marselle1986, несмещённый и незауженный байпас - не причина непрогрева батарей. Возможно забиты шламом сами радиаторы или подводящие трубы заросли.
Байпас для биметалла строго обязателен.
При подаче в стояке сверху для увеличения коэффициента затекания теплоносителя в радиаторы можно заузить его на 1 шаг диаметра стояка или сместить в сторону одного из радиаторов.
При подаче снизу и заужение, и смешение приведёт к неработоспособности новых радиаторов. Потому что биметалл при принудительной нижней подаче работает отвратительно. Сохранение текущего байпаса позволит в этом случае работать радиаторам на естественной циркуляции (как нынешний чугун), но равномерность прогрева будет хуже чугунных (потому что и вертикальные каналы существенно уже, и алюминиевые пластины лучше охлаждаются воздухом).
«Делать сам» очевидно означает «вкрячу полипропилена» - но применение пластиковых труб запрещено в домах с элеваторными узлами (судя по фото системы - именно такой и стоит в подвале).
Верю, правда, что на всё вышеизложенное Вы просто забьёте.
Картинка с тепловизора (несмещённый и незауженный байпас, стояк и отводы от него - 3/4”, биметаллический радиатор Рифар Монолит):