь если хоть С25 разрешат поставить.

fakel написал: И тут возник вопрос, куда и как в фасаднике подключать PE проводник. Надо ли соединять его с нейтралью линии?

Состояние ВЛ какое ?

0

Грубый, но справедливый

fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 120

14.06.2018 в 23:17:02

Vadim 161, про состояние линии, какие варианты ответа? Обычное состояние. Алюминиевая воздушка.

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 120

14.06.2018 в 23:20:11

Alexey_Spb, СИП заходит на фасад и это было сделано не нами. Вы имеете ввиду, что СИП надо довести до дома, а далее ВВГ через орехи к фасаднику? Про дублирующие вводные С25, честно говоря, не понял. Схема приложена в первом посте.

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.06.2018 в 23:32:03

Vadim 161 написал:

fakel написал: вводной автомат 50А

С какой это радости ? Радуйтесь если хоть С25 разрешат поставить.

fakel написал: И тут возник вопрос, куда и как в фасаднике подключать PE проводник. Надо ли соединять его с нейтралью линии?

Состояние ВЛ какое ?

Vadim 161, разрешат поставить ВН 63 Ампера если правильно попросить .

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3739

15.06.2018 в 05:42:19

В случае если Повторного заземления по опорам нету или оно никакое. Возможна ситуация при которой обрыв нейтрали на воздушной линии (ВЛ) приведет к тому, что что все потребители подключенные к ВЛ будут пользоваться вашим заземлением. прогнозировать что произойдёт сложно, особенно если на опорах ВЛ три фазы.

Я бы в таком случае: Своё заземление и РЕ соединил бы с нейтралью N воздушной линии не до автомата, а после. Для вас как для потребителя заземление останется глухозаземленным.

0
Перец
Перец
Эксперт

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

15.06.2018 в 06:38:11

fakel написал: По улице тянется воздушка, ТП находится метрах в 100-150. Со столба к дому опускается СИП 2х16. Приняли решение в фасадном боксе разместить общий вводной автомат 50А, далее счётчик

Где заканчивается зона ответственности энергоснабжающей организации?

fakel написал: И тут возник вопрос, куда и как в фасаднике подключать PE проводник. Надо ли соединять его с нейтралью линии? Как устроено заземление на ТП неизвестно. На данный момент соединили между собой нейтраль и защитное заземление до вводного автомата С50. Правильно ли мы это сделали и если нет, то как будет правильно?

В энергоснабжающую организацию обращайтесь. Это не на форуме узнают.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.06.2018 в 14:01:51

fakel написал: Обычное состояние. Алюминиевая воздушка.

Ну тогда я за ТТ и двухступенчатую диф защиту.

0

Грубый, но справедливый

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.06.2018 в 15:54:22

Aтос, коммутационные аппараты в PEN запрещены, как бы не казалось что это продиктовано благими намерениями.

fakel, фасад горючий? Тогда никаких сипов на нем, да, переход на ввг.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.06.2018 в 16:07:10

Vadim 161 написал: Ну тогда я за ТТ и двухступенчатую диф защиту.

Однозначно.

0