Аватар пользователя
tykhon

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

04.07.2018 в 23:20:49

Схема: параллельно два узо, одно на балкон (30 мА), другое на кухню (10 мА). После каждого - несколько автоматов на потребители. При работе на балконе электролобзиком или болгаркой (вилка без контакта зануления) вырубается узо на кухню. Балкон при этом продолжает прекрасно работать. В чем может быть дело? УЗО Legrand, в щите стоят рядом, питаются от одной шины. Там же, от той же шины, другие узо (ванная, водогрей) - их не вырубает. Правда, там в этот момент и потребителей нет.

Что может быть причиной такого загадочного поведения?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

04.07.2018 в 23:23:20

tykhon, Смотрите нули после УЗО: куда что идёт. Плюс, что за серия УЗО?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.07.2018 в 23:25:52

Может стоит проверить, не пересекаются ли где то проводники разных линий после УЗО? Какие кстати узошки то стоят?

упс... :o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
tykhon

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

04.07.2018 в 23:59:29

MaSeVi написал: tykhon, Смотрите нули после УЗО: куда что идёт. Плюс, что за серия УЗО?…

MaSeVi, Со стороны автоматов - нули по розеткам разводятся, разумеется. Нули между ветками на балкон и кухню не перепутаны. Были бы перепутаны - вырубало бы всегда, а тут - как повезет, то вырубает, то нет. Но если полчасика поработать электроинструментом - почти с гарантией кухня обесточивается.

Серии УЗО - на кухне DX3-id, на балкон дифавтомат, я спутал - DX3 С16 30 мА

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

05.07.2018 в 00:05:24

tykhon написал: Со стороны автоматов - нули по розеткам разводятся,

Непонятно, что Вы имели в виду - ДО автоматов разводятся нули или?

tykhon написал: Но если полчасика поработать электроинструментом - почти с гарантией кухня обесточивается.

Проверьте контакты УЗО - может контакты ослабли, перед этим выньте жилы и проверьте на нагар. Ё-маё, когда ж такие темы закончатся-то?)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

05.07.2018 в 13:53:07

tykhon, Пересчитайте , может - поможет. http://zametkielectrika.ru/osnovnye-oshibki-pri-podklyuchenii-uzo-i-difavtomatov/

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

05.07.2018 в 17:28:56

вот на эту же тему https://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12223

05.07.2018 в 17:54:19

tykhon, Смотрите разводку - не перепутаны ли нули, нет ли соединения нулей после узо/дифа, хорошо ли затянуты провода в контактах. Не окислились ли провода? Узо/диф, надеюсь, проверяли нажатием на тестовые кнопки?

MaSeVi написал: Ё-маё, когда ж такие темы закончатся-то?)))...

К сожалению никогда не закончатся. :(

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
tykhon

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

06.07.2018 в 12:38:39

Да не соединяются там нули двух веток, ну что вы, право! Кухонные нули приходят на кухонное узо, балконные - на балконный диф. автомат.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

06.07.2018 в 12:51:41

tykhon написал: Кухонные нули приходят на кухонное узо, балконные - на балконный диф. автомат.

Ещё раз смотрите линии тщательно - до УЗО, после УЗО. Модель УЗО какая?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

06.07.2018 в 14:57:01

tykhon, «электролобзиком или болгаркой (вилка без контакта зануления) вырубается узо», чисто логически, вариантов три:

  • нарушение изоляции проводки;
  • утечка электроинструмента на нуль кухни;
  • неисправность УЗО в виде чувствительности к помехам или к искрению электроинструмента;
  • балконное УЗО подключено к кухонному УЗО не параллельно, а как нижестоящее.
0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

06.07.2018 в 16:11:05

Это может быть влияние помех, так что можно попробовать включать инструмент через пилот и т.п. (но только с фильтром -- в самых дешевых моделях фильтра нет, только УЗИП). Редко, но помогает. Помехи может давать и не сам инструмент, а нагрузка при плохом искрящем контакте -- розетка балкона, клеммы диффа, гребенка.

А сколько приборов подключено к 10мА-УЗО и влияет ли на срабатывание узо, включены они в розетку или нет? А то 10мА -- дело тонкое, штатные утечки от подключенных приборов могут быть уже на грани срабатывания, тогда любой чих в сети может их выключить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу