serks
serks
Эксперт

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

05.08.2018 в 10:08:17

Serge3leo написал:

Именно поэтому в разделе 1.4 ПУЭ разрешено не выполнять расчёты для цепей защищённых плавкими вставками (электротермические вообще, а электродинамические до 60 А).

Serge3leo, там речь идет о напряжениях выше 1 кВ, не?

1.4.3. По режиму КЗ при напряжении выше 1 кВ не проверяются:

  1. Аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями с вставками на номинальный ток до 60 А, - по электродинамической стойкости.
  2. Аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями независимо от их номинального тока и типа, - по термической стойкости
0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

06.08.2018 в 15:18:03

serks, действительно, ваша правда, для случая «до 1 кВ», и считать требуют, и послаблений не дают. Что странно, оба пункта от напряжения не зависят.

0