temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

29.06.2018 в 16:48:11

Добрый день.

Кто что может сказать по моей схеме? Совет, критики. Принимается все)

По схеме:

  • ноли и PE от потребителей не прорисовывал чтобы не громоздить рисунок.
  • на вводе автомат 4P на 25А.
  • 3 УЗМ 51М.
  • на индукционную варочную УЗО 25А 30мА + автомат B16.
  • 3 узо 40А 30мА по одному на группу.
  • на рисунке еще не изображен переключатель SFT440. Он между УЗМ и УЗО.
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.06.2018 в 17:35:11

temask88, схема чего - дом , квартира? Хотя судя по названиям - топочная, веранда всё таки частный дом... Подпольщик блин. Свет разнести под разные УЗО. Система отопления какая? Баня, гараж, освещение периметра, сигналка планируется? Система заземления какая. Питание от генератора планируется на весь дом?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.06.2018 в 17:42:34

temask88 написал: на индукционную варочную УЗО 25А 30мА + автомат B16

Излишне. УЗО берите на 16А

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

29.06.2018 в 18:20:52

temask88 написал: Кто что может сказать по моей схеме?

Собирайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

29.06.2018 в 20:26:19

megrad написал: temask88, схема чего - дом , квартира? Хотя судя по названиям - топочная, веранда всё таки частный дом... Подпольщик блин. Свет разнести под разные УЗО. Система отопления какая? Баня, гараж, освещение периметра, сигналка планируется? Система заземления какая. Питание от генератора планируется на весь дом?

megrad,

Да, совсем забыл описать. Частный дом. Один этаж. 120кв. Постоянное место жительства. Отопление газовым котлом. Гараж планируется в будущем. И навес под машину. К обоим нужно будет подводить электрику. Причём даже подумываю о зарядке автомобильной на будущее))) В гараж нужно из домашнего щита тянуть или можно от щита на столбе? Генератор планируется на весь дом. Но это планируется. А как будет ещё не известно. По этому решил не ограничивать группами. Потом если что инструктажем буду ограничивать))) Заземление tn-c-s - тему поднимал http://www.mastergrad.com/forums/t281519-zazemlenie-i-vytekayushchie-nyuansy/.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.06.2018 в 20:37:57

temask88 написал: Отопление газовым котлом.

А где на него АВ?

temask88 написал: В гараж нужно из домашнего щита тянуть или можно от щита на столбе

Всё зависит от удобства, но я всегда из дома веду линию.

temask88 написал: Генератор планируется на весь дом. Но это планируется. А как будет ещё не известно.

На весь дом идеально, но для генератора есть правило - запас по мощности 20-25%. Обычно питают от гены освещение, котёл и пара розеток на кухне, но тут сами решайте. Я бы ещё вольтметр поставил и ПФ (переключатель фаз), что бы при наличии хотя бы одной фазы у Вас было питание котла и освещение. на котёл поставить ИБП с акумом, а генератор подобрать так чтобы мог работать с ИБП.

temask88 написал: Гараж планируется в будущем. И навес под машину. К обоим нужно будет подводить электрику. Причём даже подумываю о зарядке автомобильной на будущее

Отразите всё в схеме, не ответили по сигналке - на неё отдельная линия без УЗО. Так же не увидел линию на освещение двора, но здесь сами решайте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

29.06.2018 в 21:19:45

megrad,
АВ на котёл это то что на розетки «веранды, топочной, коридора».

Сигналка не планируется. Линию освещения двора буду тянуть от гаража и навеса.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.06.2018 в 21:31:08

temask88 написал: АВ на котёл это то что на розетки «веранды, топочной, коридора».

Не объединяется, на котёл отдельная линия.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.06.2018 в 21:40:44

Нормальной практикой считается прокладка кабеля 5x4 в котельную и реализация там нормального щита со своим УЗО 30ма и АВ на котел, насосы и т.д, собственно я обычно так и делаю. Три фазы туда собственно можно и не заводить, но с одной фазой нужно будет чуть по другому раскидывать нагрузку по фазам.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21908

29.06.2018 в 22:42:02

megrad написал: но для генератора есть правило - запас по мощности 20-25%. Обычно питают от гены освещение, котёл и пара розеток на кухне

Простите, но что делать, если свет отключили днём, летом, и хочется сидеть в кондиционированном помещении за компьютером или смотреть телевизор, а не перемалывать фарш на кухне?

Запас по мощности 20-25% означает, что надо потреблять киловатт-полтора даже при дохлом двухкиловаттном гене, ибо сильный недогруз для него также не полезен. А если гена не двухкиловаттный, а трёх- или пяти? Как оптимально загрузить его на 40-80% освещением, котлом и парой розеток именно на кухне - весьма загадочный вопрос.

Намного более разумным представляется запитать от него всё и защитить от перегрузки. Наверняка у обитателей дома хватит интеллекта не пользоваться особо мощными потребителями в аварийном режиме, зато в остальном они смогут ни в чем себе не отказывать.

0
temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

30.06.2018 в 12:44:59

megrad, Vadim 161, От щита до котельной 2м. Зачем там свой щиток? Почему котёл Газовый и насосы нужно отделять? Там же небольшая нагрузка. Причём у меня с ними на одной линии только две розетки которые если и будут использоваться то изредка, к примеру для пылесоса.

0