Аватар пользователя
aspvadim

Местный

Регистрация: 20.05.2015

Курск

Сообщений: 7

01.08.2018 в 14:02:12

#6390018

Добрый день. Нужно подключить инсталляцию к канализационному стояку при минимуме места и очень высоком выводе канализации в квартиру. Дело осложняется тем, что в том же направлении нужно вывести слив из ванны.

Первой мыслью было опустить раструб фановой трубы, но добрые и отзывчивые соседи снизу (у которых туалет тоже без отделки), сначала попросили получить разрешение управляющей компании, а после получения оного - категорически отказали :killyourselfbywall:

Подключить инсталляцию стандартными способами не получается: 1) При подключении вертикально вниз в тройник - унитаз получится высотой аж 48см. 2) При подключении в косой тройник, высота будет совсем чуть меньше, но унитаз сильно сдвинется к правой стене. 3) Можно в вывод канализации вставить тройник с отводами на 110 и 50мм. Но тогда или разбивать заднюю стену (вентиляционная шахта) и проводить 50мм в ней, или выдвигать инсталляцию еще на 18-20 см вглубь туалета и сидеть упершись коленями в дверь.

В итоге сломал голову, придумал только подключить слив инсталляции над трубой 50мм. Уклон получается в 4см на метр, но перерыв интернет нигде не нашел можно ли так подсоединять унитаз, везде слив сначала идет по косой или вертикально вниз. Подскажите, насколько это рабочий вариант? Буду признателен за любые советы.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

01.08.2018 в 18:23:18

#6390130

aspvadim - если этажность дома и ваш этаж для озвучивания являются тайной, то сложно будет что то порекомендовать.

0
Аватар пользователя
aspvadim

Местный

Регистрация: 20.05.2015

Курск

Сообщений: 7

01.08.2018 в 18:30:54

#6390135

Technik-san, 10 этаж 10-ти этажного панельного дома. Размеры санузла 90х130 см. Инсталляция Геберит.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

01.08.2018 в 19:03:35

#6390159

aspvadim- в таком случае, на последнем этаже ваш вариант, который на третьем фото, вполне рабочий.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

01.08.2018 в 19:28:54

#6390175

aspvadim, унитаз можно и гофрой подключить, есличо.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.08.2018 в 19:33:10

#6390176

Грэй, рукожопство в этой ветке форума не в почёте, есличо.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

01.08.2018 в 19:50:09

#6390187

aspvadim написал: разрешение управляющей компании

Если эта УК не против этой штуки - https://san-detal.ru/vosstanovitel-rastruba-dlja-truby-110-mm-dc1-gr-p-302.html То можно все сделать без входа к соседям и трубы ф 50 как раз будут ниже, что для ванны хорошо. А на 10 этаже 10-этажного дома можно заниматься этой подменой спокойно, с перекурами ;) Подрезать трубу в глубину перекрытия тоже легко. Хотя визуально по фоткам косым тройником вроде должно получится...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

01.08.2018 в 19:53:29

#6390190

Mazayac написал: рукожопство в этой ветке форума не в почёте, есличо.

Такие решения есть у ТЕСЕ и Алкапласт, но обыкновенной тонкостенной гофрой понятно, что нельзя.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

01.08.2018 в 20:14:58

#6390199

jekasus написал: обыкновенной тонкостенной гофрой понятно, что нельзя.

Нельзя срать гвоздями, если гофра тонкостенная. Если этого нет, и гофра закрыта коробом, то что ей будет?

0
Аватар пользователя
aspvadim

Местный

Регистрация: 20.05.2015

Курск

Сообщений: 7

01.08.2018 в 20:52:19

#6390226

jekasus написал:

aspvadim написал: разрешение управляющей компании

Если эта УК не против этой штуки - https://san-detal.ru/vosstanovitel-rastruba-dlja-truby-110-mm-dc1-gr-p-302.html То можно все сделать без входа к соседям и трубы ф 50 как раз будут ниже, что для ванны хорошо. А на 10 этаже 10-этажного дома можно заниматься этой подменой спокойно, с перекурами ;) Подрезать трубу в глубину перекрытия тоже легко. Хотя визуально по фоткам косым тройником вроде должно получится...

jekasus, я рассматривал вариант с восстановителем раструба, но УК скорее всего будет против, вроде как заужать стояк нельзя - срыв гидрозатворов и всё такое... А фирменных гофр у нас в городе не найти, да и хотелось бы как можно надежнее всё сделать.

Technik-san написал: aspvadim- в таком случае, на последнем этаже ваш вариант, который на третьем фото, вполне рабочий.

Technik-san, т.е. проблем со смывом в унитазе не будет? И почему только на последнем этаже? На остальных будет в трубу подарки забрасывать или другая причина?

В третьем фото меня смущает именно смыв унитаза. Насчет ванной - там высота не сильно критична, её слив будет прямо за стеной, а дно ванны около 20 см от пола. При такой конструкции, думаю с ванной проблем не будет. Если еще есть мнения, особенно по 3-му фото, буду рад выслушать.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

01.08.2018 в 21:00:37

#6390230

aspvadim написал: Technik-san, т.е. проблем со смывом в унитазе не будет? И почему только на последнем этаже? На остальных будет в трубу подарки забрасывать или другая причина?

