17.06.2018 в 13:04:44

Здравствуйте. Устанавливал себе сплит систему и после вакуумации трассы вместо того чтобы открыть вентили и пустить фреон, а затем снять штуцер с сервисного порта сделал все строго наоборот. Сдернул штуцер с сервисного порта, при этом небольшой "пшик" подсоса воздуха слышал и затем открыл вентили и пустил фреон. Включил, работает, охлаждает, разве что компрессор немного шумноват в максимальном режиме. Подскажите насколько опасно экспулатировать кондиционер после такого? Или однозначно откачивать весь газ и перезаправлять? Кондиционер инверторная 12 на фреоне r410a.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5708

17.06.2018 в 22:34:24

persocon, По хорошему-все откачать,(если есть чем),или выпустить в атмосферу,целиком опрессовать,отвакумировать и по весам заправить.Все остальное-лабуда,ни к чему хорошему не приводящая.

0
persocon
persocon
Новичок

Регистрация: 17.06.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

18.06.2018 в 09:23:46

Так и сделаю, фреон уже заказал. А при вакуумации всей системы с открытыми вентилями масло не выкачает из него? или нижний вентиль закрыть?

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

18.06.2018 в 11:17:21

persocon написал: Так и сделаю, фреон уже заказал. А при вакуумации всей системы с открытыми вентилями масло не выкачает из него? или нижний вентиль закрыть?

persocon, Выкачает, но совсем немного и в компрессоре оно залито с хорошим запасом.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5708

18.06.2018 в 11:18:37

persocon, Во первых спускать фреон-очень медленно,неспеша,тогда масло не выплюнет.Это единственная возможность потерять масло в большом количестве,вентили открыть оба,вакуумный насос если и засосет-то очень мало и это видно в окошке уровня масла в насосе.Небольшая потеря масла нестрашна.

0
persocon
persocon
Новичок

Регистрация: 17.06.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

18.06.2018 в 13:12:51

А необходимый объем фреона войдет при выключенном компрессоре? Попадалась информация о проливке конденсатора холодной водой перед заправкой.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.06.2018 в 23:22:16

persocon написал: А необходимый объем фреона войдет при выключенном компрессоре? Попадалась информация о проливке конденсатора холодной водой перед заправкой.

persocon, войдёт даже больше ...

Только я бы не спешил выкидывать на воздух фреон, проверить на наличие не конденсируемых смесей в нем не так сложно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

persocon
persocon
Новичок

Регистрация: 17.06.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

19.06.2018 в 09:01:33

Бориска66, Как проверить? По температуре трубок ничего аномального не заметил, говорили будут скачки давление на манометре, но это я еще не делал.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.06.2018 в 15:26:59

По соответствию температур насыщения паров и фактической температуре ... Скачки давления, это вообще другой дефект ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

persocon
persocon
Новичок

Регистрация: 17.06.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

19.06.2018 в 15:50:45

Ну там в любом случае вся магистраль и внутренний блок получились с воздухом, так что думаю смысл заменить есть . Я вот встречаю противоречивые сведения о допустимости заправки жидким фреоном через штуцер низкого давления. Не получится гидроудара по компрессору?

1
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.06.2018 в 21:15:06

persocon написал: Не получится гидроудара по компрессору?

При текущей уличной температуре и на бытовухе ? Нет, не получится, слишком сильно надо постараться для этого, с огромным фанатизмом ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.