Prof0077 написал: Разумно ли сделать два заземления?
Делайте ТТ...
27.06.2018 в 19:50:09
Prof0077 написал: Разумно ли сделать два заземления?
Делайте ТТ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.06.2018 в 19:57:01
MaSeVi написал:
Prof0077 написал: Разумно ли сделать два заземления?
Делайте ТТ...
MaSeVi, так я и хочу сделать ТТ. Но если я правильно понимаю, есть некоторые разночтения, между какими проводниками в системе ТТ можно ставить разрядники/варисторы УЗИПа. Вроде ставить УЗИП между L и PE это неправильно.
27.06.2018 в 19:59:36
Prof0077 написал: ежду какими проводниками в системе ТТ можно ставить разрядники/варисторы УЗИПа
А инструкция к УЗИП?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.06.2018 в 20:01:55
В инструкции речь идёт о PEN и дополнительном заземлении.
27.06.2018 в 20:07:06
Prof0077 написал: PEN
Нет, РЕ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.06.2018 в 20:18:15
Prof0077 написал: Одно для ЩУ, чтобы к нему был подключен УЗИП, второе для дома, для выполнения защитной функции.
Очаговое заземление не самый лучший вход. Обычно все контуры объединяются.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2018 в 23:24:39
Prof0077 написал: Господа, ещё вопрос с вашего позволения. Рассуждаю о схеме заземления, основываясь на ваших советах. Вводные такие:
- ВЛ неизолированная. Скруток только на одном пролёте между опорами 27 штук на четырёх проводах. Поэтому видимо делать мне ТТ.
- Весьма вероятно, что в среднесрочной перспективе (5 лет) ВЛ будет реконструирована в ВЛИ с применением СИПа, разрядников и прочих небольших радостей. Поэтому мне нужно предусмотреть сравнительно простую модернизацию ЩУ.
- У меня есть УЗИП, и я хочу, чтобы он работал.
Отбрасывая промежуточные элементы логической цепочки перейду сразу к идее. Разумно ли сделать два заземления? Одно для ЩУ, чтобы к нему был подключен УЗИП, второе для дома, для выполнения защитной функции. При последующей модернизации ВЛ я просто их соединю в один контур.
Prof0077, какое расстояние от ЩУ до дома?
27.06.2018 в 23:56:23
СтранникXXI написал:
Prof0077 написал: Господа, ещё вопрос с вашего позволения. Рассуждаю о схеме заземления, основываясь на ваших советах. Вводные такие:
- ВЛ неизолированная. Скруток только на одном пролёте между опорами 27 штук на четырёх проводах. Поэтому видимо делать мне ТТ.
- Весьма вероятно, что в среднесрочной перспективе (5 лет) ВЛ будет реконструирована в ВЛИ с применением СИПа, разрядников и прочих небольших радостей. Поэтому мне нужно предусмотреть сравнительно простую модернизацию ЩУ.
- У меня есть УЗИП, и я хочу, чтобы он работал.
Отбрасывая промежуточные элементы логической цепочки перейду сразу к идее. Разумно ли сделать два заземления? Одно для ЩУ, чтобы к нему был подключен УЗИП, второе для дома, для выполнения защитной функции. При последующей модернизации ВЛ я просто их соединю в один контур.
Prof0077, какое расстояние от ЩУ до дома?
СтранникXXI, ЩУ планируется повесить на задней глухой стене гаража. От ЩУ будет питаться три потребителя:
В каждой электроустановке будет свой распределительный щит со своим реле напряжения, узипом 2-го класса и пр., а в основном доме ещё и со своим дополнительным заземляющим устройством.
28.06.2018 в 00:12:28
Prof0077,
28.06.2018 в 00:48:06
СтранникXXI написал: Prof0077,
- Какое расстояние от опоры до предполагаемого ЩУ?
- Как сомтрит СО на такое расположение ЩУ?
СтранникXXI
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.