29.07.2018 в 23:15:30
Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста. Вопрос на самом деле простой. Есть вытяжка с выходом d150мм, есть вент отверстие в стене на кухне размером 100х150. Можно использовать переходник с d150мм на d100мм+канал на d100мм+колено круглое плоское d100мм 55х110. Но таким способом сужается весь канал от вытяжки до вент отверстия. Как использовать по максимуму диаметр выхода от вытяжки? Если поставить канал d150мм или сузить до d125мм то не найти колена подходящего. Как поступить при этом? Или не заморачиваться и использовать d100мм? Заранее благодарю за ответы
29.07.2018 в 23:23:58
vokaesik написал: Если поставить канал d150мм или сузить до d125мм то не найти колена подходящего.
Что значит не найти? Бывает места нету, так дырку в стене можно и раздолбить.
vokaesik написал: Или не заморачиваться и использовать d100мм?
Вытяжкой можно вообще не пользоваться, дело ваше.
30.07.2018 в 08:21:28
Присоединяясь к всему,вышесказанному,добавлю еще один вариант,для самых в чем-то ленивых.Если изготовить чурку с размерами 95 на 145 мм,один конец заострить,вашу трубу д150 феном или горелкой нагреть и напялить на эту чурку,труба войдет в ваше квадратное отверстие без переходника.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу