Evgeniy_Kyiv
Evgeniy_Kyiv
Новичок

Регистрация: 15.07.2018

Киев

Сообщений: 5

15.07.2018 в 23:39:04

Здравствуйте уважаемые мастера. Решил подравнять бетонную стену в ванной(панелька). Сдёр старую краску болгаркой, пропылесосил. Загрунтовал антигрибковой грунтовкой церазит. Нанёс гребёнкой плиточный клей для ванной церасит. Выставил маяки. Подождал сутки - Клей схватился просто супер. Обеспылил (на всякий случай) опять нанёс грунтовку, клей её проктически сразу всю поглатил. Замешал ЦПС Мастер классик всё по пропорциям и инструкциям с мешка нанёс слой 2,5 см на 2кв.м. подровнял его в течении часа и оставил до следуйщего вечера (не увлажнял) на следующий день домешал и доделал стену. спустя неделю появились трещины паутинкой. Ничего не бухтит но плитку ложить стрёмно. Что скажите? Критично? http://prntscr.com/k6s5kp Фото трещин http://prntscr.com/k6s5zq

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Эксперт

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

16.07.2018 в 12:22:57

Только демонтаж. Ниличие трещин говорит о нарушении технологи замеса либо нанесения.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Evgeniy_Kyiv
Evgeniy_Kyiv
Новичок

Регистрация: 15.07.2018

Киев

Сообщений: 5

16.07.2018 в 12:31:37

АПОСТОЛ, Мне кажется высохло слишком быстро, а плиточный клей всё впитывал как пеноблок. Может нужно было увлажнять на следующий день? или обильно полить водой перед нанесением?

0
Evgeniy_Kyiv
Evgeniy_Kyiv
Новичок

Регистрация: 15.07.2018

Киев

Сообщений: 5

16.07.2018 в 14:25:44

Ув. Мастера подскажите в чём ошибка? Не хочу повторить печальный опыт... Может пластификатор добавить или плёнкой стену закрыть????

0
Konstantin_K
Konstantin_K
Местный

Регистрация: 28.11.2013

Курск

Сообщений: 273

16.07.2018 в 17:09:35

Evgeniy_Kyiv написал: Ничего не бухтит но плитку ложить стрёмно. Что скажите? Критично?

На усадочные трещины это далеко не похоже. По-хорошему - сбить, отштукатурить заново. Штукатурка ЦПС предполагает:

а) нанесение обрызга; б) после того как первый слой достаточно схватиться (но не пересохнет!) наносит грунт;

Накрывку наносит необязательно, поскольку стена под плитку. Обрызг - это довольно жидковатый раствор, по марке должен быть равен или больше грунта. Его основная задача намертво сцепиться с основание. Грунт - это основной слой, он значительно более плотной консистенции. Полагаю, что трещины являются результатом плохого сцепления раствора с основанием, т.е. нарушение технологии нанесения ЦПС.

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20948

17.07.2018 в 06:20:28

Evgeniy_Kyiv, На фотографии трещины нераскрывшиеся. Если не бухтит, то можно оставить.

Evgeniy_Kyiv написал: Мастера подскажите в чём ошибка?

Ошибки нет, просто вы нанесли предельно толстый слой. Такие трещины как у вас, входят в опцию, а После двух сантиметров уже советуют накладывать сетку, а если советуют использовать сетку, то это значит что трещины могут раскрываться. Если вы всё ещё боитесь, то сетку приделать никогда не поздно.

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

17.07.2018 в 18:53:15

Грэй написал: Evgeniy_Kyiv, На фотографии трещины нераскрывшиеся. Если не бухтит, то можно оставить.

Evgeniy_Kyiv написал: Мастера подскажите в чём ошибка?

Ошибки нет, просто вы нанесли предельно толстый слой. Такие трещины как у вас, входят в опцию, а После двух сантиметров уже советуют накладывать сетку, а если советуют использовать сетку, то это значит что трещины могут раскрываться. Если вы всё ещё боитесь, то сетку приделать никогда не поздно.

Грэй, Жесть, вы даже не понимаете что пишете.

0
Evgeniy_Kyiv
Evgeniy_Kyiv
Новичок

Регистрация: 15.07.2018

Киев

Сообщений: 5

17.07.2018 в 21:59:41

Намочил стену есть ещё местами не раскрывшиеся трешины. попробовал отбить по кусочку в разных местах держится мёртво. Гребёнка даёт о себе знать. Решил не сбивать дальше. Может смесь 3 к 1 ето перебор был или сетку надо было... Думаю дальше усадки не будет. Планирую всё-таки положить на неё плитку.

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

17.07.2018 в 22:57:31

Evgeniy_Kyiv написал: Может смесь 3 к 1 ето перебор был

Грунтовать не надо было клеевую гребенку, а просто увлажнить перед нанесением этой смеси. Кто еще помнит старые технологии, знает, что надо затирать теркой обыкновенные или самодельные циментовые штукатурки. К новым готовым чисто штукатурным смесям это не относится, там все что нужно, уже добавлено.

0

Баш майсторът

Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20948

18.07.2018 в 05:41:38

jekasus написал: Кто еще помнит старые технологии, знает, что надо затирать теркой обыкновенные или самодельные циментовые штукатурки. К новым готовым чисто штукатурным смесям это не относится

какэто, какэто? как не относится, их тоже надо затирать :)

0
Konstantin_K
Konstantin_K
Местный

Регистрация: 28.11.2013

Курск

Сообщений: 273

18.07.2018 в 09:45:37

Evgeniy_Kyiv написал: Намочил стену есть ещё местами не раскрывшиеся трешины.

Скорее всего - это не нераскрывшиеся трещины, а усадочные, т.е. после того, как мочишь стены становится видна "паутинка".

jekasus написал:

Evgeniy_Kyiv написал: Может смесь 3 к 1 ето перебор был

Грунтовать не надо было клеевую гребенку, а просто увлажнить перед нанесением этой смеси. Кто еще помнит старые технологии, знает, что надо затирать теркой обыкновенные или самодельные циментовые штукатурки. К новым готовым чисто штукатурным смесям это не относится, там все что нужно, уже добавлено.

jekasus,а зачем затирать отштукатуренную стену, если она в данном случае под плитку? И, в принципе, в настоящее время, затирка ЦПС стен внутри помещения, по сути, бесполезное занятие, ибо в подавляющем большинстве случаев следующим этапом будет шпаклевание.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.