Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 14:29:41

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста по схеме щита в трехкомнатной квартире. Разводка групп уже сделана, нужно закупать компоненты для сборки щита. Правильно ли я все раскидал по автоматам и подобрал номиналы? Кабель на розетки и сплиты ВВГнГ-LS(А) 3х2,5 одножильный, освещение 2х1,5 одножильный. На варочную поверхность идет 3х6 гибкий. На вводе в квартиру кабель 3х10. После счетчика стоит автомат на 50 А. До счетчика стоит АВДТ 63А 30mA. Все, что до квартирного щита - от застройщика.

PS. На 6 группе так же сидит посудомоечная машина (встраиваемая). 14 и 15 группы инверторные сплит-системы: 18 BTU и мультисплит (9 + 9)

Не знаю что сделать с теплым полом в ванной и может не отключаемые группы объединить и вместо АВДТ на 1 группу поставить групповое УЗО 25А 30 мА?

Модулей получается много, хватит ли щита на 36 модулей или лучше купить 3х18 (4х12)?

Собирать будут электрики... Оборудование ABB

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.06.2018 в 15:15:59

На кой хрен было пускать 2x1,5 на освещение ??? PE- не, не слышал ? Что за гибкий провод идет на варочную ? Если ПВС, то выдрать нахрнен это дерьмо и проложить ВВГ 3x6.

Варочную и теплый пол завести тоже под УЗО.

aumiroshnikov написал: АВДТ 63А 30mA

Менять на селективное УЗО 100мА и АВ С50.

aumiroshnikov написал: не отключаемые группы

Нафиг не нужная вещь.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

20.06.2018 в 19:22:08

aumiroshnikov, зачем вам две розеточные группы в гостиной?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.06.2018 в 19:31:58

Vadim 161, Чего вы так ругаетесь по поводу 2•1,5 ,может у него все светильники 2 класса и РЕ там вообще не нужен

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.06.2018 в 19:48:14

ebf, ага, пластиковые, вот такие :D

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

20.06.2018 в 19:57:17

aumiroshnikov написал: После счетчика стоит автомат на 50 А. До счетчика стоит АВДТ 63А 30mA.

Кем установлен АВ на 50А? Что от застройщика, либо по проекту? Выделенная мощность на квартиру?

aumiroshnikov написал: Кабель на розетки и сплиты ВВГнГ-LS(А) 3х2,5 одножильный, освещение 2х1,5 одножильный

А теплый пол?

aumiroshnikov написал: по схеме щита в трехкомнатной квартире.

если как на рисунке - неотключаемая группа света при заливе квартиры водой сверху отключит Ваши морозильники через вводной АВДТ. Если АВДТ не селективный, то при хорошем КЗ на PE - он вырубится вместе с групповым УЗО. А при обычной утечке сработает раньше любого группового УЗО (кроме ванной), т.к. через вводной АВДТ суммируются утечки всей квартиры. Читайте про токовую и временную селективность дифзащиты в ПУЭ.

Видеодомофон - хватит и 3А, инверторный сплит - хватит и 10А

Зачем в зал две группы? Нужна ли на коридор отдельная группа? Зачем обьединять свет санузлов с коридором?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.06.2018 в 19:58:59

Vadim 161 написал: ebf, ага, пластиковые, вот такие :D

Vadim 161, может и такие,а может другие,но 2 класса https://normative_reference_dictionary.academic.ru/67096/светильник_класса_защиты_II

0
Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 20:19:11

Vadim 161 написал: На кой хрен было пускать 2x1,5 на освещение ??? PE- не, не слышал ? Что за гибкий провод идет на варочную ? Если ПВС, то выдрать нахрнен это дерьмо и проложить ВВГ 3x6.

Варочную и теплый пол завести тоже под УЗО.

aumiroshnikov написал: АВДТ 63А 30mA

Менять на селективное УЗО 100мА и АВ С50.

aumiroshnikov написал: не отключаемые группы

Нафиг не нужная вещь.

Vadim 161,
Провод ПВСУ 2х6+1х6 А варочная же относится к стационарным потребителям? Или это не важно? В смысле без вилки подключается. А что не так с освещением? Перепроложить уже не получится... Вроде выключатели и точечные светильники даже не имеют контакта под землю.

0
Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 20:22:12

Radio написал: aumiroshnikov, зачем вам две розеточные группы в гостиной?

Radio, Так получилось конструктивно, комната делится сдвижной перегородкой, а потолок не штробили. Распред коробки не ставили.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

20.06.2018 в 20:23:42

aumiroshnikov написал: Перепроложить уже не получится...

Надо. И пвс этот туда же.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.06.2018 в 20:27:03

aumiroshnikov написал: Провод ПВСУ 2х6+1х6

И кому это в голову пришло такое чудо прокладывать ?

aumiroshnikov написал: А варочная же относится к стационарным потребителям? Или это не важно? В смысле без вилки подключается.

К варочной должен приходить кабель ВВГ 3x6 и уже через силовой клеммник или розетку гибким проводом подключаться к варочной.

aumiroshnikov написал: А что не так с освещением? Перепроложить уже не получится... Вроде выключатели и точечные светильники даже не имеют контакта под землю.

Все нормальные люстры имеют винт заземления к которому должен подключаться PE проводник.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 20:35:55

BV написал: Кем установлен АВ на 50А? Что от застройщика, либо по проекту? Выделенная мощность на квартиру?

Установлено застройщиком. Мощность не знаю, нет на руках документов, в ТСЖ сказали, что они не соответствуют реальности. Так что мощность определяется автоматом после счетчика на 50А.

BV написал: А теплый пол?

ВВГнГ-LS(A) 3x2,5

BV написал: если как на рисунке - неотключаемая группа света при заливе квартиры водой сверху отключит Ваши морозильники через вводной АВДТ. Если АВДТ не селективный, то при хорошем КЗ на PE - он вырубится вместе с групповым УЗО. А при обычной утечке сработает раньше любого группового УЗО (кроме ванной), т.к. через вводной АВДТ суммируются утечки всей квартиры. Читайте про токовую и временную селективность дифзащиты в

Я его думал заменить на УЗО с током 100 или 300 мА.

А автоматы - на 16 А у нас стоят дешевле чем на 10 и тем более на 6. По туалету и ванной с коридором - думал, что если куда уезжать, рубильником все выключил, а если на дорогу в туалет сходить? Сейчас понимаю, что надо было более вдумчиво подходить.

Скажу сразу - в электрике не сильно сведущ, так что сильно не пинайте...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.06.2018 в 20:45:13

aumiroshnikov написал: Собирать будут электрики...

Они Вам уже собрали. Поэтому

aumiroshnikov написал: Оборудование ABB

Им в руки давать не нужно.

aumiroshnikov написал: . Мощность не знаю, нет на руках документов, в ТСЖ сказали, что они не соответствуют реальности

Документы и реальность соответствуют друг другу? Шикардос: реальность не соответствует проекту.

aumiroshnikov написал: А автоматы - на 16 А у нас стоят дешевле чем на 10 и тем более на 6.

Стоимость обратно пропорциональна востребованности...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 20:48:47

Vadim 161 написал: И кому это в голову пришло такое чудо прокладывать ?

Электрикам... На сайте производителя указано, что он предназначен для подключения стационарных потребителей. Блин.

0
Аватар пользователя
aumiroshnikov

Местный

Регистрация: 20.06.2018

Волгоград

Сообщений: 11

20.06.2018 в 21:01:39

https://www.etm.ru/cat/nn/9727500/

Такой для варочной поверхности пойдет?

0