04.07.2018 в 23:20:49
Схема: параллельно два узо, одно на балкон (30 мА), другое на кухню (10 мА). После каждого - несколько автоматов на потребители. При работе на балконе электролобзиком или болгаркой (вилка без контакта зануления) вырубается узо на кухню. Балкон при этом продолжает прекрасно работать. В чем может быть дело? УЗО Legrand, в щите стоят рядом, питаются от одной шины. Там же, от той же шины, другие узо (ванная, водогрей) - их не вырубает. Правда, там в этот момент и потребителей нет.
Что может быть причиной такого загадочного поведения?
04.07.2018 в 23:23:20
tykhon, Смотрите нули после УЗО: куда что идёт. Плюс, что за серия УЗО?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.07.2018 в 23:25:52
Может стоит проверить, не пересекаются ли где то проводники разных линий после УЗО? Какие кстати узошки то стоят?
упс... :o
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.07.2018 в 23:59:29
MaSeVi написал: tykhon, Смотрите нули после УЗО: куда что идёт. Плюс, что за серия УЗО?…
MaSeVi, Со стороны автоматов - нули по розеткам разводятся, разумеется. Нули между ветками на балкон и кухню не перепутаны. Были бы перепутаны - вырубало бы всегда, а тут - как повезет, то вырубает, то нет. Но если полчасика поработать электроинструментом - почти с гарантией кухня обесточивается.
Серии УЗО - на кухне DX3-id, на балкон дифавтомат, я спутал - DX3 С16 30 мА
05.07.2018 в 00:05:24
tykhon написал: Со стороны автоматов - нули по розеткам разводятся,
Непонятно, что Вы имели в виду - ДО автоматов разводятся нули или?
tykhon написал: Но если полчасика поработать электроинструментом - почти с гарантией кухня обесточивается.
Проверьте контакты УЗО - может контакты ослабли, перед этим выньте жилы и проверьте на нагар. Ё-маё, когда ж такие темы закончатся-то?)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.07.2018 в 13:53:07
tykhon,
Пересчитайте , может - поможет.
05.07.2018 в 17:54:19
tykhon, Смотрите разводку - не перепутаны ли нули, нет ли соединения нулей после узо/дифа, хорошо ли затянуты провода в контактах. Не окислились ли провода? Узо/диф, надеюсь, проверяли нажатием на тестовые кнопки?
MaSeVi написал: Ё-маё, когда ж такие темы закончатся-то?)))...
К сожалению никогда не закончатся. :(
ИМХО (IMHO)
06.07.2018 в 12:38:39
Да не соединяются там нули двух веток, ну что вы, право! Кухонные нули приходят на кухонное узо, балконные - на балконный диф. автомат.
06.07.2018 в 12:51:41
tykhon написал: Кухонные нули приходят на кухонное узо, балконные - на балконный диф. автомат.
Ещё раз смотрите линии тщательно - до УЗО, после УЗО. Модель УЗО какая?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.07.2018 в 14:57:01
tykhon, «электролобзиком или болгаркой (вилка без контакта зануления) вырубается узо», чисто логически, вариантов три:
06.07.2018 в 16:11:05
Это может быть влияние помех, так что можно попробовать включать инструмент через пилот и т.п. (но только с фильтром -- в самых дешевых моделях фильтра нет, только УЗИП). Редко, но помогает. Помехи может давать и не сам инструмент, а нагрузка при плохом искрящем контакте -- розетка балкона, клеммы диффа, гребенка.
А сколько приборов подключено к 10мА-УЗО и влияет ли на срабатывание узо, включены они в розетку или нет? А то 10мА -- дело тонкое, штатные утечки от подключенных приборов могут быть уже на грани срабатывания, тогда любой чих в сети может их выключить.