кондиционер NEOCLIMA NU-HA28JA5 кондиционер б/у комплектный межблочный кабель отрезан у фишек папа-мама(наружный блок) на внутреннем блоке клеммы с цифрами помогите с подключением межблочных проводов

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.06.2018 в 06:30:33

#6364931

Качество фотографий такое, что не видно вообще ничего ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

27.06.2018 в 07:32:53

#6364939

На втором же снимке расшифровка проводов по цвету. Цвет в цвет соединяете по схеме и всё. Не понял вопрос

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
polepole

Местный

Регистрация: 12.04.2013

Киров

Сообщений: 50

27.06.2018 в 07:49:40

#6364946

AirMakks написал: по цвету

есть различия, например в одном пучке белый в другом синий

Аватар пользователя
polepole

Местный

Регистрация: 12.04.2013

Киров

Сообщений: 50

27.06.2018 в 07:50:34

#6364948

Бориска66, а тыкнуть по картинке? или опять позанудствовать?

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

27.06.2018 в 08:19:00

#6364953

polepole написал: кондиционер NEOCLIMA NU-HA28JA5 кондиционер б/у комплектный межблочный кабель отрезан у фишек папа-мама(наружный блок) на внутреннем блоке клеммы с цифрами помогите с подключением межблочных проводов

polepole, Разобрать оба блока и посмотреть по схеме,чего с чем должно соединяться,цвет будет вообще не важен.

Аватар пользователя
polepole

Местный

Регистрация: 12.04.2013

Киров

Сообщений: 50

27.06.2018 в 08:31:11

#6364961

КАТРАН, приведенной картинки мало? или нужна разводка печатной платы?

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

27.06.2018 в 08:37:00

#6364966

polepole,
Мне,чтоб соеденить провода,приведенной картинки будет достаточно.Повторяю еще раз,разберите оба блока и по этой схеме легко все правильно соеденить.

Аватар пользователя
polepole

Местный

Регистрация: 12.04.2013

Киров

Сообщений: 50

27.06.2018 в 08:43:12

#6364969

КАТРАН, дык помоги соеденить

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

27.06.2018 в 12:01:43

#6365074

Приехать в Киров и соеденить?!

Аватар пользователя
polepole

Местный

Регистрация: 12.04.2013

Киров

Сообщений: 50

27.06.2018 в 12:48:04

#6365109

КАТРАН, опять пустое сотрясение воздуха если знаешь напиши или нарисуй соединение не знаешь не пиши

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.06.2018 в 15:25:29

#6365188

polepole, дружок с Кирова, выложи фото клеммника НБ ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
polepole

Местный

Регистрация: 12.04.2013

Киров

Сообщений: 50

27.06.2018 в 16:25:20

#6365215

Бориска66, лови

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.06.2018 в 18:30:35

#6365296

Понятно, но собственно, что смущает, совмещение цветов межблочного соединения ?

Раньше нечто подобное было на GREE, свой межблочный кабель 5м с такими же разъемами, поставил, разъемы воткнул, работает ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
polepole

Местный

Регистрация: 12.04.2013

Киров

Сообщений: 50

27.06.2018 в 20:24:58

#6365371

Бориска66, так точно, тут и был родной кабель с фишками, их откусили разобрался сам :p

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.06.2018 в 11:34:34

#6365737

polepole написал: разобрался сам