MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17289

27.06.2018 в 19:50:09

Prof0077 написал: Разумно ли сделать два заземления?

Делайте ТТ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

27.06.2018 в 19:57:01

MaSeVi написал:

Prof0077 написал: Разумно ли сделать два заземления?

Делайте ТТ...

MaSeVi, так я и хочу сделать ТТ. Но если я правильно понимаю, есть некоторые разночтения, между какими проводниками в системе ТТ можно ставить разрядники/варисторы УЗИПа. Вроде ставить УЗИП между L и PE это неправильно.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17289

27.06.2018 в 19:59:36

Prof0077 написал: ежду какими проводниками в системе ТТ можно ставить разрядники/варисторы УЗИПа

А инструкция к УЗИП?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

27.06.2018 в 20:01:55

В инструкции речь идёт о PEN и дополнительном заземлении.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17289

27.06.2018 в 20:07:06

Prof0077 написал: PEN

Нет, РЕ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.06.2018 в 20:18:15

Prof0077 написал: Одно для ЩУ, чтобы к нему был подключен УЗИП, второе для дома, для выполнения защитной функции.

Очаговое заземление не самый лучший вход. Обычно все контуры объединяются.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5692

27.06.2018 в 23:24:39

Prof0077 написал: Господа, ещё вопрос с вашего позволения. Рассуждаю о схеме заземления, основываясь на ваших советах. Вводные такие:

  • ВЛ неизолированная. Скруток только на одном пролёте между опорами 27 штук на четырёх проводах. Поэтому видимо делать мне ТТ.
  • Весьма вероятно, что в среднесрочной перспективе (5 лет) ВЛ будет реконструирована в ВЛИ с применением СИПа, разрядников и прочих небольших радостей. Поэтому мне нужно предусмотреть сравнительно простую модернизацию ЩУ.
  • У меня есть УЗИП, и я хочу, чтобы он работал.

Отбрасывая промежуточные элементы логической цепочки перейду сразу к идее. Разумно ли сделать два заземления? Одно для ЩУ, чтобы к нему был подключен УЗИП, второе для дома, для выполнения защитной функции. При последующей модернизации ВЛ я просто их соединю в один контур.

Prof0077, какое расстояние от ЩУ до дома?

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

27.06.2018 в 23:56:23

СтранникXXI написал:

Prof0077 написал: Господа, ещё вопрос с вашего позволения. Рассуждаю о схеме заземления, основываясь на ваших советах. Вводные такие:

  • ВЛ неизолированная. Скруток только на одном пролёте между опорами 27 штук на четырёх проводах. Поэтому видимо делать мне ТТ.
  • Весьма вероятно, что в среднесрочной перспективе (5 лет) ВЛ будет реконструирована в ВЛИ с применением СИПа, разрядников и прочих небольших радостей. Поэтому мне нужно предусмотреть сравнительно простую модернизацию ЩУ.
  • У меня есть УЗИП, и я хочу, чтобы он работал.

Отбрасывая промежуточные элементы логической цепочки перейду сразу к идее. Разумно ли сделать два заземления? Одно для ЩУ, чтобы к нему был подключен УЗИП, второе для дома, для выполнения защитной функции. При последующей модернизации ВЛ я просто их соединю в один контур.

Prof0077, какое расстояние от ЩУ до дома?

СтранникXXI, ЩУ планируется повесить на задней глухой стене гаража. От ЩУ будет питаться три потребителя:

  1. Собственно гараж, на котором планируется повесить ЩУ.
  2. Гостевой дом, он же временно будет основным домом - мансардный этаж на этом же гараже.
  3. Будущий основной дом будет располагаться метрах примерно в 7 от гаража, но с учётом расположения ЩУ провод получится длиной метров 15-20.

В каждой электроустановке будет свой распределительный щит со своим реле напряжения, узипом 2-го класса и пр., а в основном доме ещё и со своим дополнительным заземляющим устройством.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5692

28.06.2018 в 00:12:28

Prof0077,

  1. Какое расстояние от опоры до предполагаемого ЩУ?
  2. Как сомтрит СО на такое расположение ЩУ?
0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

28.06.2018 в 00:48:06

СтранникXXI написал: Prof0077,

  1. Какое расстояние от опоры до предполагаемого ЩУ?
  2. Как сомтрит СО на такое расположение ЩУ?

СтранникXXI

  1. Метров 15 примерно.
  2. Пока не знаю. :)
0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5692

28.06.2018 в 13:38:36

Prof0077 написал: Пока не знаю

Прежде, чем огород городить, лучше уточнить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу