danilkin
danilkin
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 8

20.07.2018 в 11:02:44

Добрый день! Интересует вот такой вопрос. Сейчас мне в доме будут ставить одноконтурный котел Бакси EcoFour 1.24f и бойлер косвенного нагрева Бакси UB 120 INOX(напольный), вот думаем как его обвязать. 1) Есть идея через коллектор с гидрострелкой на 3 контура(Бойлер-радиаторы отопления-теплый пол). На каждом из контуров будет стоять насосы(схему прилагаю). Когда включается насос бойлера, то должны будут отключаться 2 насоса отопления. 2) Или обвязать с помощью 3-х ходового клапана. Как только бойлер проседает по температуре, то клапан с системы отопления переводит теплоноситель в бойлер. И как только бойлер нагрелся, клапан обратно переводит на отопление. Подмес у теплого пола будет происходить с помощью ручного клапана. Теплоноситель - Пропиленгликоль. На расположение вентилей , клапанов и автоматики можете пока не смотреть))

Вроде схема к общим коллектором понадежнее, но только как организовать отключение 2-х насосов отопления когда включается насос бойлера, и наоборот. Или лучше выбрать схему с 3-х ходомы клапаном, посадить его на американки и менять раз в 4-5 лет просто)

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.07.2018 в 11:26:05

danilkin написал: но только как организовать отключение 2-х насосов отопления когда включается насос бойлера, и наоборот.

Существуют реле с нормальнозамкнутыми контактами. И это один из самых простых вопросов в схеме.

danilkin написал: Подмес у теплого пола будет происходить с помощью ручного клапана

Заложите поворотный смеситель под электрический привод. Люди быстро устают крутить ручной вентиль пола.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.07.2018 в 11:31:12

danilkin написал: Есть идея через коллектор с гидрострелкой на 3 контур

Нужно выравнить расходы котлового и бойлерного насоса. Если бойлерный насос будет обгонять котловой, стрелка превратиться в смеситель, и температура подачи в бойлер снизится. Я не люблю 3-хходовые переключатели, но в данном случае лучше его использовать для нагрева бойлера, минуя стрелку.

0
danilkin
danilkin
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 8

20.07.2018 в 11:44:39

cineman, То есть более простая схема получается через 3-х ходовой клапан?(менять просто клапан раз в 4-5лет) и вопрос тогда, если выбрать этот вариант то, коллектор на радиаторы и на теплы пол брать с гидрострелкой, или обычный подойдет? Кстати насос в котле Грундфос 15-50 , а остальные 25-60(3 скорости)

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

20.07.2018 в 16:49:54

ИМХО- Лучше с трехходовым!На ТП докупаете НСУ типа SDG-0020-001002 STOUT(в шкаф на коллектор ТП)....

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.07.2018 в 17:44:42

iv.iv написал: ИМХО- Лучше с трехходовым!

Приведена схема другого котла со встроенным 3-хходовым клапаном.

iv.iv написал: На ТП докупаете НСУ типа SDG-0020-001002 STOUT

Речь про тёплый пол, но покупать такое говно не стоит. Просто собираете поворотный смеситель с насосом на коллекторе. Привод и автоматику докупите позже.

danilkin написал: коллектор на радиаторы и на теплы пол брать с гидрострелкой

Сначала определитесь по виду автоматики. Котёл будет работать по встроенной погодной автоматике или по комнатному термостату? Планируете всесезонный полотенцесушитель? Если да, то питаться он будет от контура отопления или от рециркуляции ГВС?

0
danilkin
danilkin
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 8

20.07.2018 в 18:13:50

cineman, скорей всего не какой автоматики пока не будет. Будет задана температура в бойлере и температура на отопление. Полотенце сушителя не будет ни какого)

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.07.2018 в 18:16:49

danilkin написал: скорей всего не какой автоматики пока не будет

Она уже есть в котле.

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

20.07.2018 в 18:18:35

cineman написал: Приведена схема другого котла со встроенным 3-хходовым клапаном.

не спорю,Но не трудно же догадаться- если добавить(как и положено к этим котлам которые указал ТС то схема будет эта же).

cineman написал: но покупать такое говно не стоит

кому как(каждый видит со своей колокольни....) )))

cineman написал: Планируете всесезонный полотенцесушитель? Если да, то питаться он будет от контура отопления или от рециркуляции ГВС?

Вы ставите,при наличии БКН,полотенцесушители на отопление? -интересный подход))))

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.07.2018 в 18:26:02

danilkin, не советую изобретать велосипед. Всё уже изобретено. Берёте штатную схему подключения БКН с сайта изготовителя котла и пользуетесь. Это будет и самым оптимальным и экономичным вариантом.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.07.2018 в 19:06:32

iv.iv написал: Вы ставите,при наличии БКН,полотенцесушители на отопление? -интересный подход))))

В Германии большинство полотенцесушителей стальные. Но это не значит, что они не используют бойлер. Я счёл нужным уточнить у топикстартера, а Вы сочли нужным докопаться.

iv.iv написал: каждый видит со своей колокольни..

А Вы поделитесь своим видением. Как должен работать теплый пол с постоянной температурой подачи?

0