danilkin написал: ни чего страшного что насосы ТП и регистров просто работают? ведь подача теплоносителя на них не идет

Можете их остановить управляющим напряжением для 3-хходового крана. Обратные клапаны на контуры коллектора и бойлера избыточны. 3-хходовой кран исключает перетекание. Грязевик стоит сделать общим на всю обратку. Лучше сейчас проговорить способ регулирования полов.

0
Аватар пользователя
danilkin

Местный

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 8

25.07.2018 в 09:29:23

cineman, полы все таки будут регулироваться механическим термостатом. Подскажите все таки по насосам поподробнее. Если я ставлю за место обычного коллектора на ТП и регистры, коллектор с гидрострелкой, то можно же оставить эти насосы постоянно включенными, даже когда котел греет только бойлер, так как коллектор с гидрострелкой будет выполнять своего рода роль смесителя, и насосы просто как бы с обратки будут брать теплоноситель, и будет Рециркуляция в теплом полу и регистрах, верно?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.07.2018 в 10:17:20

danilkin написал: и будет Рециркуляция в теплом полу и регистрах, верно?

Будет просто циркуляция. Если лень делать отключение - не делайте.

danilkin написал: полы все таки будут регулироваться механическим термостатом.

Почему бы и остальные решения не принять без участия форума?

0
Аватар пользователя
danilkin

Местный

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 8

25.07.2018 в 10:25:10

cineman, дело не в лени. Просто не кому этим заниматься. Подрядчиков просить не хочу. А механический термостат ставлю потому что это уже у подрядчиков заложено. Как то так. Оставляю все как есть, грязевик ставлю сразу под котел, обратные клапана убираю. Волновала только то, чтобы насосы не сгорели, когда котел греет только бойлер. Но если все должно быть норм, то спасибо, вы меня успокоили ;)

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

25.07.2018 в 11:40:23

вопрос зачем тогда нужен трехходовой если ставите гидрострелку ?Группа безопасности на бойлере лишняя(вверху на бойлере на схеме),трехходовой стоит на ТП неправильно,гидрострелка с насосом регистры Не нужные!

0