26.07.2018 в 13:13:54
Добрый день! Имеется гараж (4*6, кирпич и бетонные блоки) с подвальным помещением в ГСК, в котором необходимо обустроить вентиляцию. Помещение гаража имеет общие стены с другими строениями справа, слева, сверху и сзади. Ворота гаража выходят в общий проезд. Напротив выезда через проезд - стена, и, возможно, она тоже общая. Подвал разделен на три помещения кирпичными стенами (П1, П2, П3). П4 - комната под лестницей. Примерный план гаража - на рисунке ниже.
Где:
Будет ли такая схема работать? У меня сомнения по поводу помещения под лестницей (П4) - как его вентилировать и надо ли?
Спасибо заранее за советы.
26.07.2018 в 15:41:55
Зачем тройник оголовок на притоке? Делайте вент подвала отдельно от верхнего помещения. Зимой будет работ без вентилятора, но чрезмерной вентиляцией заморозите подвал
ivankhripunov написал: У меня сомнения по поводу помещения под лестницей (П4) - как его вентилировать и надо ли?
Вентилировать - подать в него весь приток. Надо - вам видней
26.07.2018 в 16:01:15
BV написал: Зачем тройник оголовок на притоке?
Приток на первый этаж. Но уже понял про раздельную вентиляцию.
BV написал: Делайте вент подвала отдельно от верхнего помещения.
Я правильно понимаю, что имеется в виду вывести отдельно приток и вытяжку из подвала и приток и вытяжку из гаража? Т.е. просто отдельные трассы для этого сделать?
BV написал: Зимой будет работ без вентилятора, но чрезмерной вентиляцией заморозите подвал
На зиму предусмотреть заслонки. Поможет?
BV написал: Вентилировать - подать в него весь приток. Надо - вам видней
В подвале хочется избежать сырости. До этого было влажновато (по ощущениям, не мерял). Но ДСП (старые книжные полки. со стеклом такие) пролежавшая в подвале более года (а скорее >3) была неразбухшая. Какая будет ситуация - сложно сказать, только оштукатурили стены, поэтому влажно очень.
По диаметрам каналов подскажете?
26.07.2018 в 16:59:33
ivankhripunov написал: Я правильно понимаю, что имеется в виду вывести отдельно приток и вытяжку из подвала и приток и вытяжку из гаража? Т.е. просто отдельные трассы для этого сделать?
Тк режимы этих помещений в общем случае разные, температура разная. Влажность тоже. В принципе можно сделать и вместе - но надо понимать и учитывать написанное выше.
ivankhripunov написал: В подвале хочется избежать сырости. До этого было влажновато (по ощущениям, не мерял). Но ДСП (старые книжные полки. со стеклом такие) пролежавшая в подвале более года (а скорее >3) была неразбухшая. Какая будет ситуация - сложно сказать, только оштукатурили стены, поэтому влажно очень.
Усиленная Вентиляция летом, особенно в жару и особенно после дождя приводит к увеличению влажности в подвалах вплоть до конденсата рекой. Вам в помощь таблицы точки росы в которых есть и абсолютная влажность. Три термометра с гигрометрами - улица, гараж, подвал. Дальше - используйте мозги и таблицы.
ivankhripunov написал: По диаметрам каналов подскажете?
Не подскажу, потому что ТЗ у вас никакое...
26.07.2018 в 18:34:17
Ок, базово понятно. Спасибо!
26.07.2018 в 18:46:56
Где-то было в темах - товарищ разработал на основе микроконтроллера и датчиков температуры и влажности систему, включающую вентилятор при условии абс влажность в подвале больше уличной И на улице температура не ниже +5(точно не помню)
26.07.2018 в 19:09:59
Да электротехнику и электронику навесить не проблема. Но сейчас мне надо понять базовые вещи - с чего начать. Прокладка трасс и вент отверстия ведь не особо должны измениться в будущем. Установить начальную конфигурацию и дальше - наблюдать и дорабатывать.
26.07.2018 в 19:16:11
Читайте санпин по вентиляции подвалов, или же у вас овощехранилище? Температура, влажность, Кратность обмена в час. Перевод в м3. Скорость в каналах лучше менее 2м/сек - получите сечение
26.07.2018 в 19:20:26
ivankhripunov написал: Но сейчас мне надо понять базовые вещи - с чего начать
С понимания, какая влажность и температура вам нужна зимой и летом. Сколько людей там будет находиться продолжительное время, и сколько СО2 они будут выделять.
26.07.2018 в 19:46:35
BV написал: С понимания, какая влажность и температура вам нужна зимой и летом. Сколько людей там будет находиться продолжительное время, и сколько СО2 они будут выделять.
Один-два человека. Оба помещения планируется использовать скорее как склад и место для хранения авто и, возможно, как мастерскую. Т.е. влажность, наверное, до 70 - 75%, а минимальная температура в районе +2 - +5. Сейчас температура не поднимается выше +17 (измерял в июне).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.