С целью увеличения мощности возможно подключить 3 шт однофазных генератора на 3 фазы электроснабжения к дому, при условии установки прерывателя и т.д.
24.07.2018 в 04:23:51
увеличения мощности
чаво?
при условии установки прерывателя и т.д
что за прераватель и т.д ?
24.07.2018 в 13:43:08
есть 3 генератора по 6,5 квт и потребляемая мощность около 15квт. питание по 3 фазам 220в, 3 фазного оборудования нет. Если не разделять внутри помещения нули и т.д., возможно к ним подключить дом, путем установки генератора на каждую фазу отдельно и объединения нуля генераторов? сети электроснабжения будут полностью отключаться при работе генераторов.
24.07.2018 в 14:32:57
Alex_123, Если трехфазного оборудования нет и нагрузка по 3 фазам примерно одинаковая (не более 6,5кВт) - можно.
24.07.2018 в 15:17:27
калямба, А если не одинаковая?) Alex_123, Что значит " с целью увеличения?" На 6.5 квт генератор не подключите 6.5 квт мощности - реально - меньше.
24.07.2018 в 18:14:24
Есть засада. В трёх фазной сети по тому проводу что вы называете нулём, течет выравнивающий ток, он всегда меньше чем скалярная сумма токов в трёх фазах. В идеале выравнивающий ток равен нулю.
При замене трех фазного источника на три однофазных, вы получите в том проводе который должен был бы быть нейтралью, полное значение скалярной суммы токов по трём фазам.
Потянет ли ваша проводка такую нагрузку, мы не знаем.
24.07.2018 в 19:42:02
Aтос написал: Потянет ли ваша проводка такую нагрузку, мы не знаем
Я так понимаю общий нулевой провод только до ввода(вводного автомата), далее распределение по однофазным потребителям с индивидуальным "нулем", если гены подключать за общим вводным автоматом (раньше не получится) - по сути уже в распределение (3 фазы -3 нуля).
24.07.2018 в 20:26:10
Обычно подобное резервирование происходит после счетчика и до распределительного щитка. Вот тут и засада с нулевым проводом, он один на три фазы.
24.07.2018 в 20:39:38
Завел 2 генератора, путем соединения нулей от разных генераторов померил напряжение, итого около 100в, решил не соединять.
25.07.2018 в 11:59:51
Alex_123 написал: Завел 2 генератора, путем соединения нулей от разных генераторов померил напряжение, итого около 100в, решил не соединять.
Alex_123,
Смело соединяйте один из выводов генератора и садите его на глухозаземлённую нейтраль. Три генератора, подключенные на три разные фазы, будут нормально работать. Только Второй важный момент - обеспечение защиты от встречного включения. Т.е. между генераторами и сетью должен быть реверсивный рубильник, чтобы в принципе невозможно было одновременно подать напряжение в генератора и с основной сети.
25.07.2018 в 12:19:53
Alex_123 написал: Завел 2 генератора, путем соединения нулей от разных генераторов померил напряжение, итого около 100в, решил не соединять.
Alex_123, где конкретно измеряли?
25.07.2018 в 16:33:51
Alex_123, Смело соединяйте один из выводов генератора и садите его на глухозаземлённую нейтраль.
Если выразится очень культурно, то совет вредный. У однофазных генераторов выполненных по рекомендации МЭК 38-83 нейтраль это средняя точка. Относительно нейтрали обе линии имеют половину напряжения. Так как ТС пишет что у него 100 вольт возможно это тот самый случай, а может просто симметричный фильтр стоит.
25.07.2018 в 18:51:49
Alex_123, нельзя.
Потому что в трехфазной сети фазы сдвинуты на угол 120 градусов, в случае генераторов - непредсказуемо и случайным образом.
Во-первых, сдвиг фаз на 120 градусов даёт ноль (ну или близко к нему) в нулевом проводе, а при трех генераторах там запросто будет арифметическая сумма трех токов по фазам, что при той же суммарной мощности приведёт к выгоранию нулевого провода или соединений в нем.
Во вторых, напряжение между фазами у вас будет не 400 вольт, а больше, на что не рассчитано оборудование.
Ну и конечно, не дай Бог трехфазную нагрузку типа электродвигателя подключите (ну чисто теоретически).
Тогда уж трехфазный генератор берите.
26.07.2018 в 13:57:26
Aтос написал:
Alex_123, Смело соединяйте один из выводов генератора и садите его на глухозаземлённую нейтраль.
Если выразится очень культурно, то совет вредный. У однофазных генераторов выполненных по рекомендации МЭК 38-83 нейтраль это средняя точка. Относительно нейтрали обе линии имеют половину напряжения. Так как ТС пишет что у него 100 вольт возможно это тот самый случай, а может просто симметричный фильтр стоит.
Aтос, относительно корпуса у 90% портативников будет две полуфазы. В этом случае один из выводов цепляется на ГЗН (глухозаземлённая нейтраль).
Alexey_Spb написал: Alex_123, нельзя.
Потому что в трехфазной сети фазы сдвинуты на угол 120 градусов, в случае генераторов - непредсказуемо и случайным образом.
Во-первых, сдвиг фаз на 120 градусов даёт ноль (ну или близко к нему) в нулевом проводе, а при трех генераторах там запросто будет арифметическая сумма трех токов по фазам, что при той же суммарной мощности приведёт к выгоранию нулевого провода или соединений в нем.
Во вторых, напряжение между фазами у вас будет не 400 вольт, а больше, на что не рассчитано оборудование.
Ну и конечно, не дай Бог трехфазную нагрузку типа электродвигателя подключите (ну чисто теоретически).
Тогда уж трехфазный генератор берите.
Alexey_Spb, Да, при трёх генераторах там запросто может быть не ноль. И большой ток будет в линии от того щита, где подключены нули генераторов, до точки подключения к ГЗН и в самой ГЗН. Каково сечение нулевой жилы - хороший вопрос. Если больше 10 кв.мм по меди или 16 кв.мм по алюминию - всё нормально. От столба до дома сейчас вешают СИП 16 кв.мм, чего более чем достаточно для пропускания 17 кВт от генераторов. Напряжение между фазами может быть от 0 до 230+230=460В. Но человек сразу написал, что трёхфазной нагрузки нет, так что межфазное напряжение не имеет значения. А трёхфазный генератор для дома брать явно не стоит. Несимметрия нагрузки (например, 5-3-1 кВт) будет приводить к отключению генератора или, как минимум, к плаванию напряжения на выходе, если защита плохо отстроена.
Но проще и дешевле купить однофазный генератор на 10 или 15 кВт. Хотя в большинстве случаев на дом с выделенными 15 кВт хватает генератора 5-6 кВт. Пишите в личку, обсудим цены всех этих вариантов.
26.07.2018 в 17:44:45
Alexey_Spb написал: Во вторых, напряжение между фазами у вас будет не 400 вольт, а больше, на что не рассчитано оборудование.
ну да, может и 460 в пике