13.07.2018 в 18:52:04
Друзья, на первом этаже в сталинке в щитке в вместо автоматов увидел какие-то белые "цилиндры" - один я так понял уже сгорел.Что "Это"? Как от "Этого" запитать нежилое помещение? Можно ли заменить "Это" на обычные автоматы?
13.07.2018 в 19:08:48
Мдя , слегка замкадье . :cool:
13.07.2018 в 19:09:31
Спасибо! теперь хоть понятно что это плавкие вставки.
13.07.2018 в 19:10:46
На что обычно меняют эти "плавкие вставки" и какова их роль?
13.07.2018 в 19:11:03
Дааа, они походу еще дедушку Сталина лично помнят... Не трогайте, это старьё еле дышит, дунешь-плюнешь и получай фазу в глаз.
13.07.2018 в 19:18:28
alexposter написал: они походу еще дедушку Сталина лично помнят
Да что Вы, они наверное его еще подростком помнят :)
Antonmd написал: На что обычно меняют эти "плавкие вставки"
На силовые автоматы типа ВА-88.
Antonmd написал: и какова их роль?
Вообще - защита кабеля от перегрузки и КЗ, но в данном случае никакую роль они не выполняют.
Грубый, но справедливый
13.07.2018 в 19:26:08
Antonmd написал: Как от "Этого" запитать нежилое помещение?
От "Этого" ничего запитывать не надо. Тащите в свое "нежилое" линию от ВРУ.
13.07.2018 в 19:26:23
:cool: То есть обычные автоматы здесь не ставят? только силовые автоматы типа ВА-88? Мне надо грамотно поставить задачу управляющей компании и сориентировать арендодателя
13.07.2018 в 19:32:56
Электрик ЦЦ,
Мысль здравая. Она мне тоже пришла в голову. Будем искать ВРУ в понедельник. Сегодня не нашли.
13.07.2018 в 19:34:50
Antonmd написал: Будем искать ВРУ в понедельник. Сегодня не нашли.
Ищите, ищите. Должно быть! :)
13.07.2018 в 19:55:56
О. В моем старом доме было похожее. Аварийку вызывал, они боялись туда лезть. Работали под напряжением, аварию устранили и сказали держаться от этой штуки подальше. Плавкие предохранители это. Сами-то они наверное в норме, а все вокруг гнилое поди.
13.07.2018 в 22:01:00
dokar написал: Мдя , слегка замкадье .
Отож. Три дня назад я подобный щит с аутентичными фарфоровыми пробками обозревал в большом комиссионном магазине в Лапеенранте. Глухое замкадье, "приют убогого чухонца"...
А лет 9 назад сам в таком щите ковырялся в гостинице в Хорватии. При включении электроплиты в "апартаментах" всё погасло нахрен, у хозяина индикаторной отвёртки не оказалось, а я был на своей машине с достаточно большим набором хлама в багажнике.
13.07.2018 в 22:06:25
dokar написал: Мдя , слегка замкадье .
Отож. Как раз позавчера я такой аутентичный щит с фарфоровыми пробками видел на стене в магазине в Лапеенранте. Таки да, дальнее замкадье, "приют убогого чухонца"...
13.07.2018 в 22:14:26
AlexeyL, Дык это для туристов . Надо было бесконтактным проверить . Там рамочки с виньетками не было ? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.