15.07.2018 в 23:39:04
Здравствуйте уважаемые мастера.
Решил подравнять бетонную стену в ванной(панелька). Сдёр старую краску болгаркой, пропылесосил.
Загрунтовал антигрибковой грунтовкой церазит. Нанёс гребёнкой плиточный клей для ванной церасит.
Выставил маяки. Подождал сутки - Клей схватился просто супер. Обеспылил (на всякий случай) опять нанёс грунтовку, клей её проктически сразу всю поглатил. Замешал ЦПС Мастер классик всё по пропорциям и инструкциям с мешка нанёс слой 2,5 см на 2кв.м. подровнял его в течении часа
и оставил до следуйщего вечера (не увлажнял) на следующий день домешал и доделал стену. спустя неделю появились трещины паутинкой. Ничего не бухтит но плитку ложить стрёмно. Что скажите? Критично?
16.07.2018 в 12:22:57
Только демонтаж. Ниличие трещин говорит о нарушении технологи замеса либо нанесения.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
16.07.2018 в 12:31:37
АПОСТОЛ, Мне кажется высохло слишком быстро, а плиточный клей всё впитывал как пеноблок. Может нужно было увлажнять на следующий день? или обильно полить водой перед нанесением?
16.07.2018 в 14:25:44
Ув. Мастера подскажите в чём ошибка? Не хочу повторить печальный опыт... Может пластификатор добавить или плёнкой стену закрыть????
16.07.2018 в 17:09:35
Evgeniy_Kyiv написал: Ничего не бухтит но плитку ложить стрёмно. Что скажите? Критично?
На усадочные трещины это далеко не похоже. По-хорошему - сбить, отштукатурить заново. Штукатурка ЦПС предполагает:
а) нанесение обрызга; б) после того как первый слой достаточно схватиться (но не пересохнет!) наносит грунт;
Накрывку наносит необязательно, поскольку стена под плитку. Обрызг - это довольно жидковатый раствор, по марке должен быть равен или больше грунта. Его основная задача намертво сцепиться с основание. Грунт - это основной слой, он значительно более плотной консистенции. Полагаю, что трещины являются результатом плохого сцепления раствора с основанием, т.е. нарушение технологии нанесения ЦПС.
17.07.2018 в 06:20:28
Evgeniy_Kyiv, На фотографии трещины нераскрывшиеся. Если не бухтит, то можно оставить.
Evgeniy_Kyiv написал: Мастера подскажите в чём ошибка?
Ошибки нет, просто вы нанесли предельно толстый слой. Такие трещины как у вас, входят в опцию, а После двух сантиметров уже советуют накладывать сетку, а если советуют использовать сетку, то это значит что трещины могут раскрываться. Если вы всё ещё боитесь, то сетку приделать никогда не поздно.
17.07.2018 в 18:53:15
Грэй написал: Evgeniy_Kyiv, На фотографии трещины нераскрывшиеся. Если не бухтит, то можно оставить.
Evgeniy_Kyiv написал: Мастера подскажите в чём ошибка?
Ошибки нет, просто вы нанесли предельно толстый слой. Такие трещины как у вас, входят в опцию, а После двух сантиметров уже советуют накладывать сетку, а если советуют использовать сетку, то это значит что трещины могут раскрываться. Если вы всё ещё боитесь, то сетку приделать никогда не поздно.
Грэй, Жесть, вы даже не понимаете что пишете.
17.07.2018 в 21:59:41
Намочил стену есть ещё местами не раскрывшиеся трешины. попробовал отбить по кусочку в разных местах держится мёртво. Гребёнка даёт о себе знать. Решил не сбивать дальше. Может смесь 3 к 1 ето перебор был или сетку надо было... Думаю дальше усадки не будет. Планирую всё-таки положить на неё плитку.
17.07.2018 в 22:57:31
Evgeniy_Kyiv написал: Может смесь 3 к 1 ето перебор был
Грунтовать не надо было клеевую гребенку, а просто увлажнить перед нанесением этой смеси. Кто еще помнит старые технологии, знает, что надо затирать теркой обыкновенные или самодельные циментовые штукатурки. К новым готовым чисто штукатурным смесям это не относится, там все что нужно, уже добавлено.
Баш майсторът
18.07.2018 в 05:41:38
jekasus написал: Кто еще помнит старые технологии, знает, что надо затирать теркой обыкновенные или самодельные циментовые штукатурки. К новым готовым чисто штукатурным смесям это не относится
какэто, какэто? как не относится, их тоже надо затирать :)
18.07.2018 в 09:45:37
Evgeniy_Kyiv написал: Намочил стену есть ещё местами не раскрывшиеся трешины.
Скорее всего - это не нераскрывшиеся трещины, а усадочные, т.е. после того, как мочишь стены становится видна "паутинка".
jekasus написал:
Evgeniy_Kyiv написал: Может смесь 3 к 1 ето перебор был
Грунтовать не надо было клеевую гребенку, а просто увлажнить перед нанесением этой смеси. Кто еще помнит старые технологии, знает, что надо затирать теркой обыкновенные или самодельные циментовые штукатурки. К новым готовым чисто штукатурным смесям это не относится, там все что нужно, уже добавлено.
jekasus,а зачем затирать отштукатуренную стену, если она в данном случае под плитку? И, в принципе, в настоящее время, затирка ЦПС стен внутри помещения, по сути, бесполезное занятие, ибо в подавляющем большинстве случаев следующим этапом будет шпаклевание.