danilkin написал: коллектор

Если где подводы, отводы подачи, обратки пронизывают колектора обратки, подачи, то ставят НЕ понимающие в теплотехнике, обеспечении надёжности!

Вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители, есть вероятность СУЩЕСТВЕННОГО увеличения ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители, что может быть не замечено долго или НЕ замечено НИКОГДА! .

danilkin написал: гидрострелкой

НЕНУЖНУЮ в вновь проектируемой котельной гидрострелку ставят НЕ понимающие в гидравлике, теплотехнике, обеспечении надёжности!

Вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители, снижает надёжность! .

danilkin написал: 3 контура(Бойлер-радиаторы отопления-теплый пол). На каждом из контуров будет стоять насосы

Достаточно всего два насоса!

Встроенного котлового и ТП! .

danilkin написал: Или обвязать с помощью 3-х ходового клапана.

По умолчанию оптимально как для бюджетного варианта.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

danilkin
danilkin
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 8

24.07.2018 в 19:45:35

Определился со схемой. Выбрал с 3-х ходовым клапаном. Но вопрос теперь такой: коллектор на Теплые полы и на регистры отопления брать с гидрострелкой или без?? P.S. Насосы на ТП и регистры чуть мощнее котлового насоса

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.07.2018 в 20:09:41

danilkin написал: Насосы на ТП и регистры чуть мощнее котлового насоса

У этих насосов и нагрузка иная, чем у котлового. Ставьте стрелку

0
danilkin
danilkin
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 8

24.07.2018 в 21:54:37

cineman,

вот окончательный вид схемы через 3-х ходовой клапан. коллектор с гидрострелкой. Вопрос такой: когда греется только бойлер, ни чего страшного что насосы ТП и регистров просто работают? ведь подача теплоносителя на них не идет

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.07.2018 в 09:20:49

danilkin написал: ни чего страшного что насосы ТП и регистров просто работают? ведь подача теплоносителя на них не идет

Можете их остановить управляющим напряжением для 3-хходового крана. Обратные клапаны на контуры коллектора и бойлера избыточны. 3-хходовой кран исключает перетекание. Грязевик стоит сделать общим на всю обратку. Лучше сейчас проговорить способ регулирования полов.

0
danilkin
danilkin
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 8

25.07.2018 в 09:29:23

cineman, полы все таки будут регулироваться механическим термостатом. Подскажите все таки по насосам поподробнее. Если я ставлю за место обычного коллектора на ТП и регистры, коллектор с гидрострелкой, то можно же оставить эти насосы постоянно включенными, даже когда котел греет только бойлер, так как коллектор с гидрострелкой будет выполнять своего рода роль смесителя, и насосы просто как бы с обратки будут брать теплоноситель, и будет Рециркуляция в теплом полу и регистрах, верно?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.07.2018 в 10:17:20

danilkin написал: и будет Рециркуляция в теплом полу и регистрах, верно?

Будет просто циркуляция. Если лень делать отключение - не делайте.

danilkin написал: полы все таки будут регулироваться механическим термостатом.

Почему бы и остальные решения не принять без участия форума?

0
danilkin
danilkin
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 8

25.07.2018 в 10:25:10

cineman, дело не в лени. Просто не кому этим заниматься. Подрядчиков просить не хочу. А механический термостат ставлю потому что это уже у подрядчиков заложено. Как то так. Оставляю все как есть, грязевик ставлю сразу под котел, обратные клапана убираю. Волновала только то, чтобы насосы не сгорели, когда котел греет только бойлер. Но если все должно быть норм, то спасибо, вы меня успокоили ;)

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

25.07.2018 в 11:40:23

вопрос зачем тогда нужен трехходовой если ставите гидрострелку ?Группа безопасности на бойлере лишняя(вверху на бойлере на схеме),трехходовой стоит на ТП неправильно,гидрострелка с насосом регистры Не нужные!