Дом "сталинка", Стояки отопления - сталь. Радиаторы - чугун с рождения дома. Греют вроде ничего, не жалуюсь.
Вместе с другими жильцами дома обнаружил предложение бесплатно поменять стояки отопления вместе с радиаторами. Позвонил монтажникам, кто предлагает делать капремонт, мужик ответил, что будут менять на радиаторы STI модель RUS. Стояки на ППР, неизвестного пока мастеру бренда.
Уважаемые мастера, нутром чую, что какое-то фуфло пытаются "впарить". Не пойму стоит ли ввязываться во все это.
Подскажите пожалуйста, кто знает, эти вообще нормальные? Спасибо заранее.
VRG, радиаторы такие не видел, но часто видел краны в новостройках. Дешёвый убогий Китай, которые текут массово при сдаче дома. Уверен что по причине неизвестности марки и одноименности с некачественными кранами у радиаторов наихудшее качество из возможных. А также по причине того что они предлагаются при капремонте.
Вообще, зная изнанку вопроса, капремонт отличное мероприятие и очень выгодное всем его участникам, кроме собственников квартир где он проводится.
Монтажники по итогу вот такими закупились материалами:
1 Радиаторы биметалл . На сколько стал понимать они хоть и сделаны в России, но типичный китай.
2 Кранчики STI.
3 Труба чернуха, не знаю какая китай не китай, гост не гост. Сварщик говорит хорошая, но кому сейчас на слово поверишь. Как проверить хорошая ли? И что будет если труба окажется плохая?
К слову сказать, посмотрел срезанные соседские радиаторы чугунину и стояки отопления. Стояки по вертикали чистенькие не заросшие, горизонтальные отводы от них к радиаторам, заилены наполовину примерно. Это за 60 лет. Если конечно соседи их не меняли когда-то. Тройник один распилил ради интереса, тоже все хорошо вроде. Даже внутри червячок начал подгрызать, а надо ли мне этот капремонт, если визуально все вроде по красоте. Не считая некоторой заиленности системы.
Мастер пугает, а если рванет. А если резьбы у них подгнили. Типо меняй лучше.
Что краны STI говнище я находил тут отзыв (массово текут в новостройках), в принципе можно докупить свои чтобы по фен шую было все.
А по радиаторам реально не врубаюсь, опыта эксплуатации биметалла у меня ноль. По факту, да Китай OEM-ный, да дешман и не "бренд", да скорее всего секционный (сильно ли это плохо, чугуняка у меня сейчас тоже секционная 60 лет простояла). Еще тут на форуме кто-то писал что Halsen честный биметалл (гориз. коллектора тоже сталь).
Кароч в чем говнищность мужики, просто чтобы понять мне.
Качество исполнения работ на букву х..., и это слово не от "хорошо" ! За такую работу гнать в шею надо и интересно узнать,
это так по проекту или местная инициатива, расчеты бы посмотреть и направление подачи теплоносителя.
Прогноз - с большой долей вероятности зимой будете мерзнуть, а уж если подача нижняя, то покупайте обогреватели заранее.
Местные спецы вам добавят свое мнение, но мое краткое резюме не подвергайте сомнению с ним вряд ли кто будет спорить.
С уважением.
VRG написал:
Сходил в соседний подъезд, сфотографировал качество монтажа.
Сварка вероятно многое может простить, но качество отвратительное. А если эти же деятели варят вместо металла пластик, то точно сварят заживо...
Резьбу уплотняют похоже тем что попалось под руку: фум, лён экономят, пасту для льна похоже принципиально не используют.
Трубы собирают похоже из остатков, иначе не понятно какой смысл собирать стояк из коротких кусков. Хорошо если из новых труб, хотя труба с краской намекает на использования Б/У труб, может даже трубы более длинные используют только что снятые с другого подъезда...
