ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.10.2018 в 22:14:18

Radio написал: Mandalore105, на схеме исчерпывающим образом представлены и сам прибор, и провода, которыми он подключен.

Radio, Просто производители не указывают на схеме ,как защищать :) Вот пример

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

28.10.2018 в 22:21:47

ebf написал: Вот пример

И что там указано или не указано? Не вижу ничего необычного.

Когда на отводе нужна защита, это всегда указывается. В пределах данных схем ничего подобного не требуется, вся защита находится выше по линии.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

28.10.2018 в 22:27:15

Radio, я вот просто думаю, допустим я подключаю вар проводом 0,5мм сечением, а защита тогда - автомат 63а. Как он защитит такой провод?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.10.2018 в 22:29:43

Radio написал: В пределах данных схем ничего подобного не требуется, вся защита находится выше по линии.

Ну видимо это для разнообразия написано :o Рекомендации: Для защиты контакторов на 16 и 25 A от короткого замыкания с номинальный условным током короткого замыкания Iq = 6 000 A (по стандарту NF EN 61095) рекомендуется установить автоматический выключатель или плавкий предохранитель типа gG с номинальным током ≤ 25 А

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

28.10.2018 в 22:33:53

ebf написал: Ну видимо это для разнообразия написано :o Рекомендации: Для защиты контакторов на 16 и 25 A от короткого замыкания с номинальный условным током короткого замыкания Iq = 6 000 A (по стандарту NF EN 61095) рекомендуется установить автоматический выключатель или плавкий предохранитель типа gG с номинальным током ≤ 25 А

И в каком конкретно месте схемы его забыли нарисовать? :) Полагаю вполне очевидным, что эти L1, L2, L3, L4... приходят на контактор уже после "автоматический выключатель или плавкий предохранитель", или когда-то было по-другому?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

28.10.2018 в 22:37:13

Mandalore105 написал: допустим я подключаю вар проводом 0,5мм сечением, а защита тогда - автомат 63а. Как он защитит такой провод?

Нормально защитит. В принципе его не от чего защищать, но если эти ваши провода внезапно коротнут друг с другом, так ав вполне себе сработает. И да, почему именно 0,5? Минимум 1,5 квадрата. 2,5 также вполне прекрасно входят в клеммы вара.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.10.2018 в 23:02:27

Radio написал: уже после "автоматический выключатель или плавкий предохранитель",

Только в отличии от Легоанда, многие не указывают номиналы тех предохранителей и автоматов :) Или вы считаете,что номинал не имеет значения ?

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

28.10.2018 в 23:08:26

Radio, тут скорее вопрос в том, что 0,5 нормально войдет в 16е наконечники с пугв16, а вот в 1,5 я не уверен. Вроде в щите не запрещено делать такое сечение (может я неправ, хз, если так, попробую с 1,5). Поэтому я экстраполировал, если для 1,5 защита 10а, то для 0,5 это 3,33, но для верности возьму 2.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

28.10.2018 в 23:11:39

Mandalore105, А зачем Вам ПуГВ-16, куда такое сечение?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

28.10.2018 в 23:13:21

Mandalore105 написал: Поэтому я экстраполировал, если для 1,5 защита 10а, то для 0,5 это 3,33, но для верности возьму 2.

Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что этого не требуется от слова совсем.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

28.10.2018 в 23:22:36

MaSeVi, так опломбированный автомат на улице 63а и от него этот пугв в рубильник, от него через вар в узмку. По амперам и сечение. А больше и не нужен, да. Если только до сарая, так как там просто рядок автоматов будет, без общего ограничивающего.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу