Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 18:48:53

Добрый день, уважаемые Мастера.

Помогите разобраться и найти причину непонятного для меня явления.

В новой квартире с новой проводкой обнаружил, что дотрагиваясь одновременно до посудомойки и кухонного крана меня пощипывает. Измерил напряжение между корпусом посудомойки и краном - 87-96 В... Провёл измерение напряжения - результаты на фото.

Это отдельная линия от щитка. На других линиях подобного нет. Схема - вводной автомат, далее дифавтомат на эту линию.

Подскажите, пожалуйста, что это? Как исправить?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.07.2018 в 18:53:32

TPV написал: Схема - вводной автомат, далее дифавтомат на эту линию.

Стояк 4 или 5 проводный? В квартире как и чем разведено?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

14.07.2018 в 18:55:01

TPV написал: Провёл измерение напряжения - результаты на фото.

При измерениях, посудомойка подключена к линии?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.07.2018 в 18:55:24

Нулевой защитный проводник ("земля") либо не подключен в щите или розетке, либо где-то оборван. Или защитные контакты розетки "не контачат".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 18:56:59

MaSeVi, фаза, ноль и земля приходят в квартиру на общий автомат, который разрывает фазу и ноль. Земля на отдельной шине в щитке и она ничем не разрывается. По квартире разводка медным кабелем в гофре. Уложена по полу и залита стяжкой.

0
Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 18:57:45

Alex___dr написал:

TPV написал: Провёл измерение напряжения - результаты на фото.

При измерениях, посудомойка подключена к линии?

Alex___dr, пробовал и с подключенной и с отключенной - результат одинаковый.

0
Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 18:59:55

Kamikaze написал: Нулевой защитный проводник ("земля") либо не подключен в щите или розетке, либо где-то оборван. Или защитные контакты розетки "не контачат".

Kamikaze, тоже склоняюсь к такой мысли, но не знаю как проверить. Нужен длинный удлинитель от кухни до щитка, что бы измерить сопротивление проводников в линии? Землю при этом можно не отключать? Или это нулевой проводник?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.07.2018 в 19:05:40

TPV написал: По квартире разводка медным кабелем в гофре. Уложена по полу и залита стяжкой.

Кабели 3-х жильные? Посмотрите, все ли проводники подключены как следует...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 19:09:58

MaSeVi написал:

TPV написал: По квартире разводка медным кабелем в гофре. Уложена по полу и залита стяжкой.

Кабели 3-х жильные? Посмотрите, все ли проводники подключены как следует...

MaSeVi, Да, трёхжильные. В щитке все затянуты, в розетках - пока не знаю, т.к. их несколько, а какая первая - не знаю... Из-за чего может быть такой перекос?...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.07.2018 в 19:23:45

TPV написал: в розетках - пока не знаю, т.к. их несколько, а какая первая - не знаю...

А Вы проверьте, лишним эта операция точно не будет)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 19:27:53

MaSeVi написал:

TPV написал: в розетках - пока не знаю, т.к. их несколько, а какая первая - не знаю...

А Вы проверьте, лишним эта операция точно не будет)))...

MaSeVi, проверю. Но из-за чего может быть перекос?...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.07.2018 в 19:32:01

TPV написал: Но из-за чего может быть перекос?...

А это не перекос, а, скорее всего, хорошая наводка...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.07.2018 в 19:35:41

Судя по всему все розетки на этой линии подключены шлейфом и в одной из розеток PE проводник отвалился. А напряжение - наводка.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
TPV

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 19:40:48

MaSeVi написал:

TPV написал: Но из-за чего может быть перекос?...

А это не перекос, а, скорее всего, хорошая наводка...

MaSeVi,

Vadim 161 написал: Судя по всему все розетки на этой линии подключены шлейфом и в одной из розеток PE проводник отвалился. А напряжение - наводка.

Vadim 161,

Наводка 90 В?...

Можно ли землю этой линии соединить с землёй другой (у меня рядом розетка от духовки, в ней всё нормально)?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.07.2018 в 19:42:23

TPV написал: Наводка 90 В?...

Да это не так страшно, как Вы себе представляете.

TPV написал: Можно ли землю этой линии соединить с землёй другой (у меня рядом розетка от духовки, в ней всё нормально)?

Если на этих линиях одно УЗО, то да. Если нет - то нет...