Сами спросили сами правильно и ответили ))

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.08.2018 в 00:33:40

#6390379

aspvadim, для современных ванн 20 см - слишком много. 12-13 - норма. Если бы не это, третье фото 100% работоспособно.

Если бы меня поставили в такие условия - восстановитель раструба однозначно был бы применён. УК о нём знать не обязана, никакого негативного влияния не будет ни лично Вам, ни соседям ниже по стояку.

Использовал его на 12 этаже 12-этажного дома. Единственное условие - труба, уходящая вниз, должна быть закреплена, чтобы не съехать и не разобрать стояк. Если нет возможности убедиться в наличии хомута у нижних соседей - лучше самому в перекрытии её залить насмерть.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

02.08.2018 в 06:27:13

#6390410

aspvadim, Фото, ваши? Выставьте инсталляцию по метке на ней, 1 метр от чистого пола и проставьте как она будет у вас стоять. И сфотографируйте на месте, посмотрим, как и чем подключить. И ещё, плитку рановато уклали на месте монтажа инсталляции, на нее будете лепить?

0
Аватар пользователя
aspvadim

Местный

Регистрация: 20.05.2015

Курск

Сообщений: 7

02.08.2018 в 07:46:27

#6390434

Mazayac, глубину ванны я считаю от верхнего борта, а он будет около 61 см от чистового пола. Высоковато, но это связано с особенностями укладки плитки в ванной комнате, борт ванны будет загоняться под один из рядов плитки. Там свои заморочки и в своё время, когда еще был выбор, мы с женой решили пожертвовать высотой ванны ради красоты раскладки и качественной стыковки борта с плиткой. Сейчас половину плитки в ванной я уже выложил и отступать некуда. Очень рад, что хоть в вопросе с канализацией эта высота пойдет мне на пользу))

Hitgher, фото мои, инсталляцию сегодня сфотографирую по месту, вечером скину сюда. Знаю, что инсталляцию надо ставить на плиту, но что сделано, то сделано. Пол я выравнивал допустимым слоем хорошего клея, прочным и с отличной адгезией, поэтому почти уверен, что проблем не будет.

0
Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

02.08.2018 в 17:30:06

#6390794

aspvadim написал: фото мои

Кстати, а как потом будете перепаивать ППР краны за инсталляцией?

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

02.08.2018 в 19:16:13

#6390861

aspvadim написал: Знаю, что инсталляцию надо ставить на плиту, но что сделано, то сделано.

Такого правила нет. И на стяжку можно(с малыми ограничениями), и на плитку можно. Если нет теплого пола и стяжка контактная к плите перекрытия, действуйте спокойно с монтажом. Но при этой ширине унитазника, сначала поставьте ПН50 на стены и на пол как периметр стены и тогда инсталляцию ставите внутрь профиля, который на полу, легко настроите по уровню, легко сделаете облицовку(два слоя ГКЛВ или ГВЛВ, или аквапанель, если что...) ну и крепить облицовку к самой инсталляции тоже обязательно. Но все таки считаю, что с косым тройником получится, черный отвод из комплекта можно подрезать по длине...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
aspvadim

Местный

Регистрация: 20.05.2015

Курск

Сообщений: 7

02.08.2018 в 20:51:46

#6390923

Tonal, на фото полипропилен от застройщика, он будет меняться до установки инсталляции. Все счетчики, фильтры и краны будут выше, а вниз пойдут только трубы на ванную, кухню и саму инсталляцию.

jekasus, с профилем так и сделаю. А насчет косого тройника, посмотрите пожалуйста фото ниже, но наверное там маловато места. Правая стена будет зашита ГКЛ, т.к. там проходят стояки с водой и трубы на полотенцесушитель. Заштробить их в стену возможности нет, она тонкая, всего 5 см. Поэтому двигать инсталляцию сильно вправо не вариант, желательно установить её центр ближе центру средней напольной плитки.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

02.08.2018 в 21:22:38

#6390947

Так лучше видно, я понял. Дорогой вариант даже не знаю, предлагать? Так как для кухни высота отвода не так критична... Да и это явно по заказу будет...

aspvadim написал: с профилем так и сделаю.

Так и правильно и удобно.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

03.08.2018 в 17:36:33

#6391466

Кстати, тройники можно сделать немного компактнее, если их подрезать. Тогда раструб тройника приблизится к раструбу стояка. Но надо следить, чтобы не касался.

0
Аватар пользователя
aspvadim

Местный

Регистрация: 20.05.2015

Курск

Сообщений: 7

03.08.2018 в 22:05:00

#6391606

jekasus, я склоняюсь к первому варианту, но предлагайте, почему нет? Если даже не мне, то может быть еще кому-то пригодится.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

04.08.2018 в 13:54:32

#6391869

https://comtermo.ru/products/krestovina-87-s-parallelnymi-otvodami-rehau-raupiano-plus-110x110x50x110-11009291001-100929-001/

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Сынотца

Местный

Регистрация: 29.03.2021

Саратов

Сообщений: 21

24.01.2022 в 21:33:06

#7067981

похожая проблемка ,прокатит ? )

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

26.01.2022 в 00:13:56

#7068323

Сынотца - этаж тоже последний ? Если так, то прокатит, только поставьте в тройник сначала отвод 15гр.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

26.01.2022 в 00:38:25

#7068329

Сынотца написал: похожая проблемка ,прокатит ? )

Сынотца, лучше в то место, где коричневая труба тройник или 45 или 67

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу