10.01.2020 в 14:02:57
Моя эпопея закончилась установкой инсталляции alcaplast am1101/1200 и горшком gem c901738sc длиной 50см.
12.01.2020 в 22:55:24
Technik-san написал: Как заметили выше, на стяжку допускается устанавливать рамы инсталляции,но в единственном случае - только установив снизу профиль.
а чем профиль снизу инсталляции поможет? Только увеличением площади контакта и уменьшением нагрузки на кв.мм? Но ведь профиль - это почти фольга. Пятно контакта увеличится всего на пару см вокруг ножки инсталляции
jekasus написал: Единственная стяжка, на которую не надо ставить инсталляцию, это плавающая стяжка с утеплителем, особенно для моделей, где шпильки унитаза крепятся к стене
скажите, какая связь между креплением шпилек унитаза к стене и установкой на стяжку? Чем эти шпильки, закрепленные к стене, так мешают?
12.01.2020 в 23:27:45
Полусухая стяжка- сверлю пол под ножки коронкой под подрозетник и опираю инсталляцию на плиту. Занимает сверление минут 5. Если первый этаж и на полу пирог15 см Эппс и 7 см стяжки- профильная труба 40 на 40 от стенки до стенки с заходом внутрь стенок с обеих сторон. И на нее ставлю инсталляцию.