Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

03.09.2019 в 16:58:53

megrad написал: Prof0077, ссылка сообщения Alex___dr #287800 #287802 Основной блок про заземление от Kamikaze ссылка

megrad, благодарю за информацию. Насколько я понимаю, правильная ссылка выглядит вот так: http://www.mastergrad.com/forums/t24310-kak-pravilno-sdelat-zazemlenie/?p=287800#post287800 . Эти картинки я уже изучал. Более конкретно вопрос задам. Есть ли смысл связываться со штыревым глубинным заземлением? Есть ли смысл связываться с нержавейкой? У меня уровень грунтовых вод около 10 метров, можно штырь прямо до пласта с водой забить. Нужно ли?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2019 в 17:26:19

Prof0077 написал: Есть ли смысл связываться с нержавейкой?

Нет.

Prof0077 написал: Нужно ли?

Нет.

Prof0077 написал: Есть ли смысл связываться со штыревым глубинным заземлением?

Чем треугольник не устраивает?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

03.09.2019 в 17:37:37

megrad написал: Чем треугольник не устраивает?

  1. Переживаю, что он довольно быстро сгниёт - 10-15 лет.
  2. Уголки я забью максимум метра на полтора. Зимой при глубине промерзания 1,5 метра можно остаться без заземления.
0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2019 в 18:01:16

Prof0077 написал: Уголки я забью максимум метра на полтора.

Почему?

Prof0077 написал: Переживаю, что он довольно быстро сгниёт - 10-15 лет.

У Вас на столько кислотно-щелочная почва?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

03.09.2019 в 18:15:14

megrad написал: Почему?

Толстые тяжело идут. Тут у меня опыта мало, но всё, что видел, всё по полтора метра было. Даже если будет 2 метра, при промерзании почвы этого будет мало. С моей точки зрения.

megrad написал: У Вас на столько кислотно-щелочная почва?

Поменяю формулировку. Переживаю, что он довольно быстро покроется слоем непроводящей ржавчины.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2019 в 18:41:40

Prof0077 написал: Переживаю, что он довольно быстро покроется слоем непроводящей ржавчины.

повторюсь

megrad написал: У Вас на столько кислотно-щелочная почва?

Prof0077 написал: Толстые тяжело идут. Тут у меня опыта мало, но всё, что видел, всё по полтора метра было.

Дык чем массивней тем лучше. Вы как то странно читаете тему про заземление. 2 м это мин. для треугольника, как вариант забить 6 уголков через метр и соединить их полосой заземления или трубой или швеллером. Вы кувалдой что ли машете? А отбойным молотком или крупным перфоратором не пробовали? В комплекте заземления идёт насадка для перфа SDS MAX. Но там для круглых стержней. Как вариант взять оциноковонную шпильку и соединители типа

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

03.09.2019 в 18:42:35

Prof0077 написал: Переживаю, что он довольно быстро сгниёт - 10-15 лет.

Ещё добавлю, что у меня система заземления TN-C-S. Насколько я понимаю, данное обстоятельство негативно сказывается на сроке службы заземлителя.

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

03.09.2019 в 18:44:30

megrad написал:

Prof0077 написал: Переживаю, что он довольно быстро покроется слоем непроводящей ржавчины.

повторюсь

megrad написал: У Вас на столько кислотно-щелочная почва?

Prof0077 написал: Толстые тяжело идут. Тут у меня опыта мало, но всё, что видел, всё по полтора метра было.

Дык чем массивней тем лучше. Вы как то странно читаете тему про заземление. 2 м это мин. для треугольника, как вариант забить 6 уголков через метр и соединить их полосой заземления или трубой или швеллером. Вы кувалдой что ли машете? А отбойным молотком или крупным перфоратором не пробовали? В комплекте заземления идёт насадка для перфа SDS MAX. Но там для круглых стержней. Как вариант взять оциноковонную шпильку и соединители типа

megrad, давайте попробуем в профильную тему переместиться.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2019 в 18:47:08

Prof0077, а смысл?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2019 в 18:47:57

Prof0077 написал: Ещё добавлю, что у меня система заземления TN-C-S.

:killyourselfbywall: Тогда зачем заземлитель?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

03.09.2019 в 19:01:52

megrad написал:

Prof0077 написал: Ещё добавлю, что у меня система заземления TN-C-S.

:killyourselfbywall: Тогда зачем заземлитель?

megrad Я, честно говоря, даже не могу понять, в чём вопрос. А как без заземлителя? У меня частный дом, со толба приходит 3 фазы и PEN. PEN расщепляется на ГЗШ. ГЗШ нужно заземлить. Для обустройства заземления нужен заземлитель.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу