bnmuyt, а что по вашему не так ?
09.07.2018 в 15:17:13
bnmuyt, а что по вашему не так ?
Грубый, но справедливый
09.07.2018 в 19:15:02
Да вроде нет у ABB форка, а у SH(L) отдельных клемм под шины.
09.07.2018 в 21:32:20
Prussia39 написал:
MaSeVi написал:
AVawp написал: 4500А "хватит" для квартиры с газовой плитой и колонкой?
Более чем...
Хватит, но в Европе они запрещены, специально для нас делают, устойчивость к токам предполагаемого КЗ косвенно свидетельствует о качестве изделия.SeVi**,
Prussia39, А что мне Европа?))) Ну, запрещено у них, так и ладно. В моих проектах 4500А и так нет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.07.2018 в 21:53:45
Prussia39 написал:
MaSeVi написал:
AVawp написал: 4500А "хватит" для квартиры с газовой плитой и колонкой?
Более чем...
Хватит, но в Европе они запрещены, специально для нас делают, устойчивость к токам предполагаемого КЗ косвенно свидетельствует о качестве изделия.SeVi**,
Prussia39, Каждый день, появляется некто, кто несёт какую то околесицу .И не пишите больше ерунды

10.07.2018 в 11:02:38
Prussia39 написал: Хватит, но в Европе они запрещены,
Не путайте Германию с Европой (впрочем, и в Германии они не запрещены, строго говоря, хотя и нестандартны).
Да, в Германии стандартно ставить автоматы с кривой B и 6000K минимум (а на вводе и больше). А в Италии, которая не менее Европа, стандартно ставить автоматы с кривой С и 4500К.
Вопрос лишь кто сильнее -- энергетики или потребители. Требования немецкого типа -- решение за счет потребителей проблем энергетиков: можно ставить редко очень мощные трансформаторы, так что ТКЗ на вводе у потребителя поблизости могут достигать десятков килоампер, а вдали -- не добирать и полкилоампера. Требования итальянского типа -- пусть сетевики следят за ТКЗ на отводах к потребителям и укладываются в предписанные нормы.
10.07.2018 в 13:48:34
stroke, Европа, она такая разная . Спасибо
Да, ни фига.