14.06.2018 в 22:20:49
Всем привет! Понимаю, что тема заезжанная, но всё же... Есть частный дом в деревне, который со временем разделился на две жилые половины. На территории земельного участка есть отдельно стоящие постройки: баня, летняя кухня, большой гараж. Решили навести порядок в электропроводке, т.к. всё было сделано при царе горохе, алюминиевым кабелем (в разных местах разное сечение). По улице тянется воздушка, ТП находится метрах в 100-150. Со столба к дому опускается СИП 2х16. Приняли решение в фасадном боксе разместить общий вводной автомат 50А, далее счётчик, после счётчика 4 автомата С25. После каждого автомата идёт кабель АВВГ 3х6 до своего обекта. Объектов решили сделать четыре: 1-я половина дома, 2-я половина дома, летняя кухня и большой гараж. В каждом объекте собраны боксы с автоматами и УЗО по следующей схеме: вводной автомат С С25, потом УЗО 40А/30ma, а потом несколько автоматов С16 на розетки и С10 на свет. Таким образом получилось, что помимо фасадника на каждом объекте есть свой бокс. В каждом боксе есть вводной автомат С25, дублирующий такой же автомат в фасаднике (территория большая, не бегать же каждый раз к фасаднику). Решили сделать защитное заземление. Выкопали траншею длиной 6 метров, глубиной 0,7 метра. На расстоянии 3 метра друг от друга вбили 3 уголкам 50х50 мм и длиной 3 метра, сварили их полосой 50 мм и вывели полосу к дому. И тут возник вопрос, куда и как в фасаднике подключать PE проводник. Надо ли соединять его с нейтралью линии? Как устроено заземление на ТП неизвестно. На данный момент соединили между собой нейтраль и защитное заземление до вводного автомата С50. Правильно ли мы это сделали и если нет, то как будет правильно?
На схеме изображен один из боксов на объекте, остальные по той же схеме. В качестве фасадника используется
14.06.2018 в 23:09:43
fakel написал: Со столба к дому опускается СИП 2х16.
У вас ник примерно соответствует тому во что, не дай Бог конечно, но все же превратится ваш дом рано или поздно если он деревянный и СИП заходит внутрь или на фасад.
Вы видели как горит СИП, поджигая огненными каплями кипящего полиэтилена все вокруг?
fakel написал: В каждом боксе есть вводной автомат С25, дублирующий такой же автомат в фасаднике (территория большая, не бегать же каждый раз к фасаднику).
К сожалению, придется бегать :( И C на вводе дачи даже при СИПе это обычно плохо, очень плохо.
fakel написал: И тут возник вопрос, куда и как в фасаднике подключать PE проводник. Надо ли соединять его с нейтралью линии? Как устроено заземление на ТП неизвестно. На данный момент соединили между собой нейтраль и защитное заземление до вводного автомата С50. Правильно ли мы это сделали и если нет, то как будет правильно?
Нарисуйте пожалуйста схему. В текущих реалиях абсолютно новых коттеджных поселках Московского региона - TN-C-S там обьективно, к сожалению, не возможен. Только TT, ибо отсутствие повторного заземления на столбах; желто-зеленый ПУГВ, который вырывается с легким усилием из НКИ, прикрученному к болту на трубостойке, которая заглублена всего на 70 см и прочее..
14.06.2018 в 23:17:02
Vadim 161, про состояние линии, какие варианты ответа? Обычное состояние. Алюминиевая воздушка.
14.06.2018 в 23:20:11
Alexey_Spb, СИП заходит на фасад и это было сделано не нами. Вы имеете ввиду, что СИП надо довести до дома, а далее ВВГ через орехи к фасаднику? Про дублирующие вводные С25, честно говоря, не понял. Схема приложена в первом посте.
14.06.2018 в 23:32:03
Vadim 161 написал:
fakel написал: вводной автомат 50А
С какой это радости ? Радуйтесь если хоть С25 разрешат поставить.
fakel написал: И тут возник вопрос, куда и как в фасаднике подключать PE проводник. Надо ли соединять его с нейтралью линии?
Состояние ВЛ какое ?
Vadim 161, разрешат поставить ВН 63 Ампера если правильно попросить .
15.06.2018 в 05:42:19
В случае если Повторного заземления по опорам нету или оно никакое. Возможна ситуация при которой обрыв нейтрали на воздушной линии (ВЛ) приведет к тому, что что все потребители подключенные к ВЛ будут пользоваться вашим заземлением. прогнозировать что произойдёт сложно, особенно если на опорах ВЛ три фазы.
Я бы в таком случае: Своё заземление и РЕ соединил бы с нейтралью N воздушной линии не до автомата, а после. Для вас как для потребителя заземление останется глухозаземленным.
15.06.2018 в 06:38:11
fakel написал: По улице тянется воздушка, ТП находится метрах в 100-150. Со столба к дому опускается СИП 2х16. Приняли решение в фасадном боксе разместить общий вводной автомат 50А, далее счётчик
Где заканчивается зона ответственности энергоснабжающей организации?
fakel написал: И тут возник вопрос, куда и как в фасаднике подключать PE проводник. Надо ли соединять его с нейтралью линии? Как устроено заземление на ТП неизвестно. На данный момент соединили между собой нейтраль и защитное заземление до вводного автомата С50. Правильно ли мы это сделали и если нет, то как будет правильно?
В энергоснабжающую организацию обращайтесь. Это не на форуме узнают.
15.06.2018 в 14:01:51
fakel написал: Обычное состояние. Алюминиевая воздушка.
Ну тогда я за ТТ и двухступенчатую диф защиту.
Грубый, но справедливый
15.06.2018 в 15:54:22
Aтос, коммутационные аппараты в PEN запрещены, как бы не казалось что это продиктовано благими намерениями.
fakel, фасад горючий? Тогда никаких сипов на нем, да, переход на ввг.
15.06.2018 в 16:07:10
Vadim 161 написал: Ну тогда я за ТТ и двухступенчатую диф защиту.