Приветствую, мастера! Такой вопрос меня озадачил. Поиском пользовался, но полностью не нашел ответ на свой вопрос. Возьмем простые условия, нужно подключить, например, люстру на 2-х клавишный выключатель с использованием распределительной коробки. Для ремонта квартиры закуплен кабель 3x1,5 ВВГнг(А)-LS (N,PE), думается подобным кабелем закупается большинство. Так вот, насколько грешновато использовать жилы N и PE в качестве L1 и L2 на участке выключатель-распред.коробка? С другой стороны я и не видел других кабелей ВВГнг(А)-LS в продаже, где все три жилы были бы фазными по цветовому обозначению. Если упростить до 1-клавиш. выключателя и игнорировать цвет. маркировку, опять же, закупать 2-жильный кабель или можно использовать 3-жильный, но 1 жилу не использовать?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

27.06.2018 в 13:16:26

madalex написал: Так вот, насколько грешновато использовать жилы N и PE в качестве L1 и L2 на участке выключатель-распред.коробка?

Вообще ни насколько, все так делают.

madalex написал: опять же, закупать 2-жильный кабель или можно использовать 3-жильный, но 1 жилу не использовать?

Совершенно невозбранно. Более того, по свободной жиле можно подать в подрозетник ноль при необходимости.


А теперь рецепт, как сделать всё трехжильным кабелем ничего не нарушая в маркировке: просто заводите 3х1,5 в подрозетник (глубокий), а из него выходите двумя такими же на группы светильников. Распаячная коробка из схемы исключается, нули синие, фазы белые, пе как пе. Бонус: рабочий ноль в подрозетнике для хитрых димеров и подсветок.

0
madalex
madalex
Новичок

Регистрация: 21.02.2018

Москва

Сообщений: 65

27.06.2018 в 17:26:11

Спасибо, radio, отлегло от сердца :) По поводу монтажа без распред.коробок начитан, действительно, у решения есть много плюсов, но есть и недостатки. К сожалению местные спецы боятся такого подхода, с розетками еще куда ни шло. А с освещением. Например, у меня в спальне предполагается управлять двумя группами света с 3-х мест. Да еще 2 выключателя из них - 2-х клав. проходные. Спецы артачатся без коробок делать, понимаю, им неохота корячиться с немалым количеством проводов в подрозетниках, да и переучиваться на новую концепцию)

0
zadov
zadov
Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

06.07.2018 в 15:52:30

Если стена ЖБ то есть высокая вероятность не поставить глубокий подрозетник в нужном месте. Ну или придется арматуру резать, что запрещено и на что всем покласть.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 8973

08.07.2018 в 15:22:08

zadov написал: Если стена ЖБ то есть высокая вероятность не поставить глубокий подрозетник в нужном месте. Ну или придется арматуру резать, что запрещено и на что всем покласть.

zadov, на плоских Wago соединения проводов уместятся и в обычный подрозетник, даже с розеткой, не говоря уже о выключателе.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.07.2018 в 21:18:17

madalex написал: Например, у меня в спальне предполагается управлять двумя группами света с 3-х мест.

Просто в качестве справки. Учли, что для этого может потребоваться двухклавишный перекрёстный переключатель, которого не найти?... То есть, придётся использовать два одноклавишных механизма.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

madalex
madalex
Новичок

Регистрация: 21.02.2018

Москва

Сообщений: 65

08.07.2018 в 22:16:47

sergey_sav, да, 2-х клавишные перекрестные выключатели - редкий зверь, наслышан :) У ABB в серии Zenit есть, у SE есть не помню в какой. У Bticino есть даже с самовозвратом, но цена космическая :)

Я упростил начальную схему(было больше 2-х групп), решил - пусть 1-клавишные будут у входа в спальню, а у кроватей - 2-х клавишные проходные.