Я очень внимательно прочитал п. 11.1 про проект электроснабжения, где сказано, что в моём случае разработка проекта электроснабжения не является обязательной. Граница балансовой принадлежности же из п. 11.3 территориально вполне может располагаться у меня на стене гаража.
29.06.2018 в 09:03:43
Prof0077 написал: Я очень внимательно прочитал п. 11.1 про проект электроснабжения, где сказано, что в моём случае разработка проекта электроснабжения не является обязательной
Вы уверены, что Ваш случай подпадает под исключение, упомянутое в п. 11.1?
Prof0077 написал: Граница балансовой принадлежности же из п. 11.3 территориально вполне может располагаться у меня на стене гаража.
Это опять же только Ваше мнение. В любом случае необходимо согласование с СО.
29.06.2018 в 13:43:31
СтранникXXI написал:
Prof0077 написал: Я очень внимательно прочитал п. 11.1 про проект электроснабжения, где сказано, что в моём случае разработка проекта электроснабжения не является обязательной
Вы уверены, что Ваш случай подпадает под исключение, упомянутое в п. 11.1?
Prof0077 написал: Граница балансовой принадлежности же из п. 11.3 территориально вполне может располагаться у меня на стене гаража.
Это опять же только Ваше мнение. В любом случае необходимо согласование с СО.
СтранникXXI По первому пункту точно, если ничего в нормативных документах не поменялось. По второму точно не уверен конечно, но у меня сейчас так однофазный щит подключен - на столбе, который стоит у меня на территории.
29.06.2018 в 15:13:21
Prof0077, допустим, всё хорошо, и СО дала добро на расположение ЩУ. При наличии повторного заземления на опоре и расстоянии 15м до ЩУ полноценного ТТ Вы не получите.
29.06.2018 в 15:33:21
СтранникXXI написал: Prof0077, допустим, всё хорошо, и СО дала добро на расположение ЩУ. При наличии повторного заземления на опоре и расстоянии 15м до ЩУ полноценного ТТ Вы не получите.
СтранникXXI, что мне делать в таком случае? Как бы вы поступили?
29.06.2018 в 23:11:05
Prof0077 написал:
СтранникXXI написал: Prof0077, допустим, всё хорошо, и СО дала добро на расположение ЩУ. При наличии повторного заземления на опоре и расстоянии 15м до ЩУ полноценного ТТ Вы не получите.
СтранникXXI, что мне делать в таком случае? Как бы вы поступили?
Prof0077, в принципе, на расстоянии 15м влияние повторного заземления PEN ВЛ (если оно у опоры с Вашим ответвлением есть) будет минимальным. В общем-то, ТТ - единственный вариант. Корпус ЩУ я бы взял полиэстеровый.
29.06.2018 в 23:13:54
СтранникXXI написал: Корпус ЩУ я бы взял полиэстеровый
Вот это кстати очень правильное предложение. Бюджетные металлические боксы на улице долго не живут.
Грубый, но справедливый
30.06.2018 в 14:15:11
Vadim 161 написал: Бюджетные металлические боксы на улице долго не живут.
А пластик на морозе колется.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.06.2018 в 15:59:36
megrad написал: А пластик на морозе колется.
Это вы сейчас вообще к чему ? Вы хоть поняли о чем мы ведем речь ? Таки потрудитесь и прочитайте что такое полиэстер.