Звоните во все колокола: СМИ, Жилинспекция, главы районов, главы регионов, что бы не оказаться у разбитого корыта без отопления когда все деньги будут попилены и все акты о качественных работах уже будут подписаны и обналичены исполнителю...
И правда некоторые трубы с краской, не обратил на это внимание сразу. Спасибо.
Я еще думал может пустить их в квартиру чтобы хоть стояки заменили, а радиаторы от них потом выкинуть или продать, поставить нормальные. Оказывается и замену труб этим деятелям нельзя доверить. Мда, платишь платишь за капремонт, а оно вон как)
VRG, «секционная чугуняка» не равна «секционной биметалляке»
Но радиаторы я «заклеймил» не глядя, почуяв китайский дух, с их любовью к «немецким» названиям.
Посмотрел доступную в интернете информацию - мнение не изменилось.
Где на самом деле сделаны и как поведут себя при десятилетиях эксплуатации - не знаю. В документации на радиатор, например, написано немного технической дичи типа «установите регулирующий клапан на обратной подводке» и «перед установкой рекомендуется протянуть радиатор специальным ключом».
Ой не нравится мне это
VRG, ага, что невозможно без полной разборки радиатора
И ещё они призывают ставить автоматические термоклапаны «против шерсти», что приводит к их некорректной работе.
Очень мутная «торговая марка». Не верю я, что составители бумаженции могут произвести радиатор.
В общем стартанули отопление после капремонта от государства, что имеем по итогу:
Большая комната: Один шов свищ, другой шов капает.
Малая комната: Один шов капает, на одной трубе трещина по заводскому шву, собирается капля.
Кухня: Один шов собирается капля.
Больше всего напрягает трещина с каплей на новой трубе, как оно лечится? Сваркой или заставить вырезать нафиг?
Такие вот пироги.
Устранение:Как правило, устранение дефектов невозможно. Допускается обрезка части трубы с продольными трещинами и разрывами лишь в том случае, если они расположены на концах трубы. Примечание. Трубные заготовки и готовые трубы с разрывами бракуют.
_
Источник: Атлас дефектов стали. Пер. с нем. М. "Металлургия", 1979. страница 77
VRG, опрессовка проводится при давлении, кратно превышающем рабочее. Как минимум в полтора раза. Если бы её производили - хлестало бы из всех щелей и разумеется тест по падению давления был бы не пройден.
VRG написал:
В общем стартанули отопление после капремонта от государства, что имеем по итогу:
Большая комната: Один шов свищ, другой шов капает.
Малая комната: Один шов капает, на одной трубе трещина по заводскому шву, собирается капля.
Кухня: Один шов собирается капля.
Больше всего напрягает трещина с каплей на новой трубе, как оно лечится? Сваркой или заставить вырезать нафиг?
Такие вот пироги.
VRG, так вы их все же пустили к себе? И стояки с радиаторами заменили?
VRG написал:
В общем стартанули отопление после капремонта от государства, что имеем по итогу:
Большая комната: Один шов свищ, другой шов капает.
Малая комната: Один шов капает, на одной трубе трещина по заводскому шву, собирается капля.
Кухня: Один шов собирается капля.
Больше всего напрягает трещина с каплей на новой трубе, как оно лечится? Сваркой или заставить вырезать нафиг?
Такие вот пироги.
VRG, так вы их все же пустили к себе? И стояки с радиаторами заменили?
RomoR, Пустили да. А как не пустишь, говорят пиши отказную и если что произойдет, будешь сам отвечать за порывы на 100% (возможно это просто развод был)
Заменили стояки и радиаторы. Одна труба на подводке к радиатору с трещиной оказалась. Видимо заводской брак трубы.
Капает из-под одного байпаса. Несколько швов мокнет, и один свищ.
А еще хотел узнать, монтажники говорят что, типо мокнет это фигня, зарастет заржавеет и перестанет. Это рабочий вариант вообще?)
Придут с аппаратом сказали, "поднасрут" видимо сверху на швы.