Antonmd
Antonmd
Новичок

Регистрация: 26.08.2014

Воскресенск

Сообщений: 31

13.07.2018 в 18:52:04

Друзья, на первом этаже в сталинке в щитке в вместо автоматов увидел какие-то белые "цилиндры" - один я так понял уже сгорел.Что "Это"? Как от "Этого" запитать нежилое помещение? Можно ли заменить "Это" на обычные автоматы?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.07.2018 в 19:01:22

Antonmd написал: Что "Это"?

Плавкие вставки.

Antonmd написал: Как от "Этого" запитать нежилое помещение? Можно ли заменить "Это" на обычные автоматы?

С этими вопросами к главному инженеру УК.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20346

13.07.2018 в 19:08:48

Мдя , слегка замкадье . :cool:

0
Antonmd
Antonmd
Новичок

Регистрация: 26.08.2014

Воскресенск

Сообщений: 31

13.07.2018 в 19:09:31

Спасибо! теперь хоть понятно что это плавкие вставки.

0
Antonmd
Antonmd
Новичок

Регистрация: 26.08.2014

Воскресенск

Сообщений: 31

13.07.2018 в 19:10:46

На что обычно меняют эти "плавкие вставки" и какова их роль?

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

13.07.2018 в 19:11:03

Дааа, они походу еще дедушку Сталина лично помнят... Не трогайте, это старьё еле дышит, дунешь-плюнешь и получай фазу в глаз.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.07.2018 в 19:18:28

alexposter написал: они походу еще дедушку Сталина лично помнят

Да что Вы, они наверное его еще подростком помнят :)

Antonmd написал: На что обычно меняют эти "плавкие вставки"

На силовые автоматы типа ВА-88.

Antonmd написал: и какова их роль?

Вообще - защита кабеля от перегрузки и КЗ, но в данном случае никакую роль они не выполняют.

0

Грубый, но справедливый

Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Эксперт

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

13.07.2018 в 19:26:08

Antonmd написал: Как от "Этого" запитать нежилое помещение?

От "Этого" ничего запитывать не надо. Тащите в свое "нежилое" линию от ВРУ.

0
Antonmd
Antonmd
Новичок

Регистрация: 26.08.2014

Воскресенск

Сообщений: 31

13.07.2018 в 19:26:23

:cool: То есть обычные автоматы здесь не ставят? только силовые автоматы типа ВА-88? Мне надо грамотно поставить задачу управляющей компании и сориентировать арендодателя

0
Antonmd
Antonmd
Новичок

Регистрация: 26.08.2014

Воскресенск

Сообщений: 31

13.07.2018 в 19:32:56

Электрик ЦЦ,
Мысль здравая. Она мне тоже пришла в голову. Будем искать ВРУ в понедельник. Сегодня не нашли.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Эксперт

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

13.07.2018 в 19:34:50

Antonmd написал: Будем искать ВРУ в понедельник. Сегодня не нашли.

Ищите, ищите. Должно быть! :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.