07.07.2018 в 18:42:56
Двушка, газ, 25А ввод, АВ на этаже, счётчик в квартире, алюминий.
Планируется ремонт. Электриком не являюсь.
Навскидку после знакомства с темой.
Ввод рубильник ABB, счётчик, ВАМ, РН, УЗО 40A ABB F200 A/APR 30mA, Рубильник на неотключаемые линии. Свет и розетки двухполюсники ABB SH202L B10A и B16А 5 помещений. Или 4 (В+Т).
Присмотрел УЗО (ABB F202 A 16A 10mA на детскую, СУ, розетки фартука и т.д. (буду добавлять в дальнейшем). К нему соответственно у буду вещать два АВ 10+16.
Можно ли использовать УЗО на 16A на несколько линий, например детская(10+16) или В+Т(10(свет)+16(розетки)+16(вытяжка)+16(аквастоп) или кухня (10(свет)+16(розетки)+16(фартук)+16(стиралка))?
Хватит места в 72 щите, двухполюсники и УЗО?
Как добиться селективности (АВ на этаже, счётчик в квартире)?
07.07.2018 в 18:55:15
AVawp, У серии SH нет АВ с характеристикой В. УЗО APR обойдется, как атомная война и наверняка «под заказ»…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.07.2018 в 19:02:38
MaSeVi написал: AVawp, У серии SH нет АВ с характеристикой В. УЗО APR обойдется, как атомная война и наверняка «под заказ»…
MaSeVi, SH202L 2п Хар.B на заказ 450-500р через пару месяцев. A/APR F202 40A 30mA 3700р, больше месяца заказ ждать.
07.07.2018 в 19:06:08
AVawp написал:
MaSeVi написал: AVawp, У серии SH нет АВ с характеристикой В. УЗО APR обойдется, как атомная война и наверняка «под заказ»…
MaSeVi, SH202L 2п Хар.B на заказ 450-500р через пару месяцев. A/APR F202 40A 30mA 3700р, больше месяца заказ ждать.
AVawp, ну и зачем ждать, если под рукой есть S серия, и УЗО типа А за глаза?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.07.2018 в 19:17:18
AVawp написал: Навскидку после знакомства с темой.
Понятно откуда вскидка .
AVawp написал: Ввод рубильник ABB, счётчик, ВАМ, РН, УЗО 40A ABB F200 A/APR 30mA,
после этого
AVawp написал: Двушка, газ, 25А ввод, АВ на этаже, счётчик в квартире, алюминий.
к чему такая роскошь ? Но дело ваше .
AVawp написал: Можно ли использовать УЗО на 16A на несколько линий,
Нет , ибо будет срабатывать время от времени непонятно от чего , один потребитель - одно на 10 мА ( если развлекаться не желаете ) .
AVawp написал: Хватит места в 72 щите, двухполюсники и УЗО?
В вашем случае - не знаю , но можно реализовать намного проще и также надёжно .
AVawp написал: Как добиться селективности (АВ на этаже, счётчик в квартире)?
А никак , если только ... ПВ .
И это пройдёт ...
07.07.2018 в 19:17:31
MaSeVi написал:
AVawp написал:
MaSeVi написал: AVawp, У серии SH нет АВ с характеристикой В. УЗО APR обойдется, как атомная война и наверняка «под заказ»…
MaSeVi, SH202L 2п Хар.B на заказ 450-500р через пару месяцев. A/APR F202 40A 30mA 3700р, больше месяца заказ ждать.
AVawp, ну и зачем ждать, если под рукой есть S серия, и УЗО типа А за глаза?
MaSeVi, В два раза дороже S серия, да и в наличии с Хар. B, надо ещё поискать, в лучшем случае будут везти из Москвы, а не из-за границы. APR мне как дилетанту даёт намек на селективность. A/APR 40A 30mA на вводе, а по группам А 10mA.
07.07.2018 в 19:19:00
УЗО 10мА на детскую нафиг не нужно, 30мА более чем достаточно, если так боитесь, то ставьте розетки со шторками. Чтобы что-то говорить о селективности нужно мерить ТКЗ. Про двухполюсники идея правильная. Куда щит на 72м ? Даже с учетом двухполюсников, счетчика УЗМ и ВАРа будет более чем достаточно и щита на 54м.
Грубый, но справедливый
07.07.2018 в 19:51:59
serj12 написал:
AVawp написал: Навскидку после знакомства с темой.
Понятно откуда вскидка .
AVawp написал: Ввод рубильник ABB, счётчик, ВАМ, РН, УЗО 40A ABB F200 A/APR 30mA,
после этого
AVawp написал: Двушка, газ, 25А ввод, АВ на этаже, счётчик в квартире, алюминий.
к чему такая роскошь ? Но дело ваше .
AVawp написал: Можно ли использовать УЗО на 16A на несколько линий,
Нет , ибо будет срабатывать время от времени непонятно от чего , один потребитель - одно на 10 мА ( если развлекаться не желаете ) .
AVawp написал: Хватит места в 72 щите, двухполюсники и УЗО?
В вашем случае - не знаю , но можно реализовать намного проще и также надёжно .
AVawp написал: Как добиться селективности (АВ на этаже, счётчик в квартире)?
А никак , если только ... ПВ .
serj12, Какая информация лежит на поверхности, тем и оперирую. ПВ это автоматика? Как реализовать намного проще и так же надёжно?
07.07.2018 в 20:23:59
AVawp написал: Двушка, газ, 25А ввод, АВ на этаже, счётчик в квартире
У меня то же самое. В домашнем щите:
AVawp написал: 72 щите
??? :eek: :cool: :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.07.2018 в 20:35:35
AVawp написал: ПВ это автоматика?
Плавкая Вставка .
AVawp написал: Как реализовать намного проще и так же надёжно?
http://www.mastergrad.com/forums/t103577-elektroshchity-boksy-sborka-ustanovka-foto/#html пост
Там ещё Очень много всего - ссылка
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу