От столба с счетчиком до дома выкопана траншея (длина 40м, глубина 0.9), грунт глина. Фундамент дома - ленточный буронабивной, лента заглублена сантиметров на 10. По ТУ выделено 10кВт мощности (0.38кВ), вводной автомат указан 20А (на столбе разрешили поставить 25А).

Кабель планирую использовать АБбШв-4х10. Сделать подкоп под фундаментом и куском трубы пнд32 вывести внутри дома до уровня пола, дальше в открытую (1.5м по вертикали) к щитку. С другой стороны кабеля, у столба, пару метров также провести в трубе, причем концы трубы в земле не изолируя - для стекания конденсата.

Вопросы: 1) Не нарушает ли мой план ПУЭ и других стандартов? Если нарушает, то как правильно? 2) По участку над кабелем иногда будут проезжать грузовики (ассенизатор, потенциальная стройка на участке). Может и здесь пару метров в пнд трубе проложить?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20864

14.07.2018 в 13:50:56

acen83, 1) Кабель должен быть не менее 16 квадрат . 2) кабель под проезжей частью в двустенную гофрированную трубу с перекытием ее ширины не менее 1,5 метров, с каждой стороны (если напутал пусть поправят) . Труба вот такая http://mobile.electro-mpo.ru/search/?SECTION_ID=3782&q=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%D0%94%D0%9A%D0%A1&residues=N&sale=N

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2018 в 13:51:58

acen83 написал: Сделать подкоп под фундаментом и куском трубы пнд32 вывести внутри дома до уровня пола,

ПНД под 90 гр. достаточно сложно проложить, если только через проходную коробку.

acen83 написал: Может и здесь пару метров в пнд трубе проложить?

В идеале всю трассу проложить в трубе.

acen83 написал: Кабель планирую использовать АБбШв-4х10

Если будет в трубе то можно без брони класть.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

acen83
acen83
Новичок

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 32

14.07.2018 в 14:10:04

dokar написал: Кабель должен быть не менее 16 квадрат

Такое требование только для воздушных линий видел.

megrad написал: Если будет в трубе то можно без брони класть.

По ТУ должен быть бронированным. Поэтому хочу только части кабеля дополнительно защитить.

megrad написал: ПНД под 90 гр. достаточно сложно проложить, если только через проходную коробку.

А гофрированная труба лучше гнется?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

14.07.2018 в 14:14:48

megrad написал:

В идеале всю трассу проложить в трубе.

megrad, 40 м - ТС очумеет тащить через трубу :D...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2018 в 15:12:57

acen83 написал: По ТУ должен быть бронированным.

Значит броня, только сделайте правильную концевую муфту.

acen83 написал: А гофрированная труба лучше гнется?

Двухстенная изогнётся. ссылка

Ixtim написал: 40 м - ТС очумеет тащить через трубу

В броне кабель сам залетит.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

acen83
acen83
Новичок

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 32

14.07.2018 в 15:24:52

megrad, а как рассчитать требуемую длину кабеля, если он будет в трубе? Какой диаметр трубы у Вас на фото?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2018 в 15:37:18

acen83 написал: Какой диаметр трубы у Вас на фото?

50 мм, меньше не бывает.

acen83 написал: а как рассчитать требуемую длину кабеля, если он будет в трубе?

А что поменяется? Труба же по прямой идёт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

acen83
acen83
Новичок

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 32

14.07.2018 в 17:11:50

megrad написал: только сделайте правильную концевую муфту

Правильная это какая? В электромонтаже "перчатки" для сечений от 16 кв.

megrad написал: А что поменяется? Труба же по прямой идёт.

Кабель в трубе надо без змейки укладывать в траншее?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

14.07.2018 в 17:41:47

megrad написал:

В броне кабель сам залетит.

megrad, ога, ога... по щучьему велению... сам возьмёт и залетит :D ... интернет чем хорош, что пропускает любые сказочки...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2018 в 17:55:37

acen83 написал: Кабель в трубе надо без змейки укладывать в траншее?

Да.

acen83 написал: Правильная это какая?

Выполните клеевой термоусадкой, вот только перчаток отдельно не продают.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.