Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

09.07.2018 в 13:21:33

anatoly.savchuk, могу высказать мысли по схеме? )

У вас в комнате 17 кв.м., например, поток воздуха дует прям на спящего, да ещё и прям над входом. Воздух может сразу уходить в дверь, вентиляции помещения толком и не получится. Обычно рекомендуют разносить приток и вытяжку (в вашем случае дверь) в разные части комнаты. В большой спальне аналогично - приток прям около двери. В кухне-гостиной тоже рядом, гостиная зона (в самом низу) тоже без вентиляции выходит.

0
anatoly.savchuk
anatoly.savchuk
Новичок

Регистрация: 05.07.2018

Мытищи

Сообщений: 8

09.07.2018 в 13:28:52

Gepard написал: anatoly.savchuk, могу высказать мысли по схеме? )

У вас в комнате 17 кв.м., например, поток воздуха дует прям на спящего, да ещё и прям над входом. Воздух может сразу уходить в дверь, вентиляции помещения толком и не получится. Обычно рекомендуют разносить приток и вытяжку (в вашем случае дверь) в разные части комнаты. В большой спальне аналогично - приток прям около двери. В кухне-гостиной тоже рядом, гостиная зона (в самом низу) тоже без вентиляции выходит.

Gepard,

Gepard написал: anatoly.savchuk, могу высказать мысли по схеме? )

У вас в комнате 17 кв.м., например, поток воздуха дует прям на спящего, да ещё и прям над входом. Воздух может сразу уходить в дверь, вентиляции помещения толком и не получится. Обычно рекомендуют разносить приток и вытяжку (в вашем случае дверь) в разные части комнаты. В большой спальне аналогично - приток прям около двери. В кухне-гостиной тоже рядом, гостиная зона (в самом низу) тоже без вентиляции выходит.

Gepard,

спасибо за советы. Учту. Но вот по этому и ищу грамотных людей ))

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

09.07.2018 в 14:50:14

Добрый день.

anatoly.savchuk написал: установку тоже готов купить, если будут рыночные цены и нормальная гарантия.

Ок. Так в любом случае гарантию, если Вы приобретаете и оборудование, и монтаж в одном месте, несёт установщик (так выражусь), по крайней мере, при каких-либо неполадках все переговоры с Поставщиком или Производителем, если такой на территории РФ расположен, ведёт именно тот, кто устанавливал/монтировал систему и устраняет эти неполадки. В случае, если заводской брак, соотв. установщик сам занимается урегулированием всех вопросов с Поставщиком или Производителем. Вы только получаете результат.

С Уважением,

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

09.07.2018 в 17:32:09

Добрый день.

anatoly.savchuk написал: vnipi**,

дал информацию ниже в ветке. Не понимаю как в личке отправить картинку.

anatoly.savchuk,
Сможете по эл. почте прислать чертежи? Отправил в личке. Спасибо.

С Уважением,

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.