Radio, задан был вопрос, как будете использовать генератор - ответ был на весь дом.

Radio написал: Наверняка у обитателей дома хватит интеллекта не пользоваться особо мощными потребителями в аварийном режиме

Таки задайте вопрос автору.

temask88 написал: Почему котёл Газовый и насосы нужно отделять? Там же небольшая нагрузка.

Это нагрузка скажем так первой категории. Это значит она должна работать почти при любых условиях. Отдельный щиток в идеале (проще генератор подключить), достаточно отдельных линий, что бы при КЗ от бытовых приборов Вы не остались без воды и отопления. Это просто совет, хотите всё объединить это Ваш выбор. Кстати вместе с газовым котлом ставится газоанализатор с клапаном, его тоже надо будет от сети запитывать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

30.06.2018 в 15:16:17

megrad, Понял. За совет спасибо. Нужно тогда немного подправить.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21911

30.06.2018 в 21:21:44

megrad написал: задан был вопрос, как будете использовать генератор - ответ был на весь дом.

Так это был правильный ответ, что не так?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.06.2018 в 21:32:51

Откуда я знаю потребляемую мощность автора?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

02.07.2018 в 12:43:00

megrad написал: Откуда я знаю потребляемую мощность автора?

megrad, ТУ на 15 киловатт. Реальная не знаю сколько будет. Из мощных потребителе планируются индукционная варочная, электрический духовой шкаф, посудомоечная машина, стиралка.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

02.07.2018 в 12:46:15

temask88, Линии света можно сократить до трёх-двух. УЗО с 40А замените на 25А. И на варочную достаточной УЗО на 16А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

02.07.2018 в 13:06:09

MaSeVi написал: temask88, Линии света можно сократить до трёх-двух. УЗО с 40А замените на 25А. И на варочную достаточной УЗО на 16А...

MaSeVi, Я думаю не стоит ставить узо одинакового номинала с автоматом!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

02.07.2018 в 13:11:39

temask88 написал: Я думаю не стоит ставить узо одинакового номинала с автоматом!

Что так? Или Вы сторонник идеологии "номинал УЗО выше номинала АВ, ибо сгорит!"?)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

02.07.2018 в 13:33:00

MaSeVi написал:

temask88 написал: Я думаю не стоит ставить узо одинакового номинала с автоматом!

Что так? Или Вы сторонник идеологии "номинал УЗО выше номинала АВ, ибо сгорит!"?)))...

MaSeVi, А что в этой теории плохого? Цена номинала выше почти не отличается? Почему бы и нет.

0
temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

02.07.2018 в 13:35:29

И ещё, по проекту вводной автомат на 32а, кабель алюминий 4х16.

Кабель буду ложить 5х16 не смотря на проект - ссылку на планируемую систему заземления давал выше.

Автомат правильный? Как я понимаю данный кабель он защитит, а раз на 32а согласовали то и пусть будет?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.07.2018 в 13:36:05

temask88 написал: Я думаю не стоит ставить узо одинакового номинала с автоматом!

Ну раз вы умнее производителя, то пожалуйста.

MaSeVi написал: Что так? Или Вы сторонник идеологии "номинал УЗО выше номинала АВ, ибо сгорит!"

Вот вот, начитаются всяких сказачников потом и бродят такие басни по интернетам.