Alex___dr написал:
Flest написал: согласно ПУЭ 4мм это 41А, что никак не 63
Для изолированного провода. И длиной значительно больше 15мм. Для голого (И длиной значительно больше 15мм.) провода значение чуть другое.
Alex___dr,
только шина не голая и не на открытом воздухе) а в щите, где при токах 63А модулька и так будет выделять тепло
тогда вопрос, почему в 1п у АВВ 6мм а в 2п у АВВ 4мм? хм? 2п более открыта? или более на воздухе?
что то не сходится как по мне линий 2, тепла выделяется больше, а шина наоборот тоньше
это больше похоже на банальную экономию, не более
взял ИЕК 63А - 4мм этот дешевле взял ЭКФ 63А - 6мм этот дороже