Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.07.2018 в 22:15:03

Serge3leo, Очень хочется,чтобы ZooZoo ,проигнорировал ваши замечания про ТТ,ну там про петлю,косвенные прикосновения и тд и тп,а вам ГОСТы в помощь

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 120

08.07.2018 в 22:48:41

MaSeVi написал:

fakel написал: Так что автомат на 50 А в моём случае - не грех.

Это по проекту, или по принципу "а почему бы и нет"?

MaSeVi, нет никакого проекта. Дом не новый.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

08.07.2018 в 23:05:39

fakel написал: нет никакого проекта

Тогда с чего Вы себе "отписали" 50А?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 120

09.07.2018 в 08:08:21

{{post:6372855}} MaSeVi,
А что не так, какой кодекс был нарушен? Что-то по сечению кабеля не проходит, или линию перегрузил? И какой я должен был ставить автомат, если переборка щита и всей электрики в доме, это пожелание хозяина дома, а не требование поставщика эл.энергии? Я исходил из того, что выделяется 15 кВт на дом, так же из того, что у меня в квартире однофазная сеть и в щите на лестничной площадке от застройщика установлен автомат на 50А (новостройка). И таких автоматов на 50А я много где видел. Значит можно?

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 120

09.07.2018 в 08:13:16

MaSeVi написал:

fakel написал: нет никакого проекта

Тогда с чего Вы себе "отписали" 50А?...

MaSeVi, А что не так, какой кодекс был нарушен? Что-то по сечению кабеля не проходит, или линию перегрузил? И какой я должен был ставить автомат, если переборка щита и всей электрики в доме, это пожелание хозяина дома, а не требование поставщика эл.энергии? Я исходил из того, что выделяется 15 кВт на дом, так же из того, что у меня в квартире однофазная сеть и в щите на лестничной площадке от застройщика установлен автомат на 50А (новостройка). И таких автоматов на 50А я много где видел. Значит можно?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20350

09.07.2018 в 08:15:10

fakel, Качество распредсетей не попутали ? Ну делая в доме ТТ , вы решили что теперь вы не зависите от ТКЗ ?

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 120

09.07.2018 в 08:26:43

dokar написал: fakel, Качество распредсетей не попутали ? Ну делая в доме ТТ , вы решили что теперь вы не зависите от ТКЗ ?

dokar, А с чего вы решили, что я делаю ТТ? Ранеея писал, что соединил контур заземления с нейтралью до вводного автомата. Это вроде как не ТТ.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

09.07.2018 в 10:51:12

Немного оффтопика.

dokar написал: Ну делая в доме ТТ , вы решили что теперь вы не зависите от ТКЗ ?

Честно говоря, по определению ;) Если TT избран в соответствии с требованиями ПУЭ-7, то ток короткого замыкания изначально недостаточен для срабатывания автоматов в установленные времена. (если ПУЭ-7 недостаточно ясен, встречаются разъяснения http://www.news.elteh.ru/arh/2004/26/16.php )

Скажем, если трансформатор питающий данный дом окажется настолько слаб, что ТКЗ меньше 300А, то для автоматов на линии к объектам обязательно использовать B25 вместо C25, а если ТКЗ меньше 150А, то обязательно переходить на TT и обязательно использовать УЗО и/или дифавтомат(ы) для защиты линий к объектам.

P.S. Как я понимаю, ПУЭ-7 не волнуют времена срабатывания автоматов на само КЗ фаза-нуль, ПУЭ-7 волнуют времена срабатывания автоматов на КЗ фаза-PE. Так что, если TT, то по ПУЭ-7 у автоматов единственная функция - защита проводов от перегрузки.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20350

09.07.2018 в 11:40:39

Serge3leo, - а если ТКЗ меньше 150А, то обязательно - А ТС ставит автомат на 50А. Что там с ТКЗ ? Ну длина линии , сечение и пр. факторы помимо транса , учитывать не будем ?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

09.07.2018 в 12:43:39

dokar написал: А ТС ставит автомат на 50А.

В чём проблема с вводным автоматом, который, согласно ПУЭ-7, должен срабатывать за 5с?

dokar написал: Ну длина линии , сечение и пр. факторы помимо транса , учитывать не будем ?

Я Вас умоляю, "ТП находится метрах в 100-150", что там учитывать? Больше ошибок наделаем, чем учтём. А вот измерить завсегда полезно, измерение оно все ошибки нам покажет.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.07.2018 в 00:09:08

Serge3leo написал: почему Вы советует измерить ТКЗ линии, который для TT не принципиален

потому что у автора вопроса С50А на входе. Блин, неужели это так сложно понять... :(
Устройте ему КЗ после ВА и низкий вам старт с огнетушителем в руках...

Serge3leo написал: не советуете измерить более важный ток утечки (КЗ, ПУЭ-7, п. 1.7.59) фаза-PE и/или нейтраль-PE?

как вы его советуете измерить в полевых условиях? И я просто отвечаю на вопросы автора и не лезу в ненужные никому дебри. И, если вы хоть иногда монтируете ЗУ в Подмосковье, то поймете, что в Черноземье все гораздо лучше. А ПУЭ-7 пусть вам на ночь вместо библии - все, вроде, красиво, но ни фига непонятно, как применить в реале :)

Serge3leo написал: В ПУЭ-7 написано - обязательно, а Вы пишите желательно, так и почему?

там про S что-то сказано? Не нашел. И, если вы не заметили, то в каждом строении у ТС на входе после АВ стоит УЗО. Что вам еще нужно? Очки? :) Это не ко мне... :) У ТС голая воздушка (ВЛ) от ТП, т.е. никакой TN-C-S по определению. Да и при 1ф тоже никакой ТНЦС, если частное строение.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.