Двушка, газ, 25А ввод, АВ на этаже, счётчик в квартире, алюминий.

Планируется ремонт. Электриком не являюсь.

Навскидку после знакомства с темой.

Ввод рубильник ABB, счётчик, ВАМ, РН, УЗО 40A ABB F200 A/APR 30mA, Рубильник на неотключаемые линии. Свет и розетки двухполюсники ABB SH202L B10A и B16А 5 помещений. Или 4 (В+Т).

Присмотрел УЗО (ABB F202 A 16A 10mA на детскую, СУ, розетки фартука и т.д. (буду добавлять в дальнейшем). К нему соответственно у буду вещать два АВ 10+16.

Можно ли использовать УЗО на 16A на несколько линий, например детская(10+16) или В+Т(10(свет)+16(розетки)+16(вытяжка)+16(аквастоп) или кухня (10(свет)+16(розетки)+16(фартук)+16(стиралка))?

Хватит места в 72 щите, двухполюсники и УЗО?

Как добиться селективности (АВ на этаже, счётчик в квартире)?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.07.2018 в 18:53:43

AVawp написал: Хватит места в 72 щите, двухполюсники и УЗО?

Рисуйте схему.

AVawp написал: Можно ли использовать УЗО на 16A на несколько линий

Нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16874

07.07.2018 в 18:55:15

AVawp, У серии SH нет АВ с характеристикой В. УЗО APR обойдется, как атомная война и наверняка «под заказ»…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AVawp

Местный

Регистрация: 07.07.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

07.07.2018 в 19:02:38

MaSeVi написал: AVawp, У серии SH нет АВ с характеристикой В. УЗО APR обойдется, как атомная война и наверняка «под заказ»…

MaSeVi, SH202L 2п Хар.B на заказ 450-500р через пару месяцев. A/APR F202 40A 30mA 3700р, больше месяца заказ ждать.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16874

07.07.2018 в 19:06:08

AVawp написал:

MaSeVi написал: AVawp, У серии SH нет АВ с характеристикой В. УЗО APR обойдется, как атомная война и наверняка «под заказ»…

MaSeVi, SH202L 2п Хар.B на заказ 450-500р через пару месяцев. A/APR F202 40A 30mA 3700р, больше месяца заказ ждать.

AVawp, ну и зачем ждать, если под рукой есть S серия, и УЗО типа А за глаза?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

07.07.2018 в 19:17:18

AVawp написал: Навскидку после знакомства с темой.

Понятно откуда вскидка .

AVawp написал: Ввод рубильник ABB, счётчик, ВАМ, РН, УЗО 40A ABB F200 A/APR 30mA,

после этого

AVawp написал: Двушка, газ, 25А ввод, АВ на этаже, счётчик в квартире, алюминий.

к чему такая роскошь ? Но дело ваше .

AVawp написал: Можно ли использовать УЗО на 16A на несколько линий,

Нет , ибо будет срабатывать время от времени непонятно от чего , один потребитель - одно на 10 мА ( если развлекаться не желаете ) .

AVawp написал: Хватит места в 72 щите, двухполюсники и УЗО?

В вашем случае - не знаю , но можно реализовать намного проще и также надёжно .

AVawp написал: Как добиться селективности (АВ на этаже, счётчик в квартире)?

А никак , если только ... ПВ .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
AVawp

Местный

Регистрация: 07.07.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

07.07.2018 в 19:17:31

MaSeVi написал:

AVawp написал:

MaSeVi написал: AVawp, У серии SH нет АВ с характеристикой В. УЗО APR обойдется, как атомная война и наверняка «под заказ»…

MaSeVi, SH202L 2п Хар.B на заказ 450-500р через пару месяцев. A/APR F202 40A 30mA 3700р, больше месяца заказ ждать.

AVawp, ну и зачем ждать, если под рукой есть S серия, и УЗО типа А за глаза?

MaSeVi, В два раза дороже S серия, да и в наличии с Хар. B, надо ещё поискать, в лучшем случае будут везти из Москвы, а не из-за границы. APR мне как дилетанту даёт намек на селективность. A/APR 40A 30mA на вводе, а по группам А 10mA.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.07.2018 в 19:19:00

УЗО 10мА на детскую нафиг не нужно, 30мА более чем достаточно, если так боитесь, то ставьте розетки со шторками. Чтобы что-то говорить о селективности нужно мерить ТКЗ. Про двухполюсники идея правильная. Куда щит на 72м ? Даже с учетом двухполюсников, счетчика УЗМ и ВАРа будет более чем достаточно и щита на 54м.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

07.07.2018 в 19:21:13

AVawp написал: Двушка, газ, 25А ввод

AVawp написал: Хватит места в 72 щите

зачем же так все усложнять... ps сори за офф.

0
Аватар пользователя
AVawp

Местный

Регистрация: 07.07.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

07.07.2018 в 19:51:59

serj12 написал:

AVawp написал: Навскидку после знакомства с темой.

Понятно откуда вскидка .

AVawp написал: Ввод рубильник ABB, счётчик, ВАМ, РН, УЗО 40A ABB F200 A/APR 30mA,

после этого

AVawp написал: Двушка, газ, 25А ввод, АВ на этаже, счётчик в квартире, алюминий.

к чему такая роскошь ? Но дело ваше .

AVawp написал: Можно ли использовать УЗО на 16A на несколько линий,

Нет , ибо будет срабатывать время от времени непонятно от чего , один потребитель - одно на 10 мА ( если развлекаться не желаете ) .

AVawp написал: Хватит места в 72 щите, двухполюсники и УЗО?

В вашем случае - не знаю , но можно реализовать намного проще и также надёжно .

AVawp написал: Как добиться селективности (АВ на этаже, счётчик в квартире)?

А никак , если только ... ПВ .

serj12, Какая информация лежит на поверхности, тем и оперирую. ПВ это автоматика? Как реализовать намного проще и так же надёжно?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.07.2018 в 20:23:59

AVawp написал: Двушка, газ, 25А ввод, АВ на этаже, счётчик в квартире

У меня то же самое. В домашнем щите:

  • верхний ряд счетчик и 2р рубильник
  • нижний ряд РКН 3М, 2Р АВДТ розетки всей квартиры (кроме фартука кухни, куда и духовка подключена), 2Р АВДТ фартук кухни, 1Р АВ свет всей квартиры (без УЗО, но так уж есть пока); Какие:

AVawp написал: 72 щите

??? :eek: :cool: :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

07.07.2018 в 20:35:35

AVawp написал: ПВ это автоматика?

Плавкая Вставка .

AVawp написал: Как реализовать намного проще и так же надёжно?

http://www.mastergrad.com/forums/t103577-elektroshchity-boksy-sborka-ustanovka-foto/#html пост

1636250

Там ещё Очень много всего - ссылка