Аватар пользователя
lex200

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Кишинёв

Сообщений: 205

19.07.2018 в 12:00:40

Добрый день Имеются раздельные санузлы. Но вентканал есть только в туалете. Планирую сделать вентиляцию по потолку. Посоветуйте как лучше это сделать. Потолок планирую опускать не больше, чем на 12 см. Т.е. это величины вентилятора в 90 градусном отводе

Вот фото самого отверстия в шахте в туалете.

Соответственно в ванной нет вентиляции. Увидел такую схему

Но таких плоских клапанов у нас нет. Есть только такие Плоские обратные клапаны работают только вертикально. В обычном положении они закрыты

Реально ее воплотить в жизнь не опуская потолок больше, чем на 12см?

Как лучше организовать вентиляция в этих 2 помещений? Планировал поставить плоскую трубу и 2 вентилятора. Нужны ли 2 штуки или можно организовать таким образом, чтобы вентилятор был только в ванной, а в туалете просто решетка? А с круглыми трубами сам отвод + вентилятор занимаю больше 15см.

Может лучше сделать разводку круглыми трубами 100мм и в них обратные клапана, а уже где сами вентиляторы сделать переход такими фитингами?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

20.07.2018 в 10:10:32

А не лучше ли купить лист оцинкованного железа и самому сделаьб любую плоскую трубу?Там красота не нужна,а результат будет одинаковый. Я очень часто,из листа,по месту собираю более сложные детали и все работает.

0
Аватар пользователя
lex200

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Кишинёв

Сообщений: 205

20.07.2018 в 14:41:31

КАТРАН, не в трубе дело, я не знаю как правильно организовать эту вентиляцию

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.07.2018 в 19:56:04

lex200, потому что нечего пихать вентилятор в систему естественной вентиляции.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

20.07.2018 в 21:12:33

По правилам электрических вентиляторов тут быть не должно,но если одна паршивая овца поставила вентилятор-начинается война вентиляторов и выигрывает в ней тот,у кого мощнее вентилятор.Для вашей схемы обратные клапаны нужны,но ваши будут хлопать постянно и это неприятно напрягает,лучше купить вентиляторы с обратными клапанами из целлулоида.А еще лучше сделать отдельный канал от туалета и отдельный от ванны,тогда и,или вентиляторы и клапаны не понадобятся,(при условии наличия тяги в основном стояке).

0
Аватар пользователя
lex200

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Кишинёв

Сообщений: 205

21.07.2018 в 18:43:42

Mazayac написал: lex200, потому что нечего пихать вентилятор в систему естественной вентиляции.

Приходится ставить потому, что у всех соседей поголовно они уже стоят

КАТРАН написал: А еще лучше сделать отдельный канал от туалета и отдельный от ванны,тогда и,или вентиляторы и клапаны не понадобятся,(при условии наличия тяги в основном стояке).

У меня вентиляция устроена как на схеме, по бокам каналы, а в центре основной.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.07.2018 в 10:35:58

lex200, тяга сейчас есть?

0
Аватар пользователя
lex200

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Кишинёв

Сообщений: 205

22.07.2018 в 17:32:32

Mazayac написал: lex200, тяга сейчас есть?

Mazayac, появляется, если открыть окно

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114336

22.07.2018 в 19:29:19

Без притока тяги и не должно быть. Это аксиома

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 762

22.07.2018 в 19:44:33

lex200 написал: Приходится ставить потому, что у всех соседей поголовно они уже стоят

А в вашем доме все соседи на одном вентканале сидят? Сумлеваюсь... Я в первой квартире (угловая) делал такую вентиляцию с вентиляторами. Нормально работала - в ванной с датчиком влажности, в туалете - с таймером ставил. Никаких обратных клапанов (кроме штатных на вентиляторах) не пользовал.

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 762

22.07.2018 в 19:48:46

КАТРАН написал: По правилам электрических вентиляторов тут быть не должно,но если одна паршивая овца

По правилам должна быть тяга, а её нету. Паршивые овцы - это те строители, которые при возведении стен эти шахты различным говном забивают.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.07.2018 в 23:33:27

lex200 написал:

Mazayac написал: lex200, тяга сейчас есть?

Mazayac, появляется, если открыть окно

lex200, и как Вам помогут вентиляторы, если у Вас воздуху для них в квартире неоткуда взяться - притока нет. Нужно его обеспечить. Поставить, например, клапаны в стены вместо абсолютно бессмысленных вентиляторов в санузле, которые будут опрокидывать вентиляцию в стояке кухни, высасывая в квартиру чужие запахи.

0
Аватар пользователя
lex200

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Кишинёв

Сообщений: 205

23.07.2018 в 11:45:19

Дымчатый написал: все соседи на одном вентканале сидят? Сумлеваюсь.

На кухне отдельный вентканал.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.07.2018 в 09:05:52

lex200, вот из него и будет поступать «очень свежий» воздух при установке вентилятора/ров в санузле.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу