MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17139

14.07.2018 в 19:32:01

TPV написал: Но из-за чего может быть перекос?...

А это не перекос, а, скорее всего, хорошая наводка...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.07.2018 в 19:35:41

Судя по всему все розетки на этой линии подключены шлейфом и в одной из розеток PE проводник отвалился. А напряжение - наводка.

0

Грубый, но справедливый

TPV
TPV
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 19:40:48

MaSeVi написал:

TPV написал: Но из-за чего может быть перекос?...

А это не перекос, а, скорее всего, хорошая наводка...

MaSeVi,

Vadim 161 написал: Судя по всему все розетки на этой линии подключены шлейфом и в одной из розеток PE проводник отвалился. А напряжение - наводка.

Vadim 161,

Наводка 90 В?...

Можно ли землю этой линии соединить с землёй другой (у меня рядом розетка от духовки, в ней всё нормально)?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17139

14.07.2018 в 19:42:23

TPV написал: Наводка 90 В?...

Да это не так страшно, как Вы себе представляете.

TPV написал: Можно ли землю этой линии соединить с землёй другой (у меня рядом розетка от духовки, в ней всё нормально)?

Если на этих линиях одно УЗО, то да. Если нет - то нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TPV
TPV
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 19:45:43

MaSeVi написал:

TPV написал: Наводка 90 В?...

Да это не так страшно, как Вы себе представляете.

TPV написал: Можно ли землю этой линии соединить с землёй другой (у меня рядом розетка от духовки, в ней всё нормально)?

Если на этих линиях одно УЗО, то да. Если нет - то нет...

MaSeVi, там не УЗО - дифференциальные автоматы, на каждую линию отдельный. А почему нельзя? Ведь через дифавтомат проходит фаза и ноль, а земля у всех линий общая (сходится в щитке)?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17139

14.07.2018 в 19:48:27

TPV написал: дифференциальные автоматы, на каждую линию отдельный.

Так то не панацея, а компактность.

TPV написал: А почему нельзя?

Можно, если на выходе

TPV написал: ноль

У каждого свой...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TPV
TPV
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 19:57:00

MaSeVi написал:

TPV написал: дифференциальные автоматы, на каждую линию отдельный.

Так то не панацея, а компактность.

TPV написал: А почему нельзя?

Можно, если на выходе

TPV написал: ноль

У каждого свой...

MaSeVi, всё равно не понял...

На картинке схема, примерно такая же, как и у меня:

Если обрыв в земляном проводе, почему нельзя использовать землю из другой розетки? Чем это чревато?

Или имеется ввиду обрыв не земляного, а нулевого провода?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2018 в 19:58:10

TPV написал: Можно ли землю этой линии соединить с землёй другой

По правилам нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17139

14.07.2018 в 20:00:30

TPV написал: почему нельзя использовать землю из другой розетки? Чем это чревато?

Можно, если или от одного УЗО, или от одного АВДТ, или если вообще ВДТ нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TPV
TPV
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

14.07.2018 в 20:08:58

megrad написал:

TPV написал: Можно ли землю этой линии соединить с землёй другой

По правилам нет.

megrad,

MaSeVi написал:

TPV написал: почему нельзя использовать землю из другой розетки? Чем это чревато?

Можно, если или от одного УЗО, или от одного АВДТ, или если вообще ВДТ нет...

MaSeVi,

Это означает, что если я не найду место обрыва земляного провода, мне необходимо пробрасывать его дополнительно/отдельно?...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2018 в 20:12:56

TPV написал: Это означает, что если я не найду место обрыва земляного провода, мне необходимо пробрасывать его дополнительно/отдельно

Как вариант откинуть с розетки земляной провод с наводкой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.