Здравствуйте? Прошу помочь по чертежу коллектора отопления. Какой достаточен внутренний диаметр основных труб? Насос в системе только встроенный.
Спасибо.
29.06.2018 в 15:06:45
Здравствуйте? Прошу помочь по чертежу коллектора отопления. Какой достаточен внутренний диаметр основных труб? Насос в системе только встроенный.
Спасибо.
29.06.2018 в 16:00:57
medved53 написал: Не смейтесь над ошибкой в теме
Зачем же смеяться над чужой проблемой?
medved53 написал: Какой достаточен внутренний диаметр основных труб? Насос в системе только встроенный.
Совершенно несеръезны любые разговоры о диаметрах, без проведения гидравлического расчета (хотя бы на "коленке" или "в уме").
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.06.2018 в 16:45:13
Inch1964, я не знаю методики расчета. Какие параметры нужны? На чертеже в пояснениях не то? Может, подскажете?
29.06.2018 в 17:08:49
medved53 написал: я не знаю методики расчета.
К сожалению, никто не сможет Вас научить делать гидрорасчёты в двух словах.
medved53 написал: Какие параметры нужны? На чертеже в пояснениях не то? Может, подскажете?
Невозможно подсказать, не имея ни одного входного параметра. Если только "от балды", по принципу, "чем больше - тем лучше". Без всякой ответственности за словесную пургу. Только нужны ли Вам такие "подсказки"?
medved53 написал: На чертеже в пояснениях не то?
Ну указаны там диаметры, и что? Эти диаметры не имеют ни малейшего смысла без привязки к скорости и расходу теплоносителя. А также без привязки к сопротивлению цирк.колец. Пояснения на Вашем "чертеже", типа: "Пойдешь налево - попадешь налево. Пойдешь направо - попадешь направо". Очень смешно (точнее очень грустно), но совершенно беЗсодержательно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.06.2018 в 17:15:04
medved53 написал: Насос в системе только встроенный.
Это как? Какой насос и куда "встроенный"?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.06.2018 в 17:49:19
Inch1964, извините, что я Вас насмешил (точнее, заставил грустить), обращаясь с такой бестолковой просьбой. Можно намекнуть, какие данные нужны. Почему то, надеешься на какое то снисходительное понимание со стороны мастеров (коли сайт и название в их честь). Может, кто похожую конструкцию видел, примерные параметры подскажите. Диаметр, что под вопросом, планировал Ду 34.
29.06.2018 в 19:04:00
medved53, правильная компоновка коллектора должна случится при достаточном погружении в задачу. Сейчас я вижу на отопительном коллекторе надписи "ГОР." и "ХОЛ." Это не просто описка. Это признак мелкого погружения. Может Вам кажется, что правильный коллектор это поезд, который сам довезёт куда надо? Посмотрите типовые схемы. Должно помочь.
29.06.2018 в 20:33:07
medved53 написал: Можно намекнуть, какие данные нужны.
Без всяких намеков абсолютно прямо сразу написал, что нужны величины и скорости. И что нужно сделать расчёт, занимающий не 5 минут.
medved53 написал: надеешься на какое то снисходительное понимание со стороны мастеров (коли сайт и название в их честь).
Что значит "снисходительное понимание"? Сделать Вам расчёт исходя из неизвестных условий? Это напоминает "пойди туда не знаю куда и найди то, не знаю что". Да и форум воспринимайте как площадку для общения, а не место, где Вам кто-то и чего-то должен.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.06.2018 в 22:00:34
medved53, надеюсь это теоретический чертёж и к этому коллектору в жизни ничего подключаться не будет?
30.06.2018 в 08:24:44
Mazayac, объясните бестолковому, чем моя схема отличается от такой (скачал в интернете, там куча аналогичных). Я не настолько упертый баран, мне важно разобраться). Свой чертеж рисовал, как раз с подобных, только добавил дополнительных патрубков. На ТП будет ставиться блок подмеса, но это уже другое.
Регулирующие и запорные краны не указал (они будут) по причине именно чертежа на сварную конструкцию, чтобы не засорять чертеж.
30.06.2018 в 08:53:32
Mazayac, вот ещё подобное. И таких схем много. Объясните, что в моем чертеже не так?